Retour
Menu utilisateur
Menu

Ehec test d'étanchéité à l'air RT 2012

Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 6.147 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
12
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Pouillon (51)
Bonjour à tous, c'est la première fois que je post sur le forum, veuillez excuser mes maladresses.
Histoire de la construction:
CCMI avec un constructeur local ayant une bonne réputation pour le gros oeuvre jusqu'au hors d'eau , hors d'air et les enduits extérieurs,
ensuite afin d'économiser un peu d'argent je traite directement avec les artisans de ce constructeur( c 'est le constructeur qui à établi les
devis et ensuite me les à remis). Donc ensuite j'ai suivi les travaux du plus près que mon temps l'a permis.
PC Obtenu en Juin 2013, début des travaux fin Juillet 2013 et emménagement dans la maison deuxième quinzaine de Juillet 2014.
J'ai pris à ma charge le carrelage , les peintures et la pose des sanitaires que je n'ai pas pris chez le constructeur.
Le mois dernier, le test d'étanchéité final à eu lieu et à été négatif donc pas de certification pour le moment.
Aux dire de l'artisan donneur d'ordre du test , l'échec et de ma faute car les plinthes de carrelage ne sont pas posées partout, ce qui
est vrai puisque je les poses au fur et à mesure que je finis la décoration des pièces.
Suite à cet échec, j'ai fait de nombreuses recherches sur la mise en oeuvre et les matériaux à utiliser pour qu'une construction
soit RT2012. A regarder de plus près chez moi je pense que la mise en oeuvre ne correspond pas à la norme RT2012, j'ai fait plusieurs observations
- Les traversées de la dalle entre le SousSol et le Rdc des évacuations et alimentations en eau, ainsi que les gaines électriques ne sont pas bouchées,
- Il n'y a pas de membrane étanche au dessus du placo du plafond de l'étage
Je pense que rien que ces deux choses doivent suffire à laissé passer de l'air.
Maintenant je vais faire ce que l'artisan ma demandé je vais finir de poser les plinthes et obturer le moindre trou avant de refaire le test, mais dois je
insister pour que lui bouche les passage de dalle?
Je suis un peu perdu dans tout ce que je vois et surtout que j'ai suivi les travaux tout en faisant confiance aux pros qui travaillaient chez moi.

si quelqu'un peu m'apporter des réponses je suis preneur .merci d'avance.

Chris
Messages : Env. 20
De : Pouillon (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
La personne qui t'a fait le test, si elle est sérieuse et professionnelle, aurait pu chercher d'où provenait les "grosses" entrées d'air, avec un gaz par exemple. Concernant les plinthes du carrelage, je ne vois pas trop le rapport....

Citation: Les traversées de la dalle entre le SousSol et le Rdc des évacuations et alimentations en eau, ainsi que les gaines électriques ne sont pas bouchées,

Il est certain qu'il faudrait déjà commencer par là!
Je le répète, le type qui t'a fait le test, qui est-ce qui te l'a conseillé??? Le constructeur? Il envoie un gaz, ça fait parti de son travail, il voit d'où viennent les principales entrées d'air, et au moins tu es fixé des modifications à effectuer.

Enfin bon, tu as signé un ccmi??Alors ton constructeur doit faire son travail.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour,
l'isolation et le placo a été fait par qui?
Messages : Env. 60000

 
Env. 20 message Pouillon (51)
Merci Juan66,
Effectivement j'ai signé un CCMI, mais pour le second œuvre j'ai traité directement avec des artisans, et le test d'étanchéité faisait parti de la prestation de l'entreprise qui a exécute l'isolation, le placo,l'électricité et la plomberie(tout ca par la même entreprise).
Pour répondre a ta question sur la réaction du testeur et du donneur d'ordre (l'artisan qui a fait placo, elec et plomberie) qui était là le jour du test, y a pas eu de vérification avec du gaz ou autre et la seule recommandation que j'ai eu c'est de mettre les plinthes, mais il ne remet meme pas en question son travail sur les traversées de dalle qui sont des trou béant.
Par exemple pour une evacuation pvc de diamètre 40 le trou doit faire a peu près 8cm de diametre ... C pas tellement en adéquation avec la RT2012 ca ...😤😤😤😤😤😤
Messages : Env. 20
De : Pouillon (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Pouillon (51)
A Chamtec, par le meme artisan qui a fait l'électricité et a sous traite la plomberie.
Messages : Env. 20
De : Pouillon (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Citation: le test d'étanchéité faisait parti de la prestation de l'entreprise qui a exécute l'isolation, le placo,l'électricité et la plomberie(tout ca par la même entreprise).

Je ne savais même pas que s'était légal! Je pensais que l'entreprise qui effectuait le rapport et les tests rt 2012 devait être totalement indépendante.

Dans tous les cas, ne te laisse pas faire, ils te prennent pour un ..... En aucun cas tes plinthes vont être responsables d'un problème d'étanchéité! Fais faire le teste par une entreprise indépendante, avec recherche des fuites avec un gaz ou autre camera thermique.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60000 message
En tout cas les plinthe et le carrelage ne compte pas pour l'étanchéité.

Ils ont utilisés des boites électriques étanches?
Le placo des mur extérieur fait l’étanchéité. Il ne doit pas y avoir de trous non bouché, est ce le cas?
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
juan66 a écrit:
Citation: le test d'étanchéité faisait parti de la prestation de l'entreprise qui a exécute l'isolation, le placo,l'électricité et la plomberie(tout ca par la même entreprise).

Je ne savais même pas que s'était légal! Je pensais que l'entreprise qui effectuait le rapport et les tests rt 2012 devait être totalement indépendante.

Dans tous les cas, ne te laisse pas faire, ils te prennent pour un ..... En aucun cas tes plinthes vont être responsables d'un problème d'étanchéité! Fais faire le teste par une entreprise indépendante, avec recherche des fuites avec un gaz ou autre camera thermique.


Si c'est indépendant, il veut dire que c'est cette entreprise qui prend la responsabilité de l’étanchéité et qui va faire appel au une société spécialisée pour faire le test.
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Haute Garonne
Logiquement la personne qui fait le test doit etre indépendante. Elle ne doit figurer dans l'équipe qui fait les travaux cher toi.
pour les plinthes il est vrai que sa peux faire l'étanchéité. Mais il doit y avoir d'autres souci. Les gaines électriques doivent être traités et les passage des gaines d'eau, et les joints acrylique entre la menuiserie et la plaques de platres et une porte isolante bien réglé. Tu as obtenu un resultat a combien?
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Pouillon (51)
Pour être plus précis, la personne qui a fait le test appartient à un organisme indépendant, et lorsque le test a été fait l'électricien qui est aussi le patron de l'entreprise qui a fait l'isolation et le placo etait présent. Pour ce qui est des résultats du test ,rien ne nous a été communiqué à mon épouse ou a moi. La seule chose que l'on nous a dit c'est de poser les plinthes parce c'est de la que viennent les entrées d'air. Comme le carrelage etait a ma charge je pense qu'ils essaient de me rendre responsable de l'échec alors que visiblement leur travail n'a pas été fait dans les règles de l'art pour la rt2012.
Messages : Env. 20
De : Pouillon (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Demande le résultat, c'est important de savoir l'écart par rapport à la norme. Tu connais le nom de la société qui a fait le test
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Tout à fait, demande le résultat du test. En t'adressant directement à l'entreprise. Ensuite, tu lui demandes de te mettre par écrit ( à l'entreprise qui a fait le test), que le problème vient du test. Tu verras leur réaction.
De toute façon, est-ce qu'ils veulent te facturer le prochain test une fois que tu auras fait les plinthes?
Si oui, alors change de thermicien, tu passes directement avec un thermicien de ton choix. Mais de toute façon, il est évident que le précédent doit te donner les résultats.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Pouillon (51)
Ok je vais suivre la démarche que tu me conseil, il faut juste que je récupère le nom de la société qui est venue faire le test, il va falloir attendre Janvier pour récupérer ces infos. Je suis en congé pour quelques jours et des demain je fais les plinthes. Comme ça, ma part du boulot sera faite et je vais pouvoir leur faire refaire le test, je doute que le résultat soit plus positif que lors du précédent,
Messages : Env. 20
De : Pouillon (51)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Prends des photos de ton prochain test et meme des photos de l'écran de l'ordinateur
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Pouillon (51)
Lors du premier test , mon épouse etait seule , je suis rentré lorsque le test etait fini, le technicien remballait le matériel utilise, mais lors du prochain test je prendrais des heures de congés pour être présent.
Messages : Env. 20
De : Pouillon (51)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 12h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

12
abonnés
surveillent ce sujet
Voir