Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour.
Je possède une chaudiere fioul De Dietrich modulens Afc 24 avec ballon d'ECS de 100 l depuis Mars 2013.
En Avril je mets la chaudiere en mode été et début novembre en mode hiver. A chaque fois je rencontre le même probleme, les radiateurs restent froids et seul la partie ballon ECS fonctionne.Je dois faire intervenir mon installateur qui semble ne pas connaître cette chaudiere.
Il semble que le chauffage s'arrête quand le programme de l'ECS se met en marche.
Est ce logique?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...

Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Finistére (29)
Bonsoir
Oui cela me parait logique l'ECS est prioritaire sur le chauffage. La chaudière monte plus haut en température pour l'ECS que pour le chauffage.il est donc normal que celui ci ce coupe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Finistére (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Sur le programme j'ai des plages pour ECS. Pendant ces plages le chauffage est coupé.
Est-ce normal ?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Quand je dis chauffage coupé, c'est arrêt de la circulation de l'eau chaude dans les radiateurs.
Merci pour la réponse que vous pouvez m'apporter.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Gco,

C'est normal, la chaudière a un seul circulateur et 2 circuits séparés après la vanne à 3 voies. La chaudière ne peut pas faire le chauffage et l'ECS en même temps. Pendant que la chaudière est en mode production d'eau chaude sanitaire, le circuit chauffage est coupé via une vanne à 3 voies tandis que le circulateur fait envoyer l'eau de chauffage vers le ballon ECS pour chauffer l'ECS. De toute façon, le mode "production d'ECS" ne dure pas encore, généralement 10 minutes. Ce n'est pas gênant, ça ne va pas baisser la température d'eau de chauffage dans le circuit radiateur d'un seul coup (surtout l'eau a une bonne inertie thermique).
Quand vous allumez le chauffage (via un programme que vous avez réalisé), c'est l''ECS qui est prioritaire sur le chauffage, il faut attendre au moins 15 minutes avant que les radiateurs deviennent chauds.
Est-ce que le mode ECS est sur la même plage que le mode chauffage (surtout l'heure de démarrage)? Si oui, je vous conseille de programmer le plage ECS 15 minutes plus tôt que le plage chauffage (par exemple, quand vous voulez démarrer le chauffage vers 6h30, il faut que vous programmez le démarrage ECS vers 6h15).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Seulement mon probleme: si une page d'ECS est programmée de 6h a 8h je vois que le chauffage est coupé durant toute cette plage.
Merci pour votre réponse
Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
gco49 a écrit:Seulement mon probleme: si une page d'ECS est programmée de 6h a 8h je vois que le chauffage est coupé durant toute cette plage.
Merci pour votre réponse
Cordialement


Ce n'est pas normal, ça. Normalement, lors de la plage d'ECS, quand la température de consigne d'ECS est atteinte (généralement 10 à 20 minutes, suivant la puissance de la chaudière et le volume d'eau à chauffer), la chaudière se bascule automatiquement en mode "chauffage". La plage de chauffage est aussi programmée de 6h à 8h?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour Olivier

Merci pour tes réponses, et je vais pouvoir en parler sérieusement avec mon installateur. Je suis encore sous garantie et je me demande si cela ne provient pas de la sonde pour l'ECS. Ils l'ont déjà remplacée lors de la mise en service de la chaudière.
Qu'en pensez vous?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Clohars Carnoet (29)
Bonjour

Votre circulateur est peut être grippé!

Devisser la vis et tourner l'axe avec un tournevis plat.
Messages : Env. 50
De : Clohars Carnoet (29)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 04 avril 2024 à 11h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière fioulArtisan
Devis chaudière fioul
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir