Env. 10 message Montgermont (35)
Bonjour à tous.

Nous avons emménagé dans notre maison il y a 2 mois et on se pose une question :

Quand nous rentrons dans la maison l'entrée est très froide pourtant la pièce est isolée et possède un chauffage.

L'entrée permet d'accéder sur la gauche au garage / sur la droite au toilette / et tout droit grâce à une porte coulissante au salon/ salle à manger :

Quand on passe du salon à l'entrée on ressent un réel changement de température alors que le chauffage marche.

Dans notre garage nous avons un chauffe eau thermodynamique et celui-ci rejette par la gaine de droite de l'air très froid dans le garage.

Est-ce que ça peut en être la cause ? Est-ce que c'est normal d'avoir cette sortie dans le garage alors qu'il y avait une possibilité de rejeter cet air à l'extérieur de la maison en faisant passer la gaine sur la gauche

Merci pour vos réponses !

Cordialement

Carole
Messages : Env. 10
De : Montgermont (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez sur la page devis chauffe-eau thermodynamique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
HI

Ou se fait la prise d'air neuf ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Montgermont (35)
La gaine qui va au plafond doit atterrir dehors car il y a une grille côté jardin
Messages : Env. 10
De : Montgermont (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Deja si il prend de l'air neuf ailleurs que le garage jumelé avec le rejet c'est bon.

Vraiment l’installateur aurait pu faire le contraire, prendre l'air neuf en vrac dans le garage et rejeter à l'exterieur.

Il y a pour moi un boulot qui laisse à désirer. Surtout si le rejet aurai pu se faire vers l'exterieur
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Montgermont (35)
Du coup l'installation a été faite à l'envers ? Il faudrait aspirer l'air dans le garage et faire ressortir l'air froid à l'extérieur ?

Est-ce que ça peut être la cause du garage très froid et donc de l'entrée aussi?

Merci pour vos réponses
Messages : Env. 10
De : Montgermont (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Oui forcement.

Le thermo ECS est simplement une pompe à chaleur.

Il prend l'air chaud (ici celui qui vient de l'exterieur), le preleve et melange les calories à l'eau et il est rejeté de l'air dépourvu de calorie ==> air froid

Donc le cumulus rejete en vrac de l'air froid dans le garage.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Que le chauffe eau soit mal raccordé dans le garage est une chose mais que cela refroidisse la partie habitable ce n'est pas normal,
Est-ce que le mur entre le garage et l'habitation est isolé, est-ce que la porte entre le garage et l'habitation est isolée avec un joint à lèvres au niveau du sol et des joints périphériques tout autour de la porte ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Montgermont (35)
Oui tous les murs sont isolés et la porte est étanche. On a eu un test d'étanchéité avant de rentrer dans la maison et il n'y avait pas de problème de déperdition.
Messages : Env. 10
De : Montgermont (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Chez nous le test s'est fait justement en installant le système à la place de la porte de service, impossible de savoir si la porte est réellement étanche... mais j'imagine que vous le sentiriez s'il y avait une entrée d'air,

Par contre, c'est curieux que le garage refroidisse l'habitation, s'il n'y avait pas le garage ce serait donc le dehors et les températures seraient encore plus froides ?

Êtes-vous sure que le plancher chauffant fonctionne bien dans le couloir et que le débit ne soit pas réglé trop faible ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 09h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir