Env. 30 message Heric (44)
Bonjour,

Nous faisons construire notre maison et avons quelques soucis avec le maçon.

Après plusieurs erreurs sur la semelle ("oubli" des équerres et des ligatures), les parpaings de fondation (joint de 5 à 8 cm) et les évacuations (angle droit pour certaines) qu'on a fait refaire, j'ai perdu toute confiance en ce maçon.

Aujourd'hui on en est à l'arase et j'ai plusieurs discours, c'est pour cela que je sollicite votre avis.
Certains me disent que l'arase du chaînage et les poteaux doivent être coulés en une fois.
Le maçon et le constructeur me disent que l'arase peut être coulée façade par façade (ce qui est le cas aujourd'hui).

En plus j'ai un doute sur la longueur des équerres qui ont été posées sur les angles.
On me dit que la longueur des équerres doit être de 2x50 cm et là, tel que je vois ce qui a été fait, c'est maximum 2x30 cm.

La tension est importante en ce moment, le maçon nous insulte copieusement.
On est évidemment pas des spécialistes du DTU.

Qu'en pensez-vous ?

Merci
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 30
De : Heric (44)
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Les chainages verticaux ne sont pas des poteaux, ils peuvent être coulés 1 par 1 et en plusieurs fois sans soucis (reprise de bétonnage).

Le chainage horizontal (périphérie de la dalle) peut être coulé en même temps que les chainages verticaux de la maçonnerie de libage (sous bassement).

Mais l'arase étanche est située sous le plancher (en cas de poutrelles entrevous). Elle n'est pas faite en béton mais en mortier (2 à 4cm d’épaisseur) fortement dosé adjuvantée d'un produit hydrofuge oubien d'un simple film bitumineux.

Les poutrelles reposent sur cette arase dont en toute logique, l'arase ne peut pas être coulée en même temps que le chainage (pas le même matériau et pas la même chronologie).

Si vous avez une dalle sur terre plein alors l'arase étanche est située au dessus du plancher mais seulement dans ce cas, le maçon ne choisit pas où la mettre, il n'y a pas d'interprétation possible.

EDIT : sujet d'arase étanche : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-159031.php
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Heric (44)
Ok, je pense que je n'utilise pas forcément les bons termes.

Je parle de l'arase qui est réalisée au dessus du chaînage au sommet des murs de façade (grâce à un coffrage) afin de mettre à niveau la façade.

La maison est une maison de plein pied, pas d'étage.

J'espère que sur la photo ce sera plus clair, voilà ce qui se passe :



Et voilà le détail du raccord entre ce qui a été fait vendredi et hier :



Depuis, ça a été recouvert de béton.

Je me demande si la résistance est bonne dans ce cas.
Messages : Env. 30
De : Heric (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ok, rien ne me choque, la reprise de bétonnage verticale n'est pas des plus propres mais elle reste correcte.

Le fait de couler en plusieurs fois n'a pas d'incidence sur la solidité, c'est une pratique courante et conforme.

EDIT : une partie de votre département est en zone sismique modérée, votre constructeur a-t-il fait réalisé une étude béton?
Je ne sais pas si votre ville est en zone 2 ou 3.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Heric (44)
Nous sommes limite en dehors de la zone sismique (Zone 2) ;)
J'habites Heric (zone 3) mais nous construisons à Saint Emilien de Blain (Blain)

Merci pour ces infos.
Messages : Env. 30
De : Heric (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Il n'y as pas d'incidence si les armatures continuent bien au delà du béton sur minimum 50cm.

Par contre, pour les équerres, 30cm n'est pas suffisant, et vous avez raison de dire qu'il faut 50cm de part et d'autres de l'angle.
Enfin la réalité, c'est 40 fois le Ø. Donc tout dépends du diamètre des barres qu'il on mis. Si c'est du Ø8, alors oui, un recouvrement de 32 cm suffit. Je ne sais pas les normes sur les armatures en zones sismique, donc vérifier le diamètre des aciers avant de l'enguirlander.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Heric (44)
Richard45 a écrit:Il n'y as pas d'incidence si les armatures continuent bien au delà du béton sur minimum 50cm.


C'est le cas mais je n'ai pas pu voir le recouvrement ni les équerres.
J'ai demandé les photos.

Richard45 a écrit:Par contre, pour les équerres, 30cm n'est pas suffisant, et vous avez raison de dire qu'il faut 50cm de part et d'autres de l'angle.
Enfin la réalité, c'est 40 fois le Ø. Donc tout dépends du diamètre des barres qu'il on mis. Si c'est du Ø8, alors oui, un recouvrement de 32 cm suffit. Je ne sais pas les normes sur les armatures en zones sismique, donc vérifier le diamètre des aciers avant de l'enguirlander.


C'est des équerres pour le sismique, mais je ne suis pas en zone sismique.
Messages : Env. 30
De : Heric (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Richard45 a écrit:Il n'y as pas d'incidence si les armatures continuent bien au delà du béton sur minimum 50cm.

Par contre, pour les équerres, 30cm n'est pas suffisant, et vous avez raison de dire qu'il faut 50cm de part et d'autres de l'angle.
Enfin la réalité, c'est 40 fois le Ø. Donc tout dépends du diamètre des barres qu'il on mis. Si c'est du Ø8, alors oui, un recouvrement de 32 cm suffit. Je ne sais pas les normes sur les armatures en zones sismique, donc vérifier le diamètre des aciers avant de l'enguirlander.


Non : 40 diamètres, c'est avec du béton C30/35. Et je ne connais pas de chainage réalisés avec ce type de béton : c'est plutôt du C20/25 (voire moins !). Et là, c'est 51 diamètres minimum.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Tournesol a écrit:
Richard45 a écrit:Il n'y as pas d'incidence si les armatures continuent bien au delà du béton sur minimum 50cm.

Par contre, pour les équerres, 30cm n'est pas suffisant, et vous avez raison de dire qu'il faut 50cm de part et d'autres de l'angle.
Enfin la réalité, c'est 40 fois le Ø. Donc tout dépends du diamètre des barres qu'il on mis. Si c'est du Ø8, alors oui, un recouvrement de 32 cm suffit. Je ne sais pas les normes sur les armatures en zones sismique, donc vérifier le diamètre des aciers avant de l'enguirlander.


Non : 40 diamètres, c'est avec du béton C30/35. Et je ne connais pas de chainage réalisés avec ce type de béton : c'est plutôt du C20/25 (voire moins !). Et là, c'est 51 diamètres minimum.


Ah bon ? je l'igorais.

J'ai toujours appris en cours qu'il fallait 40 x Ø, Je me coucherais moins bête ce soir, merci.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 18h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir