Retour
Menu utilisateur
Menu

Le caniveau va évacuer ou non ?

Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 3.825 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
papillon70 a écrit:Le rapport d'un tuyau de 40 est de 6,5 m3/h – 109 l/min.


1,8 l/s ???? Tu es sûr de tes chiffres ???
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
Attention la résine epoxy telle quelle n est pas etanche... seulement si on applique dessus un gelcoat marine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Nescafé , ha bon ?

il y a une étanchéité avec la natte
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Tournesol a écrit:
papillon70 a écrit:Le rapport d'un tuyau de 40 est de 6,5 m3/h – 109 l/min.


1,8 l/s ???? Tu es sûr de tes chiffres ???


Non, c'est clair que ce n'est pas çà !

1.8 l/s en EU et pente 2 cm/m, je trouve un diamètre 81 avec un abaque reprenant la formule de Bazin.

Mon abaque commence à 0.7 l/s et je ne peux pas voir le croisement du Ø 40 avec une pente de 2cm/m. Donc le Ø40 reprend moins que 0.7 l/s.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Je me suis basé sur ce tableau:
http://www.dynavive.eu/DocusPDF/NORMES_TUYAUX.pdf
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Tignet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
A oui, mais là:

Citation: Q max à V= 2m/s


Là, c'est une pente de 20 cm/m ^^

Sachant qu'avec 5cm/m de pente, un réseau Ø100 à une vitesse de 1.7m/s et sachant que plus le diamètre est petit, plus la vitesse se réduit.

Sur mon abaque, j'avais dis que je ne vois pas l'intersection sur le Ø 40, mais en fait, je vois qu'avec un Ø 40 et une pente de 12 cm/m on peut accepter 0.7 l/s (pour rappel la douche fait 0.5 l/s).

Mais, là, je doute qu'il y ai 12 cm/m ^^
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Loire
Vous parlez de 20cm par mètre...de 12cm par mètre...? il faut être alpiniste pour se doucher ?....vous vous imaginez ce que c'est que 20 cm par mètre ?...


mais bon....Je prends note merci a tous ,.....suis thechnicien de maintenance, bricoleur certes ,mais certaines
choses ,vaut mieux demandé..et être sur....si vous avez des" fils" a brancher , ça ....c'est dans mes cordes !!! )

oui, pour le tuto je ferais ça , faut dire que je suis parti de "....loin ..." casser la baignoire ,casser la fenêtre en simple vitrage en...cadre bois" pour une PVC ...casser
un placard et jeter un radiateur en fonte des années 60 !!!! ....pour y mettre un radiateur type sèche serviette (je brase et j'ai le matériel heureusement)
déplacer la tuyauterie EC/EF pour déplacer le lavabo...exct...

j'ais pris des photos depuis le début ,le seul hic....c'est que mon emploi du temps ne me permet de travailler que quelques heures par semaine
sur mon chantier a la maison ( heureusement que j'ai une deuxième salle de bain de secours )

pendant que j'y pense ,il reste du kerdi ditra pour étancher le sol....j'en est trop acheté ...si quelqun est intéressé ?...
pour savoir ce que c'est taper ditra kerdi sur youtube tout est expliqué.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
La pente que je donne est pour le tuyaux d'évacuation. Pas pour votre douche ^^

Et moi, je part sur une pente de réseaux de 2cm/m. Là en fait, tout le monde dis que le caniveau va évacuer l'eau. Là, où tout le monde émet des doutes, c'est sur le diamètre de l'évacuation qui est en Ø40 alors qu'il aurait fallu qu'il soit en Ø50.

Donc pour résumer le caniveau va absorber l'eau qui coule dans la douche, mais le diamètre de l'évacuation étant trop juste, il se peut que l'eau ne s'évacue pas assez rapidement, du coup le caniveau risque de se remplir petit à petit et l'eau risque de déborder. Mais ce n'est en rien à cause du caniveau.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Richard45 a écrit:La pente que je donne est pour le tuyaux d'évacuation. Pas pour votre douche ^^

Et moi, je part sur une pente de réseaux de 2cm/m. Là en fait, tout le monde dis que le caniveau va évacuer l'eau. Là, où tout le monde émet des doutes, c'est sur le diamètre de l'évacuation qui est en Ø40 alors qu'il aurait fallu qu'il soit en Ø50.

Donc pour résumer le caniveau va absorber l'eau qui coule dans la douche, mais le diamètre de l'évacuation étant trop juste, il se peut que l'eau ne s'évacue pas assez rapidement, du coup le caniveau risque de se remplir petit à petit et l'eau risque de déborder. Mais ce n'est en rien à cause du caniveau.


C'est ce que je dis aussi depuis le début.

@ papillon70 : il ne faut jamais utiliser un tableau dont on ne comprend pas le sens.

La formule de Manning-Stricker, ça te parle ? C'est la formule "officielle" pour déterminer les débits et vitesses pour les evac. Avec cette formule, dans ma première réponse, j'ai annoncé un débit maxi de 0,55 L/s soit 2 m3/h (environ car j'ai été très vite) pour un diam. 40 avec une pente de 1 cm/m (pente moyenne d'une evac EU). De plus, le calcul a été fait avec un remplissage de 7/10 correspondant à des EP alors qu'il faut prendre 5/10 pour des EU. C'est pourquoi j'avais signalé que c'était certainement moins.

Donc ton diam 40 est trop juste et ce n'est pas la pente de la douche qui va rectifier ça (le débit normalisé d'une douche est de 0,5 l/s).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Excuse moi, je croyais que c'était le débit maximum d'un diamètre 40 ..
Ce tableau explique quoi alors au juste ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Tignet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Je n'en sais rien je ne sais pas d'où il vient ni dans quel contexte. Un tableau tout seul ne signifie rien et peut même être dangereux : la preuve.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
papillon70 a écrit:Excuse moi, je croyais que c'était le débit maximum d'un diamètre 40 ..
Ce tableau explique quoi alors au juste ?


C'est le débit maximum admis pour ce diamètre, certes !

Mais le diamètre se calcul selon plusieurs critères dont la pente. Pour du courant, on prend une pente entre 1 et 2 cm/m. Là, cette valeur prend en compte une vitesse d'écoulement (engendré par la pente)beaucoup trop rapide pour du courant.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Tignet (6)
Ok, merci pour ta réponse qui servira à d'autres personnes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Tignet (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Loire
J'ai eu sans doute , de mauvaises lecture ,tanpis , je verrais si ça déborde !....
je ne peux pas tout casser pour installer un diamètre 50 au lieu du diamètre 40 qui me semblait suffisant
aux dires de certains sites .

http://www.m-habitat.fr/douche/elements-de-douches/la-pente-d-ecoulement-d-une-douche-531_A


http://www.deco-travaux.com/plomberie/eau-canalisations-calculs-theories.html
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Oui. Pourtant ils t'avaient prévenu :
Citation: Pour être sûr de ne pas commettre d’impair, il vaut mieux faire appel à un professionnel qui saura parfaitement calculer la pente d’écoulement
...
Le minimum est de 40 mm mais par mesure de précaution, il est préférable de choisir un diamètre légèrement supérieur. Quant à la pente d’écoulement, optez pour une pente de 3 cm car une douche à l’italienne ou un receveur de douche extra-plat n’ont pas de rebords et ne retiennent donc pas l’eau.


Quand au 2ème lien préconisant un diam 40 alors que le DTU 40.202 impose un diam 50... Tu crois qui ? Les pros du bâtiment ou ceux de la déco ?

Trop tard.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 22h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir