Bonjour,

Je me permet de vous faire part d'un de mes besoins et vu que je ne suis pas electricien je galère un peu.
Je souhaite trouver un composant (surement un relais) qui est capable de me connecter 3 fils lorsqu'il y a du jus sur l'un d'eux.

Voici une image qui va m'aider à expliquer :


Je souhaite donc que lorsqu'il y a du courant sur A (230v, 16A max), cela me connecte les fils A, B et C. Sachant "qu'au repos", aucun fils ne doit se toucher.

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le composant à utiliser ?

Merci par avance.
Messages : Env. 10
De : Domloup (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

N'importe quel relai NO en shuntant les 2 bornes d'entrée fera l'affaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Domloup (35)
Super merci ta réponse rapide Carminas

Néanmoins j'ai quelques précisions/questions avant de me lancer :
  • les fils A et B peuvent être tout le temps connectés ensemble, en revanche lorsque qu'il y a du courant à passer entre A et B je souhaite que C se connecte à B ? ca marche ca avec le type de relai indiqué ?
  • est-ce qu'il a une latence lorsque le relai fait le contact ? idem, lorsqu'il n'y a plus de courant, est-ce qu'il y a une latence pour qu'il se décolle ?

Merci par avance
Messages : Env. 10
De : Domloup (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Haute Savoie
Carminas te l'a dit,
en + détaillé ça donne:

un relais NO (pour Normalement Ouvert) bipolaire en 230v
si tu veux le mettre en tableau le prendre en modulaire par ex:
http://www.elec44.fr/contacteur-de-puissance-bobine-230v-bip[...]l-365_380_642-6892.html

- Connecte A sur les 2 entrées via shunt (un bout de fil qui relie les 2 entrées)
- Envois aussi un shunt sur la bobine du relais (pour l'alimenter quand le courant arrive sur A)
- Evidemment sur l'autre borne de la bobine tu met le neutre pour qu'elle ai du 230v
- B sur une sortie
- C sur l'autre sortie

Quand le courant arrive sur A le relais "colle" et le courant passe sur B & C (A & B & C sont donc reliés)
Quand le courant n'arrive plus sur A le relais se "décolle" et A B C ne sont plus du tout en contact.

Biensûr qu'il y'a une latence sur le relais, qui se chiffre en qlques millisecondes, donc très rapide !
Messages : Env. 80
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Domloup (35)
Super - un très grand merci, ca répond exactement à mes attentes
Messages : Env. 10
De : Domloup (35)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 13h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir