Env. 20 message Doubs
Bonjour. Une mesure de résistance s'effectue toujours HORS TENSION. cordialement.
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Nord
Alors mon multimètre reste sur 1 quand je mets Phase et Neutre ou Neutre et Terre
Par contre il se met dans le 0 et quelques quand je mets Phase et Terre...

Niveau tableau électrique le disjoncteur et le différentiel correspondent bien pour la phase et le neutre

C'est grave docteur?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
0ohms entre phase et terre ca veux dire que tu as un court circuit ton diff disjoncte donc.
tire un cable en provisoire de ton disjoncteur a ton portail.
normalement ca devrait pas disjoncter...
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Nord
Ok
Je vais essayer ça
Concrètement, ça veut dire que mon câble de phase est légèrement sectionné ou détérioré à un endroit entre mon tableau et le moteur du portail?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Oui une c'est ton fil de phase touche le fil de terre du coup ton diff pense que tu prends le courant et disjoncte ;)
C'est plutôt bon signe ca signifie qu'il fonctionne bien.
Tu as cb en longueure de câble entre ton tableau et ton moteur ? 20m...
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Nord
Oui environ 20m
Par contre quand j'ai vu que ça déconnait, à l'origine du pb, ça disjonctait mais au bout de quelques heures pas de suite. C possible?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Lyon (69)
Soit un rongeur soit le faux contact étais a son début, humidité. ..
Messages : Env. 30
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Nord
Ok je ne sais pas si tu as bien vu sur les photos mais quand j'ai ouvert le boîtier il y avait pas mal de terre, comme dans une pelouse quand une taupe est passée par la... Après le test je jetterai un œil en dessous du boîtier moteur car effectivement peut être qu'une taupe ou un rongeur est passé dessous...
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Nord
J'ai démonté et tout nettoyé. Beaucoup de terre à droite et à gauche, par contre pas de câble abimé. J'ai refait un test sur les tables d'arrivée, et j'ai un 1 qui apparait pour chacune des mesures...
Après un bon nettoyage donc, j'ai remis en fonctionnement depuis 14.00, pour le moment ça tient le coup
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Nord
C'est de nouveau la merde... ca disjoncte à nouveau...
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Doubs
Bonsoir. peut-être d'autres pistes... avez vous vérifié le serrage des connectiques au disjoncteur? n'étaient-elles pas pour certaines noircies, synonyme d'un flash antérieur? il se peut aussi que votre disjoncteur soit simplement fatigué prématurément... combien d'ampères prend-t'il? ou sous-dimensionné? il faudrait essayer de relever l'intensité avec une pince ampère-métrique lorsque le portail est en mouvement.
avez-vous aussi vérifié la boite à bornes du moteur?...
Messages : Env. 20
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Nord
Je vais essayer tout ça demain, merci.
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Nord
Je précise quand même que cela fait environ 4 ans qu'il fonctionne sans pb...
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Nord
Le différentiel est en 30mA et 40A
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Nord
Voilà, problème solutionné.
Après avoir tiré un câble que j'avais branché directement, j'ai pu constater que tout fonctionnait bien.
J'ai donc commencé à tirer le câble...
En fait, le câble qui a été installé par l'entreprise venait d'une grosse gaine.
Cette gaine était à côté de la plaque métallique qui est posée sous le moteur du portail.
Les installateurs ont du tiré sur le câble pour le faire remonter vers les branchements intérieurs et là la petite gaine s'est arrachée et a mis le câble de phase à nu. A chaque contact de ce câble avec la plaque métallique, il y avait disjonction... J'ai pu tirer un câble dans la grosse gaine pour le remplacer.
Tout fonctionne désormais parfaitement.
Merci à tous pour votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 21h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
5
4

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis portailArtisan
Devis portail
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Choisir son portail (matière, ouverture, prix, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de portillons
Photos de portillons
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide motorisation de portail et porte de garage
Guide motorisation de portail et porte de garage
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir