Bonjour,

j'aurais besoin de l'avis des pros. Nous faisons faire le gros oeuvre par une entreprise d'origine belge, c'est son premier chantier en France et il voulait être certains qu'une boucle de cuivre de 35 mm² au dessous de l'empierrement est suffisante pour la norme.

Merci par avance pour votre aide.

Notre maison passive massive ici ou ici

Messages : Env. 6000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 6000 message Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

La norme demande juste à ce que la terre soit inférieure à 100 ohms.

Parfois un simple piquet de terre suffit, d'autre fois il faut faire une boucle à fond de fouille en 25²

A vous de trouver la solution adaptée à votre terrain

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonsoir
Comme Carminas le dit c'est 100 ohms, mais plus elle est basse c'est PLUS mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Val De Loire (45)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonsoir,

Le ceinturage en fond de fouilles n'est pas obligatoire pour un bâtiment de logement individuel.
La prise de terre peut être réalisée par un "simple" piquet, un conducteur nu enfoui dans une tranché, un grillage enterré ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 6000 message Pas De Calais
Donc techniquement avec une boucle de 35 mm² cela devrait être bon dans une terre de limons argileux après si vraiment cela ne suffit pas on devra voir pour u système supplémentaire. Les belges semble mettre une contrainte sur la technique de mise en oeuvre.

Merci de vos réponses. bonne soirée.

Notre maison passive massive ici ou ici

Messages : Env. 6000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 14 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir