Retour
Menu utilisateur
Menu

Tests d'infiltrometrie avec VMC simple flux

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.765 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Correze
Bonjour


Juste une question métaphysique....

Quel est l'intérêt de faire des tests d'infiltrometrie avec une VMC simple flux ?
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Bonjour,

Une VMC est dimensionnée avec des débits précis d'air neuf et d'extraction.
Le test d'infiltrométrie permet de localiser et éventuellement corriger les entrées d'airs parasites pour que les débits liés à la VMC soient conforme au dimensionnement et assurent un bon renouvellement de l'air.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Correze
Oui mais dans le cas d'une VMC hydro ou simple flux des ouvertures sont réalisées dans les fenêtres permettant ainsi a l'air de circuler.
Réaliser des tests d'infiltrométrie et les investissements associés (boîte électriques étanche, etc. ...) en obturant les entrées d'air ont-il vraiment un sens ?
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Ardeche
TDC a écrit:Réaliser des tests d'infiltrométrie et les investissements associés (boîte électriques étanche, etc. ...) en obturant les entrées d'air ont-il vraiment un sens ?

Les bouches d'aération ne sont pas des entrées d'air parasites car c'est la dépression créée par l'extraction de la VMC qui gère le renouvellement de l'air.

Si ta VMC envoie beaucoup d'air pour réchauffer les petits oiseaux, ta douleur au portefeuille aura peut-être un sens...
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Les entrées d'air (surtout les hygro) ont des débits normalisés pris en compte dans le calcul du dimensionnement de la VMC et dans les déperditions, donc les obturées pour réaliser une recherche d'entrée d'air parasite est tout à fait normal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Je suis assez d'accord avec TDC ... avant le test on bouche les entrées d'air de la VMC, de la hotte, le conduit du poêle ... au final ça n'a plus beaucoup de sens.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
blueskies a écrit:Je suis assez d'accord avec TDC ... avant le test on bouche les entrées d'air de la VMC, de la hotte, le conduit du poêle ... au final ça n'a plus beaucoup de sens.


Ah bah non justement !!! En test final il ne faut pas boucher la hotte et le conduit du poële ! Sinon vous n'êtes plus en méthode A pour valider le test.
On obture uniquement la VMC et les siphons si ceux-ci ne sont pas en eau.

Sinon en effet toute les maisons seraient inférieure à 0.6...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Bé chez moi le mec est venu avec toute une panoplie de vessies gonflables pour boucher les conduits ...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
blueskies a écrit:Bé chez moi le mec est venu avec toute une panoplie de vessies gonflables pour boucher les conduits ...


Pour le test final ?

Et bien ce Mr pourrait se faire radier des opérateurs autorisés par Qualibat ...
Ah c'est sur, il y en a qui font leur test pas cher, mais bon ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
Pour le test intermédiaire et le final. Il m'a dit que c'était le protocole (BBC à l'époque). Quand on lit les retours sur le forum, c'est pareil, hottes et poeles obstrués.
Perso je suis en VMCDF, hotte à recyclage et poêle à granulés étanche avec prise d'air extérieur mais c'est sur que bcp de mesures doivent être faussées.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
blueskies a écrit:Pour le test intermédiaire et le final. Il m'a dit que c'était le protocole (BBC à l'époque). Quand on lit les retours sur le forum, c'est pareil, hottes et poeles obstrués.
Perso je suis en VMCDF, hotte à recyclage et poêle à granulés étanche avec prise d'air extérieur mais c'est sur que bcp de mesures doivent être faussées.


Oui et donc c'est bien dommage ... C'est pour ça qu'une hotte sur l'extérieur devient compliqué en RT 2012, ou alors faut l'installer après le test ...
C'est blasant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Correze
Xixou a écrit:
blueskies a écrit:Je suis assez d'accord avec TDC ... avant le test on bouche les entrées d'air de la VMC, de la hotte, le conduit du poêle ... au final ça n'a plus beaucoup de sens.


Ah bah non justement !!! En test final il ne faut pas boucher la hotte et le conduit du poële ! Sinon vous n'êtes plus en méthode A pour valider le test.
On obture uniquement la VMC et les siphons si ceux-ci ne sont pas en eau.

Sinon en effet toute les maisons seraient inférieure à 0.6...


Les entrées d'air placé au-dessus des menuiseries sont bien obturées durant le test pour être recouverte par la suite. Perso, je vois bien l'intérêt de ce type de test dans l'utilisation d'une VMC double flux car son rendement est directement lié à l'étanchéité du bâtiment mais dans le cas d'une VMC simple flux je ne le vois pas à part celui économique évidement.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
TDC a écrit:
Xixou a écrit:
blueskies a écrit:Je suis assez d'accord avec TDC ... avant le test on bouche les entrées d'air de la VMC, de la hotte, le conduit du poêle ... au final ça n'a plus beaucoup de sens.


Ah bah non justement !!! En test final il ne faut pas boucher la hotte et le conduit du poële ! Sinon vous n'êtes plus en méthode A pour valider le test.
On obture uniquement la VMC et les siphons si ceux-ci ne sont pas en eau.

Sinon en effet toute les maisons seraient inférieure à 0.6...


Les entrées d'air placé au-dessus des menuiseries sont bien obturées durant le test pour être recouverte par la suite. Perso, je vois bien l'intérêt de ce type de test dans l'utilisation d'une VMC double flux car son rendement est directement lié à l'étanchéité du bâtiment mais dans le cas d'une VMC simple flux je ne le vois pas à part celui économique évidement.



C'est pas faute de se répéter




C'est aussi une question d'équilibrage des réseaux en Simple flux
A gauche Installation parfaite, à droite installation avec fuites d'air déséquilibrant le réseau est n'assurant plus les renouvellement d'air suffisant.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 500 message Correze
Je comprends bien le principe, à ceci près que l'étude d'infiltrométrie ne suffit pas à elle seule pour définir le bon fonctionnement de la ventilation mais une étude plus globale permettant de dimensionner les débits d'airs entrant et sortant.... et là oui je suis d'accord avec le précepte.
Mais vendre de l’étanchéité comme une finalité cela relève du même ordre que les DPE, je trouve ce cela est un peu du business facile….
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bas Rhin
En simple flux, la fonction principale de l'étanchéité est de préserver l'isolant de la condensation mais c'est vrai qu'avec la Rt2012 on pousse ça comme un argument d'économie de chauffage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Correze
blueskies a écrit:En simple flux, la fonction principale de l'étanchéité est de préserver l'isolant de la condensation mais c'est vrai qu'avec la Rt2012 on pousse ça comme un argument d'économie de chauffage.


Oui, sauf que la plupart du temps les fuites sont liées à des points singuliers comme des gaines électriques en communication avec l'extérieur ou des malfaçons dans les menuiseries. Point qui, s’ils ne sont pas détectés, ne pourront pas mettre à mal l'isolant....
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
TDC a écrit:
blueskies a écrit:En simple flux, la fonction principale de l'étanchéité est de préserver l'isolant de la condensation mais c'est vrai qu'avec la Rt2012 on pousse ça comme un argument d'économie de chauffage.

Oui, sauf que la plupart du temps les fuites sont liées à des points singuliers comme des gaines électriques en communication avec l'extérieur ou des malfaçons dans les menuiseries. Point qui, s’ils ne sont pas détectés, ne pourront pas mettre à mal l'isolant....


En effet, principalement, les fuites sont localisées aux menuiseries et aux équipements électriques (prises, interrupteurs ...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Créteil (94)
Et encore Xixou, en test final tu n'as même pas le droit de boucher les siphons!! (en théorie) Tout doit être raccordé ou contenir de l'eau, tant pis pour les siphons sans coudes!!
Messages : Env. 10
De : Créteil (94)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 12h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir