Schema électrique Lumière

Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 4.602 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas et merci de votre aide.

Pour être certain de bien comprendre. Vous me dites qu'il faut un espace libre de 70 cm devant la GTL. La GTL sera situé dans un couloir de 1,25 mètres de large donc les 70 cm y seront. En revanche, la GTL est placée derrière la porte d'entrée comme indiqué sur le schéma ci-dessous. Porte fermée, j'ai bien un espace de 70 cm mais porte ouverte, je ne l'ai plus ... est ce que cette configuration est contraire à la norme ? Bien entendu, je placerai un arrêt de porte (représenté par un rond noir sur le plan) pour éviter que la porte ne vienne heurter le tableau quand on l'ouvre.
Comme indiqué sur le schéma, la distance doit elle être de 70 cm devant mais aussi sur le côté de la GTL ?



Encore merci pour votre aide.
Bonne fin de journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 70cm c'est devant pas sur le côté

Je pense que c'est acceptable une fois la porte en position fermée.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour et merci Carminas. Je ne vous cache pas que vous m'êtes d'une aide précieuse Smile
J'attends avec impatience le livre que j'ai commandé mais je n'exclue pas de vous solliciter de nouveau.
Encore un grand merci de votre aide.
Bonne journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour à tous,

Voilà j'ai remanié mon tableau de répartition en suivant vos indications. Pouvez vous me dire si ce tableau est correctement fait ?
https://www.dropbox.com/s/cxd2urhcw621tug/Tableau%202.png?dl=0
Il n'y a qu'une indication que je n'ai pas suivi, c'est celle de kersu (n'y voyez rien de personnel ) concernant les circuits radiateurs. Kersu m'indiquait que je pouvais réduire la section des fils à 1.5 mm² protégé par un disjoncteur de 10A. Toutefois, je me dis que pour une raison ou une autre, je pourrais être amené à mettre des radiateurs plus puissants, aussi en gardant des disjoncteurs de 20A et des circuits en 2.5 mm², je ne me prive d'aucune possibilité. Le surcoût est très faible. Toutefois, est ce que le consuel peut me reprocher d'avoir surdimensionner ce circuit autrement dit placer à disjoncteur de 20A et du fils de 2.5 mm² pour un radiateur de seulement 1000 Watts.
Enfin, le fil pilote est il obligatoire, les radiateurs sont indépendants et je n'ai pas de gestionnaire d'énergie (permis déposé avant l'application de la RT 2012).

Encore merci du temps que vous acceptez de m'accorder.
Bonne fin de journée / soirée pour les couche tard

Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela me semble correct.

Aucun problème pour faire un circuit chauffage en 2,5² avec un disj 20A et un radiateur de 1000W. Ce sera effectivement évolutif

Le fil pilote n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande :
Ce n'est pas parce que vous êtes n'etes pas en RT2012 que vous n'en avez pas besoin (j'en ai un sur ma veille maison qui a plus de 100 ans et qui est une passoire à calories)
Même si vos radiateurs sont indépendants, cela peut vous servir pour des usages type délestage par exemple (d'autant plus que vous avez un poele qui vous conduira à choisir une puissance d'abonnement modérée)
Cela ne coute pas grand chose de les passer au moment de vos travaux (1,5² noir) et de la laisser en attente. C'est toujours plus compliquer à ajouter après

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas et encore merci de votre aide.
Je vais donc suivre votre conseil et passer un fil noir en 1.5 mm² dans la gaine qui alimente les radiateurs en 2.5 mm².
Cela ne posera pas de problème au consuel si j'ai un fil noir qui arrive au tableau et qui ne sera relié à rien ?

Bonne journée
A bientôt
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Re,
J'ai une autre question. Un ami m'a donné un contacteur jour / nuit de marque Hager. Je réalise tout mon tableau en Legrand, y a t il un problème de compatibilité d'installer un contacteur jour / nuit Hager sur des disjoncteurs Legrand, est ce que je vais au devant des problèmes ?
Encore merci
Bonne fin de journée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Non pas de problème, mais à condition de ne pas l'incorporer au milieu d'une rangée.
Le mettre à l'extrémité

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas et merci de tout ce temps que vous acceptez de m'accorder. Vous aurez bien mérité quelques photos de mon installation, je vous la devrai pour partie Smile

Si je dois rejeter ce contacteur jour / nuit en fin de rangée, ma première version de tableau n'est donc pas correcte. je dois donc procéder ainsi ?
Ancien tableau : https://www.dropbox.com/s/mn11evi6rm3so42/ancien%20tableau.png?dl=0
Nouveau tableau : https://www.dropbox.com/s/eu0m14mrvlx9svy/Tableau%20nouveau.png?dl=0

Concernant le fil pilote, cela ne posera pas de problème si j'ai un fil noir qui arrive au tableau et qui ne sera relié à rien ?

Encore merci et bonne fin de journée / soirée.
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui par exemple, mais vous pouvez le mettre au bout de n'importe quelle rangée vue qu'il n'est pas relié par peigne

Pour les fils pilote, isolez les avec des bornes à connexion automatique type Wago ou un domino

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir Carminas,

Merci. Je part donc comme cela et vais commander les éléments de mon tableau.

J'ai terminé le schéma de câblage pour l'éclairage du RDC, vous pouvez me dire si c'est correct ? je vous joins un plan du RDC et le schéma de câblage. J'ai utilisé des boîtes de dérivation car cela aurait fait beaucoup de fils et de gaines dans les boîtes d'encastrement.
Encore un tout grand merci de votre aide.

Schéma unifilaire lumière RDC : https://www.dropbox.com/s/jhmeuq1q59mkc9a/Sch%C3%A9ma%20unifilaire.png?dl=0
Schéma de câblage lumière RDC : https://www.dropbox.com/s/p86knixt22o5jzb/Cablage%20%C3%A9cl[...]clairage%20RDC.png?dl=0

Je n'ai pas indiqué ici le câblage des volets roulants, de la VMC et des prises associées aux interrupteurs.
J'espère ne pas avoir commis trop d'erreurs

Encore merci
Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonsoir,

Est ce que mon schéma est lisible ? Qu'en pensez vous ?

D'avance merci
Bonne soirée.
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un peu compliqué à analyser en détail quand on ne connait pas votre installation, mais dans les grandes lignes cela semble correct

Il vous manque les repiquages de phase qui ne sont pas indiqué sur les inter double

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Mogues (8)
Bonjour Carminas et merci.
Effectivement, ce n'est pas simple, c'est la raison pour laquelle je vous avais joint le schéma unifilaire mais en étant pas dedans, je comprends bien que ce ne soit pas simple.
En fait je n'ai pas fait de repiquage de phase dans les inter double. Je suis revenu à chaque fois avec une phase repiquée dans une des deux boîtes de dérivation. C'est vrai que je peux supprimer cela et même faire transiter plus de fils dans chaque gaine. Au lieu de tirer deux gaines avec trois fils de la boite de dérivation vers les inter, je peux n'en tirer qu'une avec 5 fils mais je craignais que ça fasse un peu brouillon pour le consuel. Je crains le consuel
Remarquez mon schéma est peut être lui même un peu brouillon.
Je vais le retravailler un peu mais si vous me dites qu'il n'y a pas de grosses erreurs, je pars comme ça Smile

Bonne soirée
Grégory
Messages : Env. 300
De : Mogues (8)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous pouvez mettre autant de fils que vous voulez dans une gaine pour peu qu'elle ait une dimension suffisante et cela ne fera pas brouillon pour le consuel.
Voir ce petit simulateur :
http://www.electys.com/calculs-guides/calculs-guides.php

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 12h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir