Bonjour,

Nous construisions une maison individuelle pour notre usage personnel, donc pas de norme handicap. Nous avons de grandes chances que le consuel se déplace pour vérifier sachant que nous ferons l'elec nous-même.

D'après la norme NFC 15-100 il est nécessaire d'avoir des douilles DCL dans les pièces. Pouvons-nous déroger à cette règle en les remplaçant par des spots et ainsi éviter d'avoir des douilles inutiles au plafond?
Concernant les RJ45, nous souhaitons placer certaines prises + RJ45 au niveau du plafond pour positionner la TV au plafond. Est-ce possible sachant que la norme précise que les RJ45 doivent-être à moins de 1m30 du sol?

Plus généralement, le consuel risque-t-il de nous pénaliser si la disposition de certaines prises/lampes n'est pas conforme à la norme, tout en sachant que nous respecterons scrupuleusement les indications de sécurité?

Merci pour vos retours.
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas de problèmes pour les spots à condition qu'ils soient posés pour le passage du consuel

Pas de hauteur maxi pour les rj45 si pas d'accessibilité aux handicapés

Qu'entendez vous par "pas conforme à la norme" ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Salut Kaolla,

Nous avons fait notre élec nous-même et nous avons eu le CONSUEL sans soucis, alors je vais tenter des réponses, mais nous ne sommes pas des pros Smile
Les douilles DCL sont obligatoires pour permettre la suspension de luminaires, mais il me paraît évident que si tu mets des spots, tu n'as pas besoin de douille DCL.
Concernant les RJ, si tu as le nombre requis au niveau du sol, rien de t'empêche d'en mettre une ou 2 au plafond (le minimum c'est je crois 2 dans le séjour et 1 par chambre)

Qu'entends-tu par prises/lampes pas conformes à la norme? Genre les prises à l'entrée des pièces au même niveau que les inters pour les handicapés? Si c'est ça, pas de souci, on l'a fait que dans la chambre du bas et c'est passé sans problème Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Ah, je ne suis pas la seule à poser la question, ça me rassure Laugh
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour vos réponses!
Bon on est rassuré Blush

En fait j'ai mélangé les contraintes de la norme handicapées et les "normales", comme par exemple le voyant nécessaire pour l'interupteur de commande extèrieure, les prises à mi-hauteur.... Donc le non-conforme c'était pour dire qu'on n'appliquerait pas de positionnement spécifique.

Donc je comprends qu'il n'y a pas de soucis pour les spots, il y a juste un nombre de prise minimum à respecter par pièce mais aucune contrainte de positionnement.

Par contre pour la chambre je ne comptais mettre qu'une seule RJ45 en haut. Celle du bas serait-elle tout de même nécessaire (on ne voit pas trop l'utilité de mettre plein de RJ45 sachant que tout passe par les ondes maitenant)?
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Faudrait que je relise la norme, mais il me semble que la prise RJ est obligatoire dans les chambres...
Perso, moins j'utilise les ondes, mieux c'est (rien qu'au niveau du débit) alors on a mis 13RJ dans la maison (135m2). Bon j'avoue, Monsieur a un peu abusé dans le salon Laugh

Le plus important au niveau du CONSUEL, LE truc qu'ils vérifient vraiment c'est la terre sur les prises de courant et les volumes dans les salles d'eau. Aprè, que tu aies envie de mettre une prise à 1m80 du sol, je crois qu'ils s'en moquent royalement!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Par contre, si RJ45 en hauteur, il faut une prise élec à coté...

Je pense qu'il y a malgré tout la question de la hauteur 1.30m...
Si il y a 2 prise RJ45 dans la pièce, alors au moins l'une doit respecter <1.30 ??? (l'autre étant facultative, alors c'est sur, on fait comme on veut...).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Oui Odilon c'est ce que je disais, je me suis peut être mal exprimée: si le nombre de prises RJ <1,30m est respecté, on fait ce qu'on veut des autres Smile
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Le <= 1m30 est pour la norme handicapée d'après ce que j'ai lu et ce que confirme Carminas.
Comme il s'agit d'une maison individuelle, nous pouvons décider de ne pas appliquer les normes handicapées.
Du coup, logiquement je pourrai mettre ma prise RJ45 à 2m00 sans avoir à rajouter une seconde respectant cette norme. A moins que j'ai mal compris.
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Non effectivement c'est possible.
Comme je disais, le technicien qui vient pour le CONSUEL contrôle surtout les terres et les volumes, je pense qu'une RJ45 au plafond ne devrait pas le déranger si tant est que le nombre minimum est respecté.

Mais sinon, question auxiliaire: C'est vraiment une télé que tu veux mettre au plafond ou un vidéo projecteur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Il y aura une TV dans la chambre et un vidéoproj dans le salon.
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Sinon j'ai une autre question

Je vous coupler mon installation avec du KNX, j'aurai donc 2 boitiers, un pour les disjoncteurs et un second pour les modules KNX.
Le boitier ERDF devant être placé sur un mur porteur, il sera positionné sur le mur de mon garage. Le boitier des disjoncteurs sera donc à cet emplacement.
Par contre ce mur ne fait qu'1m de large, donc je ne pourrai pas y placer les 2 boitiers et je n'ai pas d'autres emplacement possible avec une largeur plus importante sur un porteur.

Je pensais donc mettre le boitier KNX sur le mur adjacent au 1er boitier. Les 2 boitiers seront sur 2 murs différents mais avec un angle commun, par contre les fils devront connecter les 2 boitiers. Cette installation est-elle valide, sachant que je ferai passer les fils dans une grosse goulotte entre les 2 boitiers?
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Il est si gros que ça le boitier KNX?
Nous on n'a qu'un "simple" boitier de communication, on les a mis l'un au-dessus de l'autre avec le compteur à côté. Je t'aurais bien mis une photo, mais bizarrement je n'en ai pas sur mon récit, je vais voir si j'ai ça en stock sur mon téléphone

Edit: voici ce que j'ai pu trouver, il n'était pas fini de brancher à ce moment-là, mais on voit toute la partie tableau électrique sur le dessus, la partie tableau de communication en dessous et le petit boitier à droite contient le compteur et le disjoncteur
Tableau en cours


En largeur, ça fait à peine 2 agglos donc 1m ça doit suffire, sauf si le boitier KNX est vraiment très gros
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
....pour l'aparté sur la norme et les positions en hauteur, et en raisonnant par l'absurde :
maison individuelle dans laquelle on n'applique pas de norme d'accessibilité (parce qu'on n'en a pas besoin), donc si je place toutes les prises vers le plafond, alors est-ce correct ???
(merci Rwendy ! ) Wink

...j'ai tendance à penser que pour l'équipement "minimal", c'est positionné <1.30 m...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Odilon tu cherches la petite bête Laugh
Mais sur le principe, je suis d'accord avec toi. Après, faut être débile pour mettre toutes ses prises en hauteur, et ce n'est pas le cas de Kaolla qui ne souhaite mettre qu'une RJ45 hein Wink
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Biggrin je cherche la petite bête (en effet, sans doute déformation professionnelle)... ceci dit, c'était une des questions posées.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si pas d'accessibilité aux handicapé, pas de contrainte de hauteur maxi.
A l'installateur de choisir le plus pertinent en fonction de l'usage prévu (c'est rarement tout à plafond Wink )

La norme impose une Rj45 par chambre. Cela pourra toujours avoir un usage un jour : réseau local relié à un NAS, télésurveillance d'un malade (je ne vous le souhaite pas)...
Cela ne coûte pas grand chose de passer une gaine de 25, pensant qu'on est dans la construction, c'est plus galère à ajouter après.
A noter que la norme n'impose le raccordement que 2 Rj45, les autres pouvant être laissées en attente
A noter également que le consuel n'est pas regardant sur l'aspect communication

Pour vos 2 tableau en angle, cela fera une plus grande GTL. Pas de problème tant qu'il n'y a rien d'autres sue des équipements électriques dans ce secteur .
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
...bin en relisant, non , c'était pas tout à fait la question : "mettre ....certaines prises en hauteur...."
et pas toutes comme j'aurais pu (mal) le comprendre...
Donc mon avis (qui rejoint ce qui a été déjà exprimé plus haut) : dans une pièce, à partir du moment que le nombre minimum imposé de prises est positionné <1.30m, alors on fait ce qu'on veut pour le reste
(très hautes si on veut, puisque de toute manière, ce serait des équipements facultatifs, et à condition qu'on respecte toutes les autres règles de sécurité par ailleurs, bien entendu...).

Désolé pour le contre-temps sur le sujet.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour toutes vos réponses!
J'y vois donc plus clair

Pour les 2 tableaux, vu qu'il faut la place de pouvoir passer les fils et les relier proprement, il vaut mieux qu'ils ne soient pas complètement collés. En plus il y a aussi le NAS à caser quelque part! Donc on va opter pour les tableaux dans l'angle avec une plus grande GTL, effectivement. Il n'y aura que de l'elec dans ce coin, l'eau est beaucoup plus loin donc pas de soucis Smile

Merci des conseils pour le positionnement des RJ45. La surveillance médicalisée est un bon argument auquel on avait pas pensé! Bon, du coup on en mettra à côté du lit!
>> Première maison en 2014 Contemporaine dans l'ouest toulousain
>> On remet ça en 2023 !! La maison des défis!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le mercredi 20 mars 2024 à 07h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir