Bonjour,

Alors me voila en train de renové un grand appartement qui va être séparer en 2.
On est en train de faire la demande pour avoir un compteur EDF supplémentaire. Et surtout on commence a refaire toute l’électricité du coup j'ai plusieurs questions...

1- Taille de la GTL :
La GTL sera placer dans un ancien placard (il n'y aura que la GTL dans ce lieu) ce placard ne va pas jusqu'au plafond de la pièce mais 10 cm plus bas, est ce que c'est gênant? La norme stipule du sol au plafond... , dans mon cas c'est bien du sol au plafond... mais du placard...

2- Les connexion avec des "sucre" sont elles toujours autorisés? ou faut des "wago"?

3- Apriori dans la GTL, il faut mettre electricité, telecom et TV... j'ai prévus de mettre la distribution de la TV dans un boitier a part pour des raison de longeur de fil...
Est ce que c'est bon?

4- J'ai cuisine/Salle a mangé qui sont dans une seule pièce, qui fait 20m2 JE met 2X 2 prises sur le plan de travail, puis ensuite sur les 2 mur restant, je met 4 prises?
C'est bon ou pas pour les quantité? si j'en met plus il va y en avoir tout les mètres?

5- sonnette, elle sera sans fil? ça pose pas de problème non plus?

Et j'aurais surement d'autre question en cours de route...

Merci de votre aide!
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Je n'ai pas la réponse pour le GTL, mais vous devez suivre la NFC 15-100 quelques recherches sur le net devrait vous donner vos réponse

Par exemple :
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/reg[...]-norme-nf-c-15-100.page


http://www.hager.fr/professionnels/normes/norme-electrique-n[...]ogement-hager/74049.htm
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Pour moi pas de problème pour la hauteur.
En revanche le placard peut être plus gênant. Il est dédié à cet usage ?

2/ oui toujours autorisé, mais les wagos sont plus pratiques et plus fiables

3/ ok surtout sur séparation de comptage ou l'on a pas toujours la possibilité de faire ce qu'on veut. De toute façon le consuel ne regarde pas ce point

4/ non mettre au moins 6 prises dans l'espace cuisine et 5 prises dans l'espace séjour

5/ aucun problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Villette (38)
Merci pour les réponses

La Norme je l'ai déjà lu, plusieurs fois... c'est sur les détails qui ne sont pas inscrit sur les résumé et les petit cas particuliers...


1/ Oui le placard est bien dédié a ça il fait 75cm de large et 40 de profondeur, il n'y aura rien d'autre !
Mais quand je dit placard, finalement c'est un renfoncement, ou j'y met la GTL, c'est plus un placard...

4/ non mettre au moins 6 prises dans l'espace cuisine et 5 prises dans l'espace séjour :
ça me parait assez aberrant d'en mettre autant dans un espace si réduit mais bon si il faut...
J'ai mis une photo de la cuisine salle a mangé et Salon :



https://www.dropbox.com/s/sgjg0botb20cwix/cuisine_sam.tif?dl=0
Dessus j'ai mis toute les prise inter etc que je souhaite mettre (Frigo, four radiateur etc... et pour en mettre 11 je voit pas trop comment faire!
Sur ces 11, le frigo, le four, la hotte etc? ça compte?


Merci A+
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ considérez alors que le placard est la GTL

2/ pour la cuisine, on compte 6 socles dont hotte, micro onde, frigo
Pas four, lave vaisselle et radiateurs qui sont sur des circuits spécialisés
2 boîtier triples sur les plans de travail et le tour est joué
Dans ma cuisine qui n'est pas bien grande j'ai 12 prises en tout.

Pour le séjour, dans le cas d'une cuisine ouverte sur le séjour, on enlève 8m2 à la surface totale, soit 20-8=12
Ensuite on compte une prise pour 4 m2 avec un minimum de 5 prises.

Mettez une prise triple ou quadruple derrière le coin TV, box... Et on est vite à 5 Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Villette (38)
Donc si je met une double ça compte comme 2?
Dans ce cas oui ça devrait le faire
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 10h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir