Bonjours
Je viens d'effectuer une installation électrique en rénovation complète et j'ai u un refus du consuel sur le point 27, que dit:
"Absence de gaine Technique GTL."
C'est un tableau encastrée avec Bac d'Encastrement métallique Legrand pour tableau Driva 18 modules Ref: 401266 ( platine EDF +3 rangée + Com 2 ragée.
ceci se trou prés de la porte d'entrée, encastrée dans le mur. Cet mur de 40 cm ha un doublage placo.
Quelqu'un peut me dire SVP ou est le problème?
Merci d'avance pour la réponse.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Les panneaux au dessus et au dessous du tableau doivent être escamotables
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Salut,

j'ai prévu également des portes escamotable comme le demande la NFC15-100 mais que le pieuvriste n'avait pas prévu à l'origine ......

merci de la confirmation mais ca m'a couté un bras c'est porte !

A+

Philippe
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Rhone
Je n'ai pas mis des trappe ni au dessus ni au dessous du tableau encastrée car mes gaines arrivent directement jusqu'au tableau et pour ça ne n'e croyez pas nécessaire.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Et bien si c'est nécessaire, et même obligatoire enfin d'après eux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
C'est pour plus tard si jamais tu veux passer d'autre gaine tu seras content que ce soit accessible.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 600
Dept : Deux Sevres
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Quand tu fait une reno total c est preferable de mettre une gtl
c est pas ce que ca coute
ou alors apres il faut indique renov partiel sur le consuel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Billy (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faudra une photo pour être bien certain.

Mais votre GTL devrait faire 60cm de large.
Si vous avez mis 40cm, ce n'est pas suffisant

Mais s'il a considéré ce point comme bloquant, il pousse un peu.
Ce n'est pas un critère essentiel de sécurité

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonjour,

La norme NF C 15-100 précise en ce qui concerne la GTL : En réhabilitation, la GTL n'est exigée que dans le cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons des locaux d'habitation.
Êtes vous dans ce cas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Rhone
Je vous remercie a tous pour votre réponse et vous conseille.
ça me servira de leçon. Mais je crois que je suis tombé sur 'quelqu'un de spécial' car il m'a aussi marqué point N13 "Prise de terre non interconnectées".
Je vous signale que c'est une maison mitoyenne (collée a la mienne) avec son disjoncteur d'abonnée et ça prise de terre individuelle. Alors, pourquoi est qu'il me parle de interconnexion des prises de terre?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela pourrait vouloir dire que vous avez 2 terres différentes dans la maison.
Si c'est le cas il a raison.

Quand au premier point, comme la dit Thierry01, la GTL n'est pas forcément obligatoire en rénovation.
Etes vous dans le cas qu'il évoque ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Bonjour,
Je crois qu'il ne faut pas hésiter à contacter Consuel et demander des explications.
Pourquoi la GTL est demandée, alors que la norme autorise une exception en rénovation ? Et cette histoire de terre, je doute fort que vous ayez deux prises de terre pour votre logement. Alors s'il demande l'interconnexion avec la prise de terre de la maison mitoyenne, il va falloir que son argument soit solide ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Peut être ceci ?



mais en rénovation c'est difficilement applicable
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ain
Carminas a écrit:Peut être ceci ?



mais en rénovation c'est difficilement applicable


Merci Carminas, je n'avais pas connaissance de cet additif de la norme. Mais comme vous l'avez précisé, nous sommes dans le cas d'une rénovation et le document date de 2012 ... à priori applicable uniquement aux construction neuve à partir de cette date.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 11h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir