Hello,

Je suis en train de faire construire et j'ai la possibilité de tirer moi-même ma liaison C.

J'ai ~70 m à tirer.
Le câble que je peux obtenir est du 2x25 carré cuivre.

EDF va me délivrer du 12kva (je vais avoir une PAC de 6KVA) en monophasé mais je ne sais pas si je n'abaisserais pas à 9KVA plus tard (les -7° de déclenchement de la résistance de secours sont rarement atteint).

J'ai rencontré l'électricien de mon contruscteur hier soir et il me prétend que sur du 25 carré cuivre je vais avoir trop de perte, lui il veut me mettre du 70 carré alu.

J'ai cherché sur le net et je suis tombé sur ce site pour calculer la chute de tension : http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
J'ai fais la simulation pour du 45A (9Kva) et 60A (12KVA si je ne me trompe pas) et je n'ai pas l'impression que la perte est si importante que ça mais je ne suis pas électricien.

Les paramètres que j'ai utilisé :





Vous en pensez quoi ?
Messages : Env. 30
De : Heric (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Heric (44)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il ne faut pas prendre n'importe quels abaque ou simulateur pour faire des calculs sans connaitre l'hypothèse de chute de tension admissible.
Pour un branchement liaison C, l'hypothèse à prendre est 2%

25² est beaucoup trop petit

Pour 70m et 12kVA il faut :
- 50² cuivre
ou
- 70² alu

cela a même été normé récemment


Voir également ces abaques calculées ave 2%
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

Que vous abaissiez plus tard ne change rien, ce qui compte pour l'intensité, c'est le calibre maxi du disjoncteur de branchement, pas le calibre de réglage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Heric (44)
Merci, c'est pour avoir cette réponse que j'ai posé la question ;)

70 carré alu n'est pas trop juste (1,99%) ?
Messages : Env. 30
De : Heric (44)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est très bien

Comme vous l'avez vu la norme recommande de ne pas dépasser 2%.
Ce n'est qu'une recommandation, pas une obligation stricte. Vous auriez 2,1 ou 2,2% ce sera tolérable, d'autant plus que dans les faits on n'est jamais à ces conditions limites.

Inutile donc de jetter des euros par les fenetres avec un 95²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Heric (44)
Ok, impeccable

Merci pour cette réponse.
Messages : Env. 30
De : Heric (44)
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir