Elévation CO2 avec poêle à pellets étanche : normal ou pas ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 801 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Pont Ste Maxence (60)
Bonjour,
J'ai mis en marche mon poêle RIKA / COMO depuis quelques jours et j'ai suivi l'évolution du niveau de CO2 de la pièce grâce à une sonde NETATMO nouvellement acquise. Pour information, cette sonde mesure et enregistre la température intérieure, l'humidité, le niveau sonore, la pression et le CO2 de la pièce dans laquelle le capteur est installé.

Le niveau de CO2 enregistré est de 400-420ppm en moyenne lorsque le poêle ne fonctionne pas, il monte à 1200-1400ppm après un fonctionnement de 2 à 3h soit un niveau 3x supérieur à la normale alors que :
- le poêle est en installation dite étanche (2 tubes concentriques, l'un pour l'arrivée d'air, l'autre pour l'extraction de la fumée)
- la porte en façade du poêle ainsi que celle permettant le remplissage des granules semblent toutes les 2 correctement fermées
- je dispose d'une VMC simple flux et les aérateurs de mes fenêtres ne semblent pas bouchés. Pour preuve, dès que le poêle s'arrête, le niveau de CO2 retrouve sa valeur normale en moins d'1 heure
- la vitre du poêle ne noircit pas, la combustion semble normale... et ça chauffe très bien !

Mes questions :
- l'élévation du CO2 vous semble t-elle normale notamment dans cette configuration d'installation dite "étanche" ?
- Dois-je faire intervenir l'installateur pour qu'il apporte une réglage à l'appareil ? Ou puis-je le faire moi-même ?
- les valeurs obtenues (1200 à 1400 ppm) ne sont-elles pas nocives pour la santé ? Même si l'on considère que le détecteur n'est pas bien étalonné, quelles seraient les valeurs qui commenceraient à être nocives pour la santé ?

Merci d'avance de vos réponses.
Jean-Michel
Messages : Env. 10
De : Pont Ste Maxence (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 800 message Yvelines
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 80 message Moselle
Salut,

Citation: je dispose d'une VMC simple flux et les aérateurs de mes fenêtres ne semblent pas bouchés

As tu des entrées d'air hygro ? Comment as tu vérifié qu'elles ne sont pas bouchées ?

Je pose cette question car quand j'avais mes entrées d'air hygro et que mon poele (à buche) était en route, celles ci se fermaient complètement (laissant passer un minimum de 6m3/h chacune) car avec la chaleur du poele, l'air de la pièce s'assèchait. Du coup il n'y avait presque plus d'arrivée d'air frais. D'où peut être l'augmentation de CO2 que tu constates.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Pont Ste Maxence (60)
Bonjour Hanztrap,

Je n'ai aucune bouche hygro dans la maison.
Les seules bouches, plutôt des ouvertures, que j'ai sont celles dans les fenêtres (menuiseries anciennes en bois), non auto-réglables et, selon moi, généreusement dimensionnées.
De plus, la pièce (33m2 environ) où se trouve le poêle comporte 2 fenêtres et 1 porte-fenêtre, toutes avec des entrées d'air "généreuses". En moins d'une heure et quand le poêle n'est pas en fonctionnement, selon le suivi de ma sonde NETATMO, l'air de la pièce est complètement renouvelé en vitesse 1 de la VMC. Je n'ai pas fait de test en vitesse 2 mais ce doit être encore plus rapide.
Enfin, je n'ai aucun problème d'humidité dans la maison.

De ces constats et mesures, 3 hypothèses :
- soit mes entrées d'air ne sont pas suffisantes mais personnellement, j'en doute,
- soit le fonctionnement du poêle n'est pas si étanche que cela
- soit je me fais des frayeurs tout seul : le niveau de CO2 de 1200-1400 est considéré comme une valeur normale en présence d'un feu dans un appareil étanche.

Ce serait bien si d'autres personnes du forum équipées d'une sonde Netatmo et d'un poêle ou d'une cheminée pouvaient donner leurs propres mesures de CO2.

Jean-Michel
Messages : Env. 10
De : Pont Ste Maxence (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour,
Quelle est l'évolution de l'occupation du logement avant, pendant et après les mesures et la mise en route du poêle ?
400-450 ppm dedans ça veut dire que les fenêtres sont ouvertes et/ou qu'il n'y a personne depuis des heures !!! Ce n'est pas "normal" dans un logement, car impossible à obtenir en occupation.
Si ça monte c'est probablement lié à l'occupation, pas au poêle, et alors rien de plus normal !
En terme de sécurité, c'est le CO qu'il faut surveiller, pas le CO2.
1200-1400 ppm reste acceptable sans être optimum, en tout cas pas surprenant. Le plus instructif est de faire la mesure la nuit dans une chambre...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pont Ste Maxence (60)
Bonjour,

Volontairement, je vous ai donné des valeurs sans évolution de l'occupation de la pièce et dans l'objectif de confirmer que l'élévation du CO2 est exclusivement dû au poêle :
- les valeurs de 400-450 sont bien celles mesurées juste après aération de la pièce, fenêtres ouvertes, personne à l'intérieur et sans le poêle. Ces valeurs restent stables plusieurs heures une fois les fenêtres fermées et tant que personne ne reste dans la pièce
- les valeurs de 1200-1400 sont celles mesurées 2 à 3 heures après avoir allumé le poêle, fenêtres fermées et toujours sans personne à l'intérieur. Je ne comprends pourquoi le niveau de CO2 monte de façon importante pour un poêle installé de façon étanche.

Je n'ai pas encore pu faire de mesures précises avec la présence de plusieurs personnes dans la pièce avec le poêle : je n'utilise pas encore le poêle de façon intensive en raison d'une météo très clémente. Sur le principe, vous avez totalement raison : la présence de 3 à 4 personnes dans une pièce fait monter le niveau de CO2 à des valeurs importantes, mais ce n'est pas cela mon inquiétude initiale.

L'étanchéité de mon poêle ou plutôt de mon installation est elle perfectible ou bien est-ce une situation normale ?
Messages : Env. 10
De : Pont Ste Maxence (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Le poêle n'a pas l'air d'être référencé dans l'avis technique du CSTB :

http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher.html

Il faut 6/8 mois pour obtenir l'avis technique ( étanche sous 50 Pa )
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 60 message Douai (59)
Bonjour
Avez vous trouvé des réponses à votre question. J'ai un poêle palazzetti Lola étanche et cette année je viens de constater qu'après 10 minutes d'allumage du poêle le co2 passé de 500 à 800 ppm dans la pièce.

Merci pour votre retour.

Cdlt
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 60
De : Douai (59)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Pont Ste Maxence (60)
Bonjour,
Je n'ai toujours pas eu la réponse à cette élévation - normale ou anormale - du niveau de CO2 et je m'en accommode depuis 3 ans. 
J'ai constaté que le niveau de CO2e s'élevait aussi quand je mettais en route uniquement mon chauffage central (radiateurs) sans le poêle à pellets. Il doit donc y avoir une relation entre chaleur (température) et niveau de CO2 dans la pièce. Probablement que le niveau d'humidité intervient également. Et probablement aussi d'autres facteurs que je ne soupçonne pas. N'étant pas expert sur le sujet et n'ayant pas trouvé de réponse avec Google ou dans d'autres forums, je n'ai pas investigué davantage mais je reste preneur d'explications sur le sujet.
Dans la pratique, cette élévation de CO2 n'est en rien gênante - ie aucun ressenti - puisqu'elle reste dans des valeurs considérées comme acceptables. Ces valeurs augmentent bien plus largement lors de repas en famille ou entre amis avec une dizaine de personnes dans la pièce, aussi bien en été -sans chauffage- qu'en hiver. L'ouverture d'une fenêtre permet de faire redescendre rapidement un niveau élevé.
Bonne journée.
Jean-Michel
Messages : Env. 10
De : Pont Ste Maxence (60)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Bonjour,

Je possède un poêle à pellets MCZ non étanche et également une Netatmo, VMC simple flux hygro.
Cela tourne entre 350 et 400 à la maison la journée, donc quand il n'y a plus personne depuis 7h30.
Je dépasse rarement les 1000 en fin de soirée, une fois que nous sommes rentrés à la maison + poêle qui tourne. Les seules fois où j'atteins + de 1200, c'est quand on a des amis à la maison et qu'on est 6 ou 8 mini quoi ...

Peut être un problème de joint à la sortie des fumées du poêle ? Mais, en tout état de cause, 1000/1200 ppm, c'est un niveau qui n'est absolument pas alarmant tant qu'il n'est que temporaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir