Bonjour,

Comme j'apprécie beaucoup la VMC dans les maisons neuves, je voudrais en ajouter une
dans ma vieille maison, j'ai essayé de shematiser les aérations existantes ci-dessous:

Pour les salles de bain et WCs, est-ce que je peux mettre une VMC sous le toit,
qui aspire l'air des 2 SDBs et WCs du RCH et combles amenagés
par le seul tuyau existant (bleu foncé sur le shema, PVC de 100), en bouchant les aerations qui vont vers
l'exterieur, et en découpant 1,5 cm sous les portes ?

Pour la cuisine, je ne vois pas d'autres solutions que de trouer le plancher du premier pour aller vers
la sous pente et rejoindre la VMC ?

Pour la douche du demi sous sol enterré, à moins de trouer encore le plancher du RCH, et de me
brancher sur le même tuyau PVC, je ne vois pas.
Avez vous des suggestions ?

Merci

aeration existante
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, vous n'avez jamais vu comment est faite une VMC ???

Il y a la sortie d'air vers l'extérieur et 3 ou 4 entrées d'air au bout desquelles on doit mettre un tuyau d'aspiration qui va jusqu'à chaque pièce où l'on veut extraire l'air vicié.

Donc, ça ne peut pas se faire avec un seul tuyau, il en faut autant que les aspirations

En général le caisson VMC se met dans les combles soit sur de la mousse pour absorber les vibrations, soit suspendu aux poutres par 4 bonnes ficelles, pour la même raison.


http://www.leroymerlin.fr/v3[...]l1308217852

https://www.youtube.com/watc[...]3YO2obAEVWQ

Normalement on a une entrée d'air en haut de la fenêtre des chambres, et sur une du séjour, là plus éloignée de la porte, On raccourcit les portes de 15 mm pour permettre à l'air qui entre par le haut des fenêtres de circuler.

Avez-vous une chaudière gaz ou un chauffe eau à gaz dans la cuisine ?? Si oui, il n'est peut-être pas possible d'y mettre une VMC sauf si chaudière récente étanche dite "à ventouse".
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
LARZAC a écrit:Bonjour, vous n'avez jamais vu comment est faite une VMC ???



Si, c'est pour ça que je demande si ça peut marcher avec un seul tuyau ?

Si je prends mon aspirateur, que je fais 4 trous dans le tuyau, de taille
qui grossissent avec la distance, je vais avoir un appel d'air sur les 4 trous ?

bonne soirée
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Et bien non il faut plusieurs tuyau, sinon vous faites avec votre aspirateur.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
Merci, donc ça ne peut pas le faire avec 1 seul tuyau.

Que font les gens dans ces conditions, est-ce qu'ils trouent
leur plancher sur 2 étages et ajoutent les gaines ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, et oui, ils perforent les dalles parfois. Avec un plancher c'est plus facile.

Mais bon, vous pouvez faire à l'ancienne, c'est à dire aérer rapidement en hiver.

Moi, je n'ai pas de VMC, par contre j'ai une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) dans la cuisine. Je m'en sers de VMC intermittente, et aussi lorsque j'aère avec une fenêtre ouverte après l'autre.

Pour la salle de bain qui n'a pas de fenêtre, j'ai un extracteur que je fais fonctionner pendant la douche et je le laisse au moins deux heures ou même demi journée pour bien assécher. Et ça va très bien.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
Bonjour,

Finalement, la VMC est installée, et j'en suis très satisfaite.

Choix VMC avec 2 bouches "cuisine", l'une utilisée pour la cuisine (trou dalle difficile mais pas impossible)
L'autre pour WC et SDB rez de chaussé, en utilisant le tuyau PVC existant.
Les sanitaires du haut, trou dans les plafonds placo.
Ensuite bouchage de toutes les sorties/entrées d'air (rouge sur mon dessin)
Pour les entrées d'air: salon porte d'entrée pas tres jointive + cheminée suffisent, chambres ajout sur les fenetres.
Il me reste juste à finir de decouper le bas des portes, que nous ne fermons pas, mais des fois que.

Resultat très satisfaisant pour qualité de l'air et humidité / condensation.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour
LARZAC a écrit:Bonjour, Et bien non il faut plusieurs tuyau, sinon vous faites avec votre aspirateur.


Bravo a Larzac pour son intervention mais Désolé car cette affirmation est "quasi fausse"

On peux mettre plusieurs bouche sur un seul conduit.

Le problème est que suivant le nombre de bouche la vitesse augmente vite dans le tuyau et donc la perte de charge ce qui limite le nombre de bouche par rapport a un caisson vendu avec plusieurs piquage dessus.

Ces application sont atypique dans l'individuel mais très courante dans le collectif par exemple.
Le truc est que le piquage du caisson est plus gros : 400mm ou 315mm suivant le caisson.

Ce n'est pas le nombre de piquage sur le caisson ou le diamètre du piquage qui comptent mais les performances du moteur et de sa volute.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir a toutes et a tous
On ne peut pas comparer l'habitat collectif et individuel.Les VMC que l'on achète souvent en GSB souffrent souvent de perte de charge avec le nombre de bouches proposées et la longueur/calibre des gaines installées.
je proposerai une vmc individuelle pour les sanitaires du bas ,avec extinction retardée
Cdt JMarc
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
Oui, vous avez raison, je vais mettre un truc individuel en bas, pour l'instant y'en a pas, mais c'est inhabité. Le plus compliqué serait le passage de tuyaux.

J'ai plutôt le problème inverse avec la VMC qui n'est installée que pour les 2 étages, ça pompe beaucoup.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Palaiseau (91)
Après usage sur plus d'une année, et ajout d'aerateur dans la chambre de l'étagé intermédiaire, eh bien je suis très satisfaite de la VMC, maison aérée en permanence c'est super.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Palaiseau (91)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 07h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir