Retour
Menu utilisateur
Menu

Question sur coffret de communication alvidis grade 3 Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.475 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Vaucluse
Bonjour,

j'aimerai avoir des précisions sur ce coffret.
Lors de mes TMA j'avais demandé une installation grade 3 à la place de la grade 1 prévue.

Lors de ma visite cloison j'ai bien repéré des câbles catégorie 6a afin d'avoir du giga bits. Pour cette partir c'est OK.

Et pour la partie coffret ça serait un coffret automatique alvidis.

En regardant la documentaton de plus prêt je vois que le swich 8 ports est à 100mbits.

Cela ne risque t il pas de "brider" le réseau?

Si vous pouviez m'éclairer sur ce point.

Merci par avance.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Si cela va brider ton réseau à 100MBits ... Un peu dommage je trouve quand on fait une installation VDI.

http://www.alvidis.schneider-electric.fr/gammes_automatique_composez.html
Switch 8 ports 100Mbits + 8 cordons
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/

N'hésitez pas à y partager votre expérience !
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Je vais essayer de demander la version manuelle dans ce cas avec un switch 1go.

Savez vous si côté tarifs pour un Alvidis manuel les tarifs sont équivalents par rapport en auto?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Voici l'installation qu'avait prévu l'électricien (alvidis auto):



Et voici ce que j'aimerai (alvidis manuel):



J'ai demandé et je suis en attente de réponse.

Lors de mes TMA j'ai demandé de passer du grade 1 à grade 3 mais je n'avais pas précisé la vitesse de 1Gbits... car ça coulait de source pour moi...
Sachant que les cables cat6a sont tirés et qu'il me semble que le tableau n'est pas encore posé, de passer de la version auto à celle manuelle engendrerait il des contraintes techniques et tarifaires?

Merci de votre aide.
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Remplace tout le boitier par un rack avec une baie de brassage et un vrai switch...
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Le rack du haut n'est pas la baie de brassage sur le schéma manuel?

Il me semble que le module switch est également représenté (et il peut être à 1Gbits ou 100Mbits). Certes sur le schéma il n'y a que 4 entrées, mais selon l'installation tu peux en avoir plus.

Comme j'aime bien comprendre, tu pourrais étayer ce que tu entends par vrai switch?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Un switch fabriqué par des fabricants de switch (D-LINK, TP-LINK, LINKSYS, CISCO...) a mettre soit dans un rack 19" ou à poser.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Ok je comprends.

Mais du coup effectivement sur le câble installé il est noté "Cat 6 a". N'aurait il pas fallu qu'il y ait marqué grade 3?

Ca peut fonctionner quand même comme ça?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Si je souhaite moi même faire la modif: c'est à dire virer le boitier auto et mettre une baie + switch 1go c'est possible?

Je suppose que je devrais recâbler chaque côté des cables (ceux arrivant dans la baie, et ceux des connecteurs RJ45) puisque à priori avec un boitier auto seuls 2paires sont cablée au lieu de 4 afin d'avoir le Gbits?
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 100 message Bouguenais (44)
antho84 a écrit:Ok je comprends.

Mais du coup effectivement sur le câble installé il est noté "Cat 6 a". N'aurait il pas fallu qu'il y ait marqué grade 3?

Ca peut fonctionner quand même comme ça?


Un câble en grade 3 est un câble en grade 3, pas en cat6.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Bouguenais (44)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Ca je suis d'accord. Malheureusement je ne peux pas accéder au chantier.

J'ai eu la doc de ce qui serait installé après ma visite cloison. D'après la doc le cable référencé est du grade 3 avec une bande passante jusq'à 900MHz

Lors de ma visite j'avais pris une photo et il y avait marqué cat 6a LSH0 100.... je n'ai pas eu l'idée de faire une photo plus détaillée ce jour là.
Chaque paire du câble a son propre blindage.
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
antho84 a écrit:Si je souhaite moi même faire la modif: c'est à dire virer le boitier auto et mettre une baie + switch 1go c'est possible?

Je suppose que je devrais recâbler chaque côté des cables (ceux arrivant dans la baie, et ceux des connecteurs RJ45) puisque à priori avec un boitier auto seuls 2paires sont cablée au lieu de 4 afin d'avoir le Gbits?


Oui c'est possible, je ne suis pas sur que tu doives refaire les connexions des prises RJ 45, il faudrait juste vérifier que les 4 paires sont câblées.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Il me semble qu'en auto c'est câblé pour la TV, internet et le téléphone puisse passé. C'est le boitier qui détecte automatiquement quel est le type de signal.
Le système automatique "spécialise" les paires pour chaque média. D'où pas de gigabit...

Quoi qu'il en soit si je n'arrive pas à avoir un système manuel je pourrais toujours le faire moi même et revendre le boitier automatique.
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Tant que toutes les paires sont raccordées, c'est bon.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Saint Julien En Gvs (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Vaucluse
Super
Messages : Env. 300
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 16h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir