Installation bouclée ce week-end Smile
Et mise sous pression dans la foulée: 0 fuites aux raccords sertis
Tout juste quelques geysers sur des bouchons (temporaires) mal jointés à la filasse par moi-même Unsure

Pour le moment, le réseau existant en cuivre est toujours en service, on se laisse une semaine pour éprouver le nouveau réseau avant de basculer définitivement et supprimer l'ancien réseau.


Nous avons mis le réseau d'eau froide à 4b hier soir, puis l'avons isolé. Ce matin, il est à 3.8b sachant que j'ai encore 2 raccords filasse qui font trois gouttes à l'heure on va dire. Donc je pense qu'on est pas mal
Mais je vais quand même refaire ces raccords, et raccorder temporairement le réseau EF avec le réseau EC afin de faire une épreuve de l'ensemble, sur 24h mini

Comme notre alimentation d'eau varie de 3.5 à 7b en pointe (régulateur prévu mais pas encore installé), je vais essayer de faire mon épreuve à un moment où j'ai 7b Tongue
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Slt pizzai,

Je suis moi aussi entrain d'attaquer la plomberie et je me pose pas mal de questions comme toi d'ailleursBiggrin

Faut-il isoler les tuyaux sous dalle au sous sol qui sera d'ailleurs isolé pour ma part ou bien du multicouche nu c'est correct ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Si j'ai bien compris, tes tuyaux passeront dans un sous-sol qui sera isolé. Fait-il partie du volume chauffé pour autant ?

Je pense qu'on peut résumer ainsi:
- l'intérêt d'isoler l'eau froide, c'est d'éviter la condensation sur le tuyau (surtout dans mon cas, en faux plafond, avec un poêle à bois dans la pièce, je ne voulais pas que ça puisse couler sur le placo du plafond)
- l'intérêt d'isoler l'eau chaude c'est d'éviter les pertes de chaleur (et donc d'énergie). Si les tuyaux passent dans le volume chauffé, on va dire que cette énergie n'est pas vraiment "perdue", mais si ça passe ailleurs, on chauffe les oiseaux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
pizzai69 a écrit:Installation bouclée ce week-end Smile
Et mise sous pression dans la foulée: 0 fuites aux raccords sertis
Tout juste quelques geysers sur des bouchons (temporaires) mal jointés à la filasse par moi-même Unsure

Pour le moment, le réseau existant en cuivre est toujours en service, on se laisse une semaine pour éprouver le nouveau réseau avant de basculer définitivement et supprimer l'ancien réseau.


Nous avons mis le réseau d'eau froide à 4b hier soir, puis l'avons isolé. Ce matin, il est à 3.8b sachant que j'ai encore 2 raccords filasse qui font trois gouttes à l'heure on va dire. Donc je pense qu'on est pas mal
Mais je vais quand même refaire ces raccords, et raccorder temporairement le réseau EF avec le réseau EC afin de faire une épreuve de l'ensemble, sur 24h mini

Comme notre alimentation d'eau varie de 3.5 à 7b en pointe (régulateur prévu mais pas encore installé), je vais essayer de faire mon épreuve à un moment où j'ai 7b Tongue


Pour info, depuis le temps, nous avons basculé définitivement sur le réseau multicouche, et supprimé le réseau cuivre existant.
Tout fonctionne très bien Nous avons même fermé le faux-plafond du coup.

Et pour l'anecdote, par rapport à la ligne en gras... je me suis fait avoir comme un bleu
Une fois le régulateur installé, réglé à 3b d'usine, monté avec manomètres amont et aval: à ma grande surprise je me suis retrouvé à un moment avec 3b en amont, et 7b en aval (sur un mano que j'ai posé en 0-6bar donc aiguille au taquet !).
Il s'avère que ces 7b ne nous viennent pas du réseau, mais tout simplement du chauffe-eau ! Lorsqu'il se met en chauffe, il arrive à nous monter tout le réseau EC et EF de la maison à 7b ! puisque mes manomètres sont sur l'arrivée EF.

Je n'y ai pas pensé plus tôt, je pensais que le cumulus faisait monter en pression uniquement le réseau EC.
Bref, j'ai mis un régulateur "pour rien", mais il aura toujours le mérite d'être là en préventif.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Citation: Il s'avère que ces 7b ne nous viennent pas du réseau, mais tout simplement du chauffe-eau ! Lorsqu'il se met en chauffe, il arrive à nous monter tout le réseau EC et EF de la maison à 7b ! puisque mes manomètres sont sur l'arrivée EF.


salut,
c'est pas normal! ton G.S fait office d'anti retour se qui veut dire que ton G.S est à changer
un groupe de sécurité possede 4 fonctions.

bye
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 600 message Lyon (69)
Justement, je me demandais si c'était sensé faire anti-retour...
Ce qui m'étonne, c'est que le chauffe-eau date de mai dernier... changé par les précédents proprios, donc je ne sais pas s'ils ont changé le groupe de sécurité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 09h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir