Env. 20 message Escorneboeuf (32)
Bonjour à tous,

J'ai ouvert un dossier de labellisation BBC 2005 Promotelec en décembre 2010 et ai construit ma maison en auto-construction. J'avais donc fait réalisé une étude thermique.
Aujourd'hui, je souhaite clore mon dossier et suite à la visite d'un technicien Promotelec, ma vmc Unelvent IDEO HR 275 (acheté en mars 2011) semble ne pas être homologuée. Il y avait à l'époque la liste Uniclima qui mentionnait un seul modèle de Unelvent (Akor) et l'IDEO n'y était pas mais l'exigence était soit le respect de la norme NF EN 13141-7, soit la liste Uniclima.
Promotelec me demande ceci: "Afin de justifier les données du système de ventilation Unelvent Ideo 275 HR, vous devez nous faire parvenir un PV d'essai justifiant l'efficacité de l'échangeur supérieur à 85% conformément à la NF EN 13141-7, norme en vigueur à la date de dépôt de votre dossier."
Or impossible d'obtenir ce document... Quelqu'un peut-il m'aider? Avez-vous eu connaissance d'un même dossier?

AIDEZ-MOI !!!!!
Merci!
Messages : Env. 20
De : Escorneboeuf (32)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une maison...

Allez dans la section devis constructeur de maisons du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de constructeurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Tu vas acheter une VMC qui va bien, tu scannes la facture, tu fais un courrier à Promotelec disant que tu as changé ta VMC avec le scan de la facture. Ensuite, deux choix s'offrent à toi, 1/ tu installes la nouvelle VMc et tu revends l'autre sur Leboncoin ou 2/ tu ramènes la nouvelle VMC au magasin et tu te fais rembourser... Tout dépend de ton état d'esprit !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Escorneboeuf (32)
Oui c'est mon dernier recours... Vu le prix je ne peux pas croire que cette vmc ne puisse pas être performante.
Messages : Env. 20
De : Escorneboeuf (32)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sideville (50)
Tu demandes au fabricant de te fournir le PV d'essai si seulement il en existe un ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
De : Sideville (50)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Escorneboeuf (32)
Je l'ai déjà fait et il m'a fourni celui de l'IDEO 325...
Messages : Env. 20
De : Escorneboeuf (32)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

C'est le Job de votre Bet.

On doit pouvoir justifier les données que nous encodons .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 11h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir