Bonjour je suis en train d'installer ma pompe a chaleur et de la raccorder électriquement. Cependant j'ai un doute sur les disjoncteurs dans la donc on me dit de mettre au tableur un disjoncteur courbe D 32A et un courbe C 16A BIPOLAIRE. Et un ami a moi très caller sur le sujet me dit de mettre des simples disjoncteurs pas besoin de bipolaire. Que faire ? Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
De : Rosny Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Sachant que tu as 2 étages d'appoints électriques, il me parait necessaire de proteger contre les court circuit mais aussi les surcharges, donc bipolaires comme demandé dans la doc. Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Rosny Sur Seine (78)
Très bien vaut mieux je pense oui. Merci de ta confirmation
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
De : Rosny Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Migoul a écrit:Sachant que tu as 2 étages d'appoints électriques, il me parait necessaire de proteger contre les court circuit mais aussi les surcharges, donc bipolaires comme demandé dans la doc. Wink


Il n'y a aucun rapport entre la protection contre les court-circuits et les surcharges, et le fait que le disjoncteur soit bipolaire ou bien unipolaire.

Un disjoncteur bipolaire possède un déclencheur magnéto-thermique (donc protection contre les court-circuits et les surcharges) sur les 2 pôles. Un disjoncteur unipolaire uniquement sur un pole, qui doit correspondre à la phase. Le pôle "neutre" est uniquement équipé d'un interrupteur (et parfois sectionneur).
En France, sur un réseau en schéma TT (ce qui correspond au réseau de distribution public basse tension), la protection du neutre n'est pas obligatoire, donc un disjoncteur unipolaire suffit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Rosny Sur Seine (78)
Très bien donc je prend un courbe D 32A unipolaire et un courbe C 16A unipolaire également ? Pourquoi dans la doc ils me disent de mettre un bipolaire alors . Merci de l'attention que vous portez a mes questions
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
De : Rosny Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend du régime de neutre qu'on utiliser;
En France, en installation domestique, on est en régimeTT.

Dans ce contexte des disjoncteurs unipolaires+neutre qui protègent la phase et coupent la phase et le neutre conviennent tout à fait pour protéger des circuits.
Mais rien n'empêche de mettre des bipolaires qui protègent et coupent la phase et le neutre

D'ailleurs pas certain que vous trouviez des unipolaire+neutre 32A en courbe D
Il faudra sans doute prendre du bipolaire.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Carminas a écrit:Bonsoir


D'ailleurs pas certain que vous trouviez des unipolaire+neutre 32A en courbe D
Il faudra sans doute prendre du bipolaire.



Je confirme, vous n'aurez certainement pas le choix.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 13h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir