Mise en pression plancher chauffant (pression instable)

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 289 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Moselle
Bonjour,

J'ai rempli mon PC et mis en pression a l'aide d'une pompe a épreuve que je monte a 4 bars.

La pression n'est pas stable, elle chute constamment. Je précise que mes boucles sont en une seule et unique partie et il n'y a aucune goutte d'eau ni suintement le long des raccords. J'ai tout serré au maximum et je ne sais plus quoi faire.

Est ce que de l'air dans le circuit pourrait faire chuter la pression sachant que le collecteur est en circuit fermé, isolé avec des vannes et que pour le moment il n'y a pas de pompe de circulation branchée ?

Si quelqu'un a une idée ou une solution

En vous remerciant par avance
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Billy (41)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Bonjour,
est ce que tu a rempli boucle par boucle et purgee chaqu une d elle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Moselle
Oui j'ai rempli boucle par boucle. Je dois mettre combien de bar poir le coulage de la chappe? 4 bars? Ensuite je laisse la même pression pdt toute la periode de séchage ?
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Entre 2et 3bars ca suffit
4bars c est surtout pour tester qu il n y a pas de fuites
est ce c est stable
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir