Aide Câble Alimentation Maison

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 537 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour,
je suis en train de vérifier mon futur branchement entre le compteur ERDF situé en limite de propriété et ma maison se situant à 145 m.
En achetant le terrain, le fourreau est déjà enterré.
En effet, nous allons démarrer la construction et il va falloir que je positionne un coffret de chantier, mais pour se faire il faut je suppose que je doit tirer le câble d'alimentation final.

Je compte choisir un abonnement de 9 kW mais au cas ou dans le futur je veux dimensionner pour 12 kw, ca évitera de changer le câble.

Pouvez vous me confirmer qu'il va me falloir un cable de R2V 2x95 mm² en cuivre ou un AR2V 2x150 mm² en aluminium ?

Si j'ai bien compris toutes mes recherches sur le forum, j'ai consideré une intensité de 60 A.

Merci à tous des réponses que vous pourriez nous apporter.
Guillaume
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui avec un DB 30/60A, les sections indiquées sont les bonnes.

Je pense que vous partirez sur l'alu vu la longueur et le tarif du cuivre.

Autre alternative passer en tri :
4x25² cuivre ou 4x35² alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Merci de ta réponse,
j'ai quelques questions supplémentaires :
- au vu de la longueur, est-ce que c'est gérable de le tirer à la main (à plusieurs quand même), ou il faudrait que je prévois un treuil ou un petit engin de chantier ?
- est-ce que je peux le tirer de suite même si la construction n'a pas commencé dans le but de le brancher au compteur de chantier ?
- à part d'avoir une section plus importante, quels sont les inconvénients du cable alu ?

Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Bonjour, pareil.

Par contre pour 145m, vous n avez pas prévu de chambres de tirage régulières ?
Le soucis, c est que sur une telle distance il y a un fort risque d'elonguer le câble et donc réduire la section en le tirant.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Vu la longueur, impossible de tirer a la main sur une telle distance sans chambres de tirage.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous n'avez pas de regard, cela ne va pas être évident.
Mais attendre d'autres avis, perso je n'ai jamais fait sur une aussi grande longueur

Aucun problème pour passer le câble avant.
Attachez le bien côté habitation pour ne pas vous le faire voler

Pour l'alu, il faut des fouets plus importants et de la graisse adaptée pour la connexion

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjour, merci de vos réponses.
J'ai commencé à consulter des grossistes en câble : le premier me dit qu'en 2x70 mm² (cuivre) suffit, il se base sur une chute de tension < à 3%.
Pour 150 ml exactement = 2.57 % d'après son outil de calcul de chez Nexans (EasyCalc).

Et en 120 mm² pour l'alu = 2.41 %

Qu'en pensez vous ? est-ce un problème si je passe 2 cables alu AR2V 1x120 mm² car le 2x120 n'est vraiment pas courant ?

Merci d'avance
Guillaume
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le problème c'est que cela a été normé récemment et la recommandation est de ne pas dépasser 2%


Reste à savoir la tension que vous délivre ERDF.
Si vous avez vraiment 230V, un peu de chute de tension complémentaire ne sera pas un problème

Mais si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension plus proche de 210V, cela commencera à poser problème


Sinon aucun problème pour passer 2 câbles.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Le problème c'est que cela a été normé récemment et la recommandation est de ne pas dépasser 2%


Reste à savoir la tension que vous délivre ERDF.
Si vous avez vraiment 230V, un peu de chute de tension complémentaire ne sera pas un problème

Mais si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension plus proche de 210V, cela commencera à poser problème


Sinon aucun problème pour passer 2 câbles.

@+


Tu as raison pour la différence de prix entre les 2 sections, je ne vais pas m’embêter.
Retour de mon grossiste : AR2V 1 x 150 mm² = 2.02 € HT /ml

Qu'est ce que vous en pensez (ça ne me parait pas cher) ?

Sinon autre question please : j'ai commandé un coffret de chantier de ce type :

Est -ce que c'est la personne d'ERDF qui me le branche ou je dois le faire moi même ? Dans ce cas, comment dois je faire (acheter des connecteurs spéciaux) ?

Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir