Bonjour,

Notre maison sera :
- en ITE polystyrène de 15cm
- en brique terre cuite de 20cm
- Rail de plaquo de 4,8cm
- BA13 de 1,3cm
avec les différents enduit/crépi l'épaisseur totale est de 43cm.

La pose des menuiseries sera au nu intérieur. La solution proposée par le menuisier au maçon permet d'avoir seulement 2cm en tableau pour l'ITE.

Le menuisier nous a donc proposé de mettre des élargisseurs de 10cm pour mettre plus d'ITE. Malheureusement ces élargisseurs sont visibles de l'intérieur... cela fait de gros montants disgracieux.

Comment réaliser un cadre pour permettre un retour ITE de 15cm en tableau ?

Que pensez-vous de la réalisation d'un cadre en brique en utilisant des planelles comme sur le schéma (voir lien ci-dessous) ?

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=555330ITEMENUISERIE.jpg

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour changer vos fenêtres...

Allez sur la page devis fenêtre de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des menuisiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Env. 30 message Marne
Bonjour,

Je me réponds à moi-même Biggrin le sujet n'est pas fermé, vous pouvez encore apporter vos commentaires.

J'ai posé la question au fabricant de la brique. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème à réaliser un cadre en utilisant de la brique d'arrase par exemple. Il faut par contre faire un double encolage.

Il ne faut pas non plus faire directement un enduit dessus. S'il y a de l'isolation ou du BA13 autour, il n'y a pas de problème. Il me dit que c'est souvent utilisé pour rattrapper les erreurs de tableau trop grand...

On continue la construction
Messages : Env. 30
Dept : Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Marne
Finalement... ni le maçon, ni le menuisier n'ont voulu prendre la responsabilité de ce cardre en brique.
Résultat, nous n'auront pas de retour de 15cm. Nous aurons moins de 2,5cm d'ITE en retour...

Je trouve dommage que les constructeurs de menuiserie haute performance ou les fabricants de brique ne proposent pas des cadres permettant un retour d'isolation. Il existe des élargisseurs (seulement pour retour de 10cm et surtout visible à l'intérieur...). Il suffirait que ces élargisseurs soient recouvrables par le revêtement interieur (en ce qui nous concerne BA13).

Bref, vraiment déçu. Si vous avez réussi à obtenir un retour d'isolation, dites le ici. Ca pourra servir à d'autres je l'espère.



Crying
Messages : Env. 30
Dept : Marne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 18h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir