Bonjour,

Je suis nouveau membre sur le forum, même si ça fait un petit moment que je le consulte.

J'ai le projet de construire une maison en quasi-autoconstruction (je ne touche pas au gros oeuvre) et je me pose une question concernant l'installation d'un receveur de douche extra-plat. En farfouillant sur internet et le forum, j'ai lu plein de trucs, et je voulais avoir vos avis pour ne pas faire de boulettes au moment venu.

Il s'agira d'une maison plain-pied, sur vide sanitaire.

Donc, pour que le receveur extra-plat soit encastré voire légèrement au dessus du sol fini (carrelé), dans les grandes lignes, il faut :
- installer le receveur sur plots sur la dalle après avoir fait le raccordement de la bonde à l'évacuation PVC (tuyau PVC 100 passant à travers la dalle).
- mettre en place un joint silicone entre le receveur et le placo.
- réaliser la chape.
- carreler et faïencer la salle de bain (le carrelage sera posé à la colle).

Est-ce bien ce qu'il faut faire ? Doit-on coller le receveur ou les plots suffisent-ils ?

Merci pour votre retour !!
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création ou l'installation d'une salle de bains...

Allez sur la page devis salles de bains de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles_de_bains.php
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Perso dans la salle de bain des enfants, nous avons collé avec quelques plots de silicone le receveur sur une chape de niveau avec un petit coffre pour la vidange.
J'ai vu trop de récits sur les sites et forums comme quoi le receveur posé sur des plots ou pieds fléchissait ou se fêlait.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Ok, mais dans ce cas, comment fais tu pour mettre bien de niveau le receveur juste avec du silicone?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Pas d'autres remarques ? Sinon, au lieu de mettre des plots de silicone, j'avais fais des plots de colle à carrelage dans mon ancienne maison. Ca pourrait être une bonne alternative ?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
La chape était de niveau, j'ai fait une vingtaine de plot en silicone (enfin quand je dit plot c’était de 2 - 2 cm de diamètre) sur toute la surface du receveur. En tapotant sur le receveur afin d’écraser la colle jusqu’à obtenir qu'il soit de niveau ensuite séchage et pose du reste de la douche.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Apres je dis pas que c'est la bonne solution!
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Merci pour ton retour.

C'est ce genre d'idées dont je suis à la recherche, parce que j'ai bien l'impression qu'en fait tout le monde fait un peu à sa sauce.
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
C'est aussi ce que j'ai cru comprendre.
Je travaille dans l'aménagement intérieur de la maison (cuisine, salle de bain rangement, ...) et même avec les artisans j'ai des sons de cloches différents.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 900 message Amboise (37)
Ceb a écrit:La chape était de niveau, j'ai fait une vingtaine de plot en silicone (enfin quand je dit plot c’était de 2 - 2 cm de diamètre) sur toute la surface du receveur. En tapotant sur le receveur afin d’écraser la colle jusqu’à obtenir qu'il soit de niveau ensuite séchage et pose du reste de la douche.


Hello vous 2,

Cette conversation m'intéresse aussi, je vais bientôt (je l'espère) être dans ce cas !

Sur ta méthode Ceb, je me pose la question du raccordement d'eau usée, avec 2 cm de haut, comment à tu géré le siphon ? Dans le VS ?

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Amboise (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Avant de couler le chape, j'ai fait un petit coffrage pour y insérer le siphon.A peu prés 6-8 cm de haut de mémoire.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Montignac (24)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 900 message Amboise (37)
Ok merci.
Moi je n'ai pas fait ça, donc je ne vois que 2 solutions :
- casser la dalle pour l'incorporer,
- ou rehausser le receveur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Amboise (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Rehausser le receveur, c'est dommage quand même. Vaut peut-être mieux buriner ta chape (et non la dalle)
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Amboise (37)
nadgreg a écrit:Rehausser le receveur, c'est dommage quand même. Vaut peut-être mieux buriner ta chape (et non la dalle)


La chape n'est pas faite encore. Donc 6cm de chape + 2cm colle et carrelage = 8cm : se sera suffisant pour bien intégrer le receveur et le siphon vous pensez ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Amboise (37)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Orientales
J'ai continué mes recherches. Après réflexionsssss , je vais surélever le receveur. En effet, cela permet de créer une trappe (carrelée) pour intervenir sur la bonde en cas de soucis. C'est vrai que s'il arrive un pépin sous le receveur, ça sera dommage de devoir tout casser!


Je vais donc privilégier le côté pratique à l'esthétique. Quoique niveau esthétique, j'ai vu des douches sympas avec receveurs extra-plats surélevés..


Je vais procéder comme sur ce guide de Jacob Delafon : http://www.jacobdelafon.com/fr/common/pdf/pose-receveur-acrylique.pdf
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 21 mars 2024 à 20h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis création salle de bainsArtisan
Devis création salle de bains
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pour choisir sa douche ou son bain
Guide pour choisir sa douche ou son bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos déco de salles de bains
Photos déco de salles de bains