Retour
Menu utilisateur
Menu

Schema électrique Lumière

Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 4.596 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour,

Je prépare l'installation électrique d'une petite maison et je viens de réaliser le schéma de l'éclairage de l'étage. C'est mon premier réseau et je ne souhaite pas me tromper aussi pouvez vous me dire si ce que j'ai fait tient la route ? Mon schéma n'est pas très joli mais je crois qu'il est compréhensible (enfin je crois ).



L'idée est de réaliser mes dérivations dans les boîtes d'encastrement. Je compte utiliser des boîtes de profondeur 50 (merci Carminas).
J'ai simplement utilisé une boîte de dérivation pour un petit WC à l'étage au cas où je voudrais par la suite réhabilier le grenier. Cette ligne, accessible du grenier, ne comprendra donc pour le moment qu'un point lumineux.

Il me reste le cablâge du bouton poussoir du hall, je vous le soumettrai par la suite.

D'avance merci pour votre aide.
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour à tous,

Personne pour me donner un avis sur mon schéma ?

Bonne journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Non pas de souci particulier
vous verrez que les bornes wago sur la phase ne servent à rien, on fait le repiquage directement sur l'interrupteur, pareil pour le neutre si vous prenez du céliane.
Il peut être souhaitable d'envoyer 2 lignes à l'étage, si vous avez un souci, cela évite juste que tout l'étage soit dans le noir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour kersu
Et merci, merci beaucoup !!! J'avoue que je ne pensais plus avoir de réponse à ma question aussi imaginez ma joie. Je prendrai sans doute un peu d'assurance par la suite mais dans un premier temps je suis bien rassuré d'avoir l'avis de personnes bien plus compétentes que moi.
Je connais la gamme Céliane, je l'ai déjà utilisé pour remplacer quelques vieux interrupteurs et prises. Sur cette nouvelle installation, je vais utiliser du Legrand pour le tableau mais du Schneider (gamme Odace) pour une raison de budget. Je ne pense pas que ces produits soient de moins bonne qualité que le Céliane en revanche j'ignore si je peux faire le repiquage sur le neutre ? Je verrai quand j'aurai les appareillages.
En relisant mon schéma, je me suis apperçu de quelques erreurs, je connectais sur certains appareillages le brun de la phase d'alimentation des ampoules au neutre de l'appareillage, je me suis inspiré de l'appareillage Céliane pour le croquis.
Concernant votre recommandation pour une seconde ligne, il y en aura une, celle dédiée au couloir (télérupteur), elle n'est pas représentée sur ce schéma. Voici ce que je pensais faire :



C'est correct ?

Enfin, sans vouloir abuser de votre temps, pouvez vous me donner votre avis sur mon tableau de répartition ?



Encore un tout grand merci pour votre aide.

Bonne fin de journée.
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour, apparament vous ne connaissez pas grand chose à l'élec une question me vient votre maison nécessite le passage d'un consuel?
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Hugues35,
J'ai déjà installé quelques lignes supplémentaires dans ma maison actuelle, remplacer un point d'éclairage par un circuit de spots, câbler un interrupteur variateur il y a quelques années mais je n'ai jamais réalisé d'installation complète en effet et oui l'installation nécessitera le passage d'un consuel. Je viens chercher un peu d'aide ici pour les schémas de câblage.
Ce que j'ai fait est si mauvais que cela ?
Merci
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Ah non rien de mal c'était pas péjoratif je disais ça par rapport à tes précédent com. Ta terre est tjrs bonne dans les tolérance de la norme? D après ce que j'ai vu tu as bcp de circuit qui n'on pas besoin d être seul sur le dj par exemple congel mes le sur un circuit normal ça consomme pas grand chose
Un conseille mais des block double ou quadruple il compteron pour 1 ou 2 prise ensuite lit bien la norme c 15100 pour par te faire rejeter par le consuel
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

J'ai du mal à lire votre schéma

Mais de ce que je crois deviner, il n'y a pas de grosses erreurs

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour à tous et merci de vos réponses,

Je ne le prends pas mal Hugues35 au contraire !! Si je poste ce que je souhaite faire c'est justement pour que vous me disiez ce que je fais mal, corriger mes erreurs et apprendre donc merci de votre contribution

Je pensais qu'il était préférable d'isoler le congélateur des autres circuits de prises. Je crois que la norme recommande l'utilisation d'un disjoncteur spécifique (Si, Hpi ou HI) mais le budget n'est pas le même, je pensais donc avoir trouver le bon compromis en dédiant un disjoncteur (classique) au seul congélateur.
Pour la terre, j'ai fait une boucle en fond de fouille mais j'avoue ne pas encore l'avoir testé. J'ai pris soin d'isoler le cuivre au niveau de la traversée de dalle, j'espère que ça ira.
Pour les blocs de prises, j'ai mis des prises doubles et parfois des prises triples qui, il est vrai, comptent pour deux. Il n'existe malheureusement pas de plaque pour 4 prises dans la gamme Odace de Scheider.

Vous parlez de quels schémas Carminas, des schémas de câblage ou du tableau ou de tout ? Vous me dites qu'il n'y a pas de grosses erreurs, il y en aurait donc des petites ?
Comment puis je faire pour publier des schémas plus lisibles ? J'utilise PAINT.

Encore merci pour votre aide.
Bonne journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
L'image ne s'affiche pas avec le lien, donc il faut afficher l'image avec un clic droit, puis agrandir à l'affichage, bref on voit pas grand chose.

Sous le type A, enlever le circuit lumière.
Sous l'inter diff du chauffage, ne laisser que les radiateurs, vous pouvez rajouter le chauffe eau, la vmc, et le poêle à pellets, si vous dépassez 8000 W, passez sur un 63 Amp.
Les chauffages parents et salle de bains peuvent être alimentés en 1,5² et protégés par des 10 Amp
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Kersu et merci de votre aide.
Concernant le tableau, j'ai enlevé le circuit lumière qui était sous l'inter diff de type A et l'ai repassé sous la première rangée.
Pour les circuits chauffage, y compris celui des enfants, je partirai du tableau avec un ligne par radiateur. Les chambres ne sont pas très grandes et un radiateur de 1500 W suffira. Toutefois, qui peut le plus peut le moins, si je conserve une ligne en 2.5 mm² protégé par un disjoncteur de 20A je pourrai, par lma suite et le cas échéant, augmenter la puissance des radiateurs. Ce n'est pas correct ?
Je n'avais pas mis le chauffe eau sous l'inter diff du chauffage pour ne pas surcharger cet inter diff et pourvoir rester en 40 mA. C'est une erreur de ne pas mettre le chauffe-eau sous le même inter diff que les circuits chauffage ?

Avez vous une idée pour que je vous communique des images plus lisibles ?

Encore merci pour vos précieux conseil

Bonne fin de journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour, met tes fichier sur dropbox et copie le lien et ca devrait le faire bien que je soit pas le plus qualifié pour ca
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Re,
Je vous ai envoyé mes premières images. Concernant le tableau, j'ai déplacé depuis le circuit de lumière qui était sous l'inter diff de type A comme vous me l'avez suggéré. Je vous posterai le résultat définitif avant de passer commande du matériel

Encore merci
A bientôt
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Rennes (35)
Shéma tertiaire je suis pas fan moi je suis dans l'industrie c'est plus simple (de mon point de vue en tout cas).parlons tableau tu as beaucoup trop de disjoncteur surtout sur le circuit prise et lumière difficile à dire je c'est pas si c'est un point lumineux ou plusieurs
Messages : Env. 100
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 14h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir