Bonsoir,

Juste pour confirmer amis électriciens, j'ai un peu moins de 100 mètres entre le coffret EDF ( posé ce jour ) et le tableau électrique de ma maison, mes calcules me ramènent sur du 50 carré .

Es ce bon, quel le terme exacte chez le fournisseur car chez moi c'est un grossiste mais il n'y connait rien il demande la section ta donne le prix sans conseiller ..

J'étais resté sur ça : Cable U-1000 R2V 2x50mm2 noir c'est bon ?

Merci d'avance.

Cordialement,
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Sur 100m, passez en alu, vous sentirez la différence de prix, par contre la section va passer en 95² il y a de grandes chances.
A voir par le calcul.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non ce n'est pas bon.

Pour 100m avec un DB 30/60A mono qui est le standard ERDF actuel, il faut :
- du 2x70² cuivre
ou
- du 2x95² alu

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Bonjour et merci de vos réponses,

Pour infos il n'existe pas le câble 2x95² se sera du 3 conducteurs, je me renseigne chez erdf si c'est le bon avant la commande chez le fournisseur mais bien joué guigui pour le conseil ( passer en alu ) l'économie n'est pas négligeable ..

Cordialement,
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut acheter du câble 1 conducteur et en passer 2

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Seclin (59)
Bonjour Carminas,

Bien joué merci, par contre qui me m'embêter sur la section car j'ai appelé ERDF il me dise qu'il ne regarde pas la partie privé et le consuel regarde l'intérieur de la maison, j'aimerai savoir quel personne à contacter pour valider.

Par contre niveau compteur EDF il est prévu une arrivé en 25² d'après l'installateur, auprès de qui je dois me rapprocher pour les raccord 95² vers 25² ?

Le coffret est fournie avec un raccord 35² pas utile pour moi .

Merci d'avance

ps: j'ai trouvé la solution par moi même : fouet de raccordement michaud 25²-95² vers 25² . 35 e
Messages : Env. 90
De : Seclin (59)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Yes, sujet quelque fois traité. bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En aval du disjoncteur de branchement, c'est la NF C 15-100, donc du ressort du consuel.
Mais inutile d'appeler, ils ne répondent pas aux questions.

De toute façon c'est normé. Il suffit de lire la NF C 15-100

Le calcul est fait pour du cuivre.
Pour de l'alu, je vous ai mis un lien plus haut

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis avant-hier à 16h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir