Retour
Menu utilisateur
Menu

Tube per / per BAO / etc

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.283 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Haut Rhin
Bonsoir à tous,

Faute de trouver réponse sur le net je fais appel à vos diverses expériences et connaissances.

Je suis nouveau ici et je renove actuellement une maison qui aura pour vocation d'être mon logement.

J'ai opté pour un plancher chauffant en per BAO pour être tranquil... J'ai été livré en per de marque comap identifié BAO pour lequel il n'y a donc pas de doute.

Cependant j'ai passé commande chez mon fournisseur d'un autre rouleau de per BAO afin de réaliser un circuit supplémentaire.

Après réception de ce per je doute dû fait que se soit un BAO malgré les dires du fournisseur !
Je m'explique, cette bobine est de couleur rouge foncé presque bordeau mais est d'aspect mat et sur les inscriptions qui figurent sur le tube il n'y a aucune information sur une quelconque barrière anti oxygène.
Cependant la constitution de ce tube ne ressemble pas à du per basic puisque dans sa coupe je remarque un liseret noir comme si quelque chose séparait 2 épaisseur de per. Je vais essayer de joindre une photo et la ref du tube.

Si quelqu'un à une information ou peux me rassurer sur le fait que ce tube soit BAO cela serai parfait car je dois finir mon plancher pour ce weekend étant donné que la chape arrive semaine prochaine et après l'installation de 6 circuit en BAO je n'ai aucune envie de pourrire mon réseau par un 7eme circuit avec un per de merde..
Merci d'avance !
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 20 message Haut Rhin
Ref tube :

EN ISO 15875 Qualpex PEX-b 16x1.5mm CLASS A CLASS 2-6 BAR - 70°C CLASS 4-6 BAR-60°C CLASS 5-6BAR 80°C OPAQUE
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin

Le per "rouille" est celui certifié BAO , la bobine du dessous plus rouge est le Per qui me pose des doutes...
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin

Voila une vue de coupe du PER ou l'on peut distinguer cette fameuse séparation noire.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

C'est le genre de caractéristique que les fournisseurs indiquent clairement avec le descriptif des différentes couches du tube. Votre rouleau devrait donc posséder la mention BAO sinon gros doute.

Mais pas de certitude, je ne manipule pas assez de PER pour identifier à vue.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Plusieurs types de per "QUAL-PEX" existent, avec ou sans BAO de couleur rouge ou bleu, mais aussi blanc pour la clim ou autre.

Sur le BAO il y a une couche centrale prise entre 2 couches de per + les couches d'accrochage, cette barrière centrale est en Evoh ou qqs fois appelé Eval.

Voilà tous ce que je peu te dire, c'est le même principe de schéma pour tous les per avec barrière anti oxygène.

Par contre ce tube est certifié classe 4 chauffage au sol, planchers chauffants.


En tous cas celà doit être spécifié par un marquage sur tube, avec un n° CSTB au minimum.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Haut Rhin
Merci pour ces réponses.

Donc au vue de la photo en coupe du per que j'ai en stock peut considérer qu'il s'agit probablement d'un BAO d'où la séparation noire entre les 2 couches de per rouge ?

Après recherche sur le net j'ai contacté par mail une société irlandaise qui commercialise un per ou pex-b d'appellation Qualpex et leur réponse va dans ce sens.
En effet ils m'ont répondu que leur barrière anti oxygène en eval ou evoh est une pellicule noire situé entre 2 couches de per et que leur per standard est entièrement bleu ou entièrement rouge et ne comporte pas cette bague noire que l'on voit dans la coupe du tube.
Messages : Env. 20
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis avant-hier à 01h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir