Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur GTL

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.341 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Ain
Bonjour,
J’en arrive a realiser ma GTL, je joins un schema avec cotes et une photo montrant l’emplacement avec les tableaux poses et l’arrivee des différentes gaines. Mes tableaux sont montes sur le mur (fermacel) lui meme sur ossature métallique. Celui du haut, 2 rangees, est pour les wago et celui du bas, 6 rangees, pour NFC15100 et domotique.
Sur mon schema les traits épais en noir représentent les separations.
Questions: Dois je faire un compartiment sépare pour la terre?
Ou devrais mettre la barrette de terre et l’inter de sectionnement de la terre?
Je comptais passer les 2 gaine en 40 PTT/COM derriere le fermacel (et platine ERDF) pour les ressortir au niveau des baies de COM, est ce accepte au consuel?
Puis je faire les goulottes en fermacel ou osb ainsi que les separations au lieu d’utiliser des goulottes qui ne feront pas la bonne largeur?
Puis je couper les gaines ICTA des le plafond/sol et faire courir uniquement les fils dans les goulottes?
Merci.
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Prades (66)
Bonsoir tu peux parfaitement faire ta GTL en fermacell . Par contre il me semble que erdf et consuel ne va pas apprécier la présence du tuyau d'eau juste a coté de la GTL ; Mais a verifier
Messages : Env. 200
De : Prades (66)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'eau, je ne vois pas pourquoi

A côté de la GTL, ce n'est pas dedans, dont autorisé

Les distances mini par rapport à la platine ERDF sont respectées

Par contre attention aux rangées les plus basses et plus haute du tableau du tableau, c'est 90cm mini et 180cm maxi

Si vous etes dans de vrais goulottes, pas besoin de mettre de gaine (les faire pénétrer néanmoins sur plusieurs cm)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Merci de vos commentaires, pour l'eau je m'etais renseigne, ca doit etre bon, la norme parle de point d'eau et pas de canalisations.
Avec le bas du tableau a 70cm, la rangee la plus basse uniquement pour la domotique cela fait la rangee suivante a 70+30 donc 1m, la j'aurais des disjoncteur.
Par contre carminas, vraies goulottes veux dire des goulottes en plastiques, je suppose que ton commentaire n'est pas valable si je fabrique ces goulottes?
Qu'en est il de mon idee de passe les gaines(cables COM derriere le fermacel pour ressortir vers les baies de communication??
Merci.
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas de problème pour arriver par l'arrière

En revanche une goulotte fait avec du fermacel est pour moi assimilé à une gaine technique ou un vide de construction, pas à une goulotte. Donc les fils doivent être sous gaine ICTA

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Merci pour la reponse. Enlever les gaines est pour moi une raison de place, si je doit aller jusqu'au premier tableau avec toutes les gaines alors probleme de place, donc si je veux faire ca je dois mettre des goulottes en plastique? Existe t-il ce genre de goulottes de 600mm de large?
Pour l'arrivee erdf, la goulotte doit egalement etre en compartiments?
Ou serait il judicieux de mettre ma barre principale de terre dans mon schema, peux elle etre dasn une goulotte?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'arrivée ERDF doit avoir son propre compartiment avec son propre couvercle

La barrette de coupure pour la terre peut être dans une goulotte, pour peu qu'elle soit accessible facilement par démontage du couvercle

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Ok, merci. Si je trouve donc des goulottes grandes largeur, je peux en mettre une de 600mm de large au dessus de mes tableaux electrique, une de 300mm au dessus de mes baies de com, une petite pour erdf et com en bas et une derniere large sous les tableaux donc, correct?
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est correct, vous n'avez pas obligation d'avoir des goulotte dans toute la GTL

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

garab74 a écrit:Merci de vos commentaires, pour l'eau je m'etais renseigne, ca doit etre bon, la norme parle de point d'eau et pas de canalisations.



autant que je saches c'est totalement faux


sinon, prouve le nous...



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Salut

Par rapport à la NF C 14-100 il a raison, on parle bien de distance du panneau de contrôle par rapport à un point d'eau.

Par rapport à la NF C 15-100, tu as raison on ne parle par de point d'eau.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Rfco a écrit:Hello

garab74 a écrit:Merci de vos commentaires, pour l'eau je m'etais renseigne, ca doit etre bon, la norme parle de point d'eau et pas de canalisations.



autant que je saches c'est totalement faux


sinon, prouve le nous...



@+



Ben, voila un commentaire de Carminas dans une discussion datant de novembre 2012, voila le lien...
http://www.forum-electricite.com/distance-reglementaire-tabl[...]ectrique-point-eau.html


Il fait reference a la NF C 14-100 paragraphe 9.2.2 apparement, pour la GTL elle meme NFC15100 je ne vois pas de restrictions donc il parait que l'ont peux avoir un point d'eau juste a cote??
Voila le schema...
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Bonjour

la 15-100 interdit tout ce qui n'est pas électrique dans l'espace de la GTL


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ain
Rfco a écrit:Bonjour

la 15-100 interdit tout ce qui n'est pas électrique dans l'espace de la GTL


@+

Je suis d'accord sur ce point, mon arrivee d'eau n'est pas dans ma GTL...
Messages : Env. 100
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 20h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir