Bonjour,

J'ai acheté mon alarme Diagral d'occasion , il fonctionne et détecte bien mais le problème est qu'il s'arrête de sonner au bout de 15s, lorsque je repasse devant le détecteur de mouvement (diag20avk et diag21avk) il se remet à sonner pour 10 à 15s et ainsi de suite.
j'ai pourtant programmé le temps de sonnerie à 90s.

Je ne comprends pas comment le programmer pour qu'il sonne durant 90s.

J'ai un système complet : centrale sirène, clavier vocal, transmetteur GSM, sirène extérieur, detecteur de mouvement...

Ma centrale-sirène DIAG90AGFK
Mon clavier vocal DIAG45ACK


Merci de m'aider
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,

le détecteur qui se retrouve sollicité est en fonction de pre-alarme c'est pour ça. Il faut le passer en detection "intrusion".




La programmation est a effectuer directement sur le detecteur (démontage obligé)

Avant d'ouvrir, pense surtout a passer la centrale en mode installation sinon tu vas perdre quelque décibels
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Essonne
Merci pour la réponse rapide, je vais essayer cela demain et je vous tiens au courant.

Si ce n'est que ça je serai heureux.

Cdl
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bon j'ai passé une partie de ma soirée hier à mettre mes détecteurs en mode intrusion, en fait ils y étaient déjà mais j'ai j'ai quand même refait. Rien n'a changé, la sirène de la centrale s'arrete au bout de 15/20s
Ce matin j'ai décidé de remette la centrale en paramètre usine et j'ai recommencé à lui apprendre juste le clavier de commande et 1 detecteur (mode intrusion), je mets en marche et je passe devant le detecteur, la centrale hurle pendant 20s et s'arrête. A chaque fois que je repasse devant ça rebrule pendant 3s et s'arrête. J'ai enlevé la centrale du mur et idem ça hurle 20s et s'arrête.

Je ne sais plus quoi faire.

help
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Que te dis le journal d'événements ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 300 message Lille (59)
Essaye aussi de changer les piles (j'ai déjà eu des choses bizarres avec des piles défectueuses)
Messages : Env. 300
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Essonne
Bonjour,

Le journal d'événements ne contient que des logs relatifs aux marchés, arrêts et INTRUSIONS du detecteur de mouvement.
Cela confirme que mon detecteur est en mode intrusion.

Je pense effectivement changer les piles de ma centrale car c'est incompréhensible.

Un ami qui possédait le même systeme que moi m'a fait remarqué que lorsque l'on fait une intrusion tout de suite apres la mise en marche (enfin apres les 90s de temporisation de sortie), le comportement peut être bizaroide, il me conseille de tester une intrusion genre 10min apres la mise en marche.

Je ne vois marquer nulle part mais bon au point où j'en suis je vais faire ce test demain en mettant ON en partant du travail et faire une intrusion le soir en rentrant.


CDLT
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Essonne
Surprise

Le test est concluant et ma centrale hurle pendant 90s comme prevu.
Ce qui confirme les dires de mon ami.

Sans doute que la plupart des gens ne laisse jamais leur sirène plus de 15s pour tester mais je suis étonné d'être le seul à soulever ce problème. En tout cas s'il y a des cas similaires merci de partager si. Que je sens moins seul.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Lille (59)
Cela n'explique pas pourquoi la centrale hurle seulement 20s si arrachement vu que l'auto protection fonctionne 24/24 donc indépendamment de la tempo de sortie
pour le temps de sortie il faut effectivement attendre au moins 2 mns après être passé devant un détecteur (et non pas les 90s de tempo de sortie vu qu'un détecteur se met au repos pendant 2 mns environs après un envoi de message de détection )
Messages : Env. 300
De : Lille (59)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Moselle
Erkem a écrit:
pour le temps de sortie il faut effectivement attendre au moins 2 mns après être passé devant un détecteur (et non pas les 90s de tempo de sortie vu qu'un détecteur se met au repos pendant 2 mns environs après un envoi de message de détection )



Sur les DM diagral le temps d’inhibition est bien de 90s et non 2 minutes, mais bon là n'est pas le probleme.

il faut aussi regarder le paramètre de durée de sonnerie qui est réglable




en cas de changements de piles, il est bien précisé aussi dans la notice qu'avant de remettre les nouvelles il faut bien attendre 2 minutes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 17h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir