Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de refoulement insert froid

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.481 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Charente
Bonjour à tous,

Je viens de faire installer un insert de 10kw cheminée philippe Binaire (rendement 73%) dans ma maison qui a un peu plus de 2 ans. Il se trouve dans la pièce principale qui fait environ 45m². La maison est déjà chauffée par un plancher chauffant + pompe à chaleur. Je possède une VMC simple flux avec des aérations aux fenêtres.

Nous avions prévu à la construction une arrivé d'air de diamètre 100mm.

Quand la cheminée est éteinte par moment, nous avons des odeurs de cendre froide qui reviennent dans la maison (et si j'ouvre le tirage, l'air arrive par la et par la vitre.) c'est très désagréable, si j'ouvre légèrement une baie vitré, hop sa s'arrête. Je pense donc que nous avons un souci avec le tirage qui n'est pas assez important. Le problème s'accentue quand on ferme tous les volets...

Seulement, que faire ? J’ai ouvert à fond toutes les grilles des fenêtres de la maison, j'ai l'arrivé de 100mm au pied de la cheminée, que faire de plus ? Ouvrir une grille dans un mur de la pièce ? Mettre une VMC double flux ?

Merci d'avance de vos réponses.
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Env. 500 message Correze
3rd_eye a écrit:Bonjour à tous,

Je viens de faire installer un insert de 10kw cheminée philippe Binaire (rendement 73%) dans ma maison qui a un peu plus de 2 ans. Il se trouve dans la pièce principale qui fait environ 45m². La maison est déjà chauffée par un plancher chauffant + pompe à chaleur. Je possède une VMC simple flux avec des aérations aux fenêtres.

Nous avions prévu à la construction une arrivé d'air de diamètre 100mm.

Quand la cheminée est éteinte par moment, nous avons des odeurs de cendre froide qui reviennent dans la maison (et si j'ouvre le tirage, l'air arrive par la et par la vitre.) c'est très désagréable, si j'ouvre légèrement une baie vitré, hop sa s'arrête. Je pense donc que nous avons un souci avec le tirage qui n'est pas assez important. Le problème s'accentue quand on ferme tous les volets...

Seulement, que faire ? J’ai ouvert à fond toutes les grilles des fenêtres de la maison, j'ai l'arrivé de 100mm au pied de la cheminée, que faire de plus ? Ouvrir une grille dans un mur de la pièce ? Mettre une VMC double flux ?

Merci d'avance de vos réponses.


La maison est en dépression : La seule solution est d'ouvrir des entrées d'air au dessus des ouvrants pour rétablir l'équilibre...
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Charente
Ok mais j'ai déjà des grilles de ventilation aux fenêtres, j'en ouvre d'autre ?
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Correze
3rd_eye a écrit:Ok mais j'ai déjà des grilles de ventilation aux fenêtres, j'en ouvre d'autre ?


Les odeurs sont constante ou seulement par période de vent ?

Les entrées d'air sont placées dans la même pièce que l'insert ?

L'arrivée d'air de 100 mm est exclusivement pour l'insert. Si oui est elle placé a l’extérieur sous les vents dominants ?
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Charente
Les odeurs sont presque constante oui.

Il y a 3 entrées d'air (baie vitrées) dans la pièce ou se trouve l'insert + l'arrivé d'air dédié de 100mm placé juste sous l'insert et elle sort dehors (coté sud sud-ouest)
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Correze
3rd_eye a écrit:Les odeurs sont presque constante oui.

Il y a 3 entrées d'air (baie vitrées) dans la pièce ou se trouve l'insert + l'arrivé d'air dédié de 100mm placé juste sous l'insert et elle sort dehors (coté sud sud-ouest)


A priori, je pense que cela est du a une suppression lié a l'arrivé d'air en 100 mm. A voir si l'odeur persiste en couvrant partiellement celle-ci.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Charente
Vous croyez ? quand j'ouvre d'un centimètre une baie vitré je sens l'air rentré (aspiré à l'interieur) si je laisse quelques minutes ouvert ça ne sent plus.
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Correze
3rd_eye a écrit:Vous croyez ? quand j'ouvre d'un centimètre une baie vitré je sens l'air rentré (aspiré à l'interieur) si je laisse quelques minutes ouvert ça ne sent plus.



Vous me dite que les bais vitrées possèdent des entrées d'air : Donc si celle-ci sont effectivement fonctionnelles.
Des mouvement d'air peut refermer les clapés situé sur celle-ci. Donc à vérifier...
Dans tout les cas il faut boucher les prises d'air une par une et vérifier les variations de pressions.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Correze
3rd_eye a écrit:Vous croyez ? quand j'ouvre d'un centimètre une baie vitré je sens l'air rentré (aspiré à l'interieur) si je laisse quelques minutes ouvert ça ne sent plus.



Vous me dite que les bais vitrées possèdent des entrées d'air : Donc si celle-ci sont effectivement fonctionnelles.
Des mouvement d'air peut refermer les clapés situé sur celle-ci. Donc à vérifier...
Dans tout les cas il faut boucher les prises d'air une par une et vérifier les variations de pressions.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Charente
Bonjour,

J'ai effectué les tests comme vous dites et je confirme c'est bien un problème de manque d'arrivé d'air. Plus je ferme les grilles plus j'ai d'air que refoule de l'insert.
D'ailleurs, et il normale que de l'air sorte par le haut de la vitre insert fermé ? Si j'ouvre le tirage ça sort par le tirage mais si tout est fermé ça sort par la vitre. Du coup même avec la fenêtre ouverte une légère odeur proche de l'insert subsiste car l'air arrive quand même à passer par la vitre légèrement.

Pour info la sortie du foyer est en 230 et j'ai un coude plutôt important dans les combles (je vais assayer de mettre une photo). J'ai aussi oublié de dire que j'ai 2 salles de bains et 2 Wc + cuisine. donc 4 petite aspiration + 1 grande dans la cuisine pour la Vmc.

Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Correze
3rd_eye a écrit:Bonjour,

J'ai effectué les tests comme vous dites et je confirme c'est bien un problème de manque d'arrivé d'air. Plus je ferme les grilles plus j'ai d'air que refoule de l'insert.
D'ailleurs, et il normale que de l'air sorte par le haut de la vitre insert fermé ? Si j'ouvre le tirage ça sort par le tirage mais si tout est fermé ça sort par la vitre. Du coup même avec la fenêtre ouverte une légère odeur proche de l'insert subsiste car l'air arrive quand même à passer par la vitre légèrement.

Pour info la sortie du foyer est en 230 et j'ai un coude plutôt important dans les combles (je vais assayer de mettre une photo). J'ai aussi oublié de dire que j'ai 2 salles de bains et 2 Wc + cuisine. donc 4 petite aspiration + 1 grande pour la Vmc.




Il y a pas mal de dévoiement sur votre conduit de fumée un peut trop a mon gout. normalement pour les conduits poujoulat c'est deux maxi de 45 °.
C'est peut être aussi un problème de tirage....

Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Charente
Ah !!!

Je vais de suite contacter les Cheminée Philippe qui a fait cette installation....
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message Charente
Le commerciale me dit que pour sortir le conduit droit ou presque il faut couper un bois et ils ne veulent pas le faire ??? A votre avis que dois-je faire ? il me dit de faire venir un charpentier pour couper et renforcer le bois en question.
Messages : Env. 70
Dept : Charente
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Correze
3rd_eye a écrit:Le commerciale me dit que pour sortir le conduit droit ou presque il faut couper un bois et ils ne veulent pas le faire ??? A votre avis que dois-je faire ? il me dit de faire venir un charpentier pour couper et renforcer le bois en question.


Tout dépend du type de bois. Ci celui-ci ne fait pas parti des fermes ce n'est pas un problème de le déplacer. Dans le cas contraire il faut faire intervenir un proféssionnel.
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
3rd_eye a écrit:Le commerciale me dit que pour sortir le conduit droit ou presque il faut couper un bois et ils ne veulent pas le faire ??? A votre avis que dois-je faire ? il me dit de faire venir un charpentier pour couper et renforcer le bois en question.


Bonjour

Sur la photo , vous avez un coude à 15° + un coude à 45° +un à 45° + un à 15° !!

Les deux coudes à 15° sont en trop ! DTU 24.1 comme dit plus haut .

Installation non conforme ! le poseur doit livrer un e installation conforme , un point c'est tout !

C'est à lui de faire le travail , de trouver un charpentier à ses frais .

C'est lui le responsable !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis avant-hier à 17h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir