Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble de liaison DB

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 366 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,

Je dois acheter le câble de liaison entre le disjoncteur EDF et celui intérieur pour une maison.
La distance entre la maison et le compteur est de 60 mètres.
La puissance max souhaité est de 12KVA.

Si je prends l’abaque des puissances/distances, je trouve 25 mm².

Par contre, si j'utilise la calculatrice sur http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html, je trouve 50mm² !
Car pour une liaison DB il utilise une chute de tension admissible de 2%.

Pouvez vous m'expliquer et me dire ce que je dois prendre ?
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut effectivement prendre 2% d'hypothèse
Les abaques habituelles sont faite avec 3%

A noter que du 35² permet d'aller jusqu'à 58m.
Je ne sais pas si votre mesure est exacte, mais 2 mètre d'écart reste tolérable

A noter que le dimensionnement du cable de branchement a été officielement normé depuis l'année dernière



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,

Merci pour cette réponse qui conforte mes pensés.
En réalité, j'ai juste 58 mètres.

Maintenant reste à voir la différence de prix entre du 35² cuivre et du 70² allu.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous partiez sur de l'alu, du 50² qui occasionnerait une chute de tension maxi pour 60A sur 58m de 2,2% resterait tolérable

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loiret
Je suis d'accord, mais qu'en pensera la personne du consuel qui viendra faire la vérification ?
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme vous l'avez vu dans l'extrait de la norme, il est écrit "il est recommandé", pas "il est obligatoire"
Il n'ira donc pas chipoter pour quelques mètres

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 14h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir