Devoiement fumisterie

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 673 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Nord
Bonjour ,



Dans l habitation que j ai achete , apres la chaudiere ,il y a 5 dévoiements 90° rigides.
Tubage rigide de 180°
C est aux normes ??

merci pour votre aide
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 8000 message Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Bonsoir,

heu non, pas vraiment !

le maximum autorisé c'est 1 dévoiement dans le conduit de raccordement et un dans le conduit de fumée.
Rappel : un dévoiement = une portion de conduit non vertical à 45° maxi donc 2 coudes à 45° + un élément entre les deux par exemple.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Prades (81)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 400 message Nord
Oula ,

Pourtant ça fait plus de 20 ans que cette installation existe et jamais eu de soucis.
Mais je souhaiterai mettre ça aux normes ..
mais pas evident je mettrai des photos demain.

merci
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Nord
Voici la config existante......






Merci pour vos avis
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Nord
Help.....
quels ont les dangers si je laisse tel quel ? refoulement de fumées ? co2 ? pas assez de tirage ?
maydey maydey...
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Whaou...
c'est qui qui a monté cela ainsi?
Pour les risques je n'en sais rien je risquerai de dire des bêtises.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 3000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Nord
Bonjour ,

Je ne sais pas j ai acheté la maison comme ça....
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

Oui risque de refoulement des gazs dans l'habitation mais surtout : impossibilité de ramoner le conduit! Si c'est comme ça depuis 20 ans je vous conseille de déboiter les tés pour nettoyer tout ça avant toute utilisation et avant une remise aux normes.

Autre chose : la sortie de toit doit dépasser de 40cm toute construction dans un rayon de 8m pour assurer la mise en dépression du conduit, c'est plus important que les règles de dévoiement.

Sur la dernière photo il y a un conduit carré bouché dans l'angle. Vous ne pouvez pas faire passer le conduit par là?

Je comprend bien qu'en réno on ne fait pas toujours ce que l'on veut mais cette installation est dangereuse pour vous et votre famille.

Vaut mieux un conduit souple unique qui serpente un peu plutôt que ces tés.

La dernière photo m'inquiète, j'espère qu'il n'y a rien de raccordé de l'autre coté du mur...

EDIT : Modifications à apporter :
Rendre le conduit le plus droit possible et virer les té, réduire la perte de charge en remplaçant le premier té par 2 coudes à 45° ou mieux : un morceau de conduit souple directement en sortie de chaudière

Ajouter un té de purge tout en bas du conduit pour collecter et évacuer les condensats, les suies, les oiseaux morts etc... dans la pièce à gauche de la chaudière si je comprends bien comment c'est fait et contrôler de temps en temps le contenu de ce té.

Ça vous fait dans l'ordre une portion souple qui serpente en sortie de chaudière pour quitter la pièce et un Té à 90° (purge en bas) avant de filer verticalement vers la toiture. On est toujours hors norme mais c'est beaucoup moins dangereux que l'actuel (voir même acceptable).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Nord
Bonjour ,


Autre chose : la sortie de toit doit dépasser de 40cm toute construction dans un rayon de 8m pour assurer la mise en dépression du conduit, c'est plus important que les règles de dévoiement.
suis meme pas certain que ce soit tubé entièrement ....


Sur la dernière photo il y a un conduit carré bouché dans l'angle. Vous ne pouvez pas faire passer le conduit par là? je vais y regarder sérieusement ça évitera un coude


La dernière photo m'inquiète, j'espère qu'il n'y a rien de raccordé de l'autre coté du mur...
Maintenant c est un tampon mais avant il y avait un chauffe eau....


on peut mettre un T de purge sur tu tubage souple ?




en tout cas merci pour ces précisions et votre aide!!!
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Le Té de purge évite que la merde tombe directement dans votre chaudière, obstrue le conduit et boum fait divers monoxyde de carbone.

Le tuyau souple se raccorde au té de purge avec un raccord à griffe.

Veillez bien à respecter les écarts au feu entre le conduit et les objets inflammables ou le bois de charpente et surtout : tubez jusqu'en haut.

EDIT : d'ailleurs le raccord du Té de la 3' photo n'est pas conforme, en fumisterie le mâle est vers le bas pour contenir les condensats.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Nord
Bon ,

je vais virer tout ça ,
je vais regarder pour passer le nouveau flexible dans l autre conduit , que je vais ramoner quand même au préalable
vais tuber avec un flexible souple du haut en bas en respectiant les ecarts d air autour du tubage,en haut je met plaque d étancheité un arrêt et un chapeau.
en bas je passe dans la dalle , pas d autre solutions pour arriver a la cave.
a la cave ,je met un raccor à griffe,le T avec le recuperateur d oiseau mort vers le bas,de nouveau un raccord à griffe pour repartir vers la chaudiere.

la trame est bonne ?

merci
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Nord
Merci beaucoup en tout cas !
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C’est tout à fait ça!

Avec une fixation sur le Té de purge dans la cave.

Bon courage!
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Nord
Merci Franchou du 62 !
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Nord



J ai bien fais de demonter je pense....
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Pfiouu oui! La fumée serait sortie par un autre endroit et surement provoqué une intoxication (ou plus grave).

Voilà pourquoi il faut un Té de purge avant la chaudière. Toute cette merde serait tombée dans le bruleur...
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir