Bonjour,

Nous habitons en gironde, dans une maison RT2012 depuis 2 ans, et j'ai une question sur le fonctionnement de ma PAC, savoir si celui-ci est adapté à la PAC Atlantic Extensa 8Kw avec ECS.

Nous bénéficiions des heures creuses principalement la nuit mais aussi entre 12h et 15h.
Ces heures creuses étalées ainsi nous permettent de faire fonctionner la PAC, quasiment qu'en heure creuse.

La PAC est programmée pour passer en mode confort 19,5° entre 2h et 03h30, puis de 05-06h30 puis de 12h à 14h, le reste du temps en mode réduit 18°.
Bien que notre région ne soit pas froide (il nous arrive d'avoir des gelées comme en ce moment) grosso modo ma PAC ne fonctionne que durant les heures creuses sauf si -2/-3.

Par contre quand elle fonctionne, elle fonctionne ! le compresseur est en moyenne à 40-50% de sa puissance et donc durant 4h30.
La température maximale demandée en sortie de pac est de 31-32° (température eau plancher chauffant).

Est-ce dangereux ou contraignant pour le compresseur (de fonctionner à 40% durant 01h30 puis il se coupe pour se remettre à 40% 2h plus tard durant 1-2H et ainsi de suite) ?
Faudrait-il mieux baisser l'écart entre le confort et réduit afin de la faire tourner plus souvent mais moins forte (et du coup ne plus la faire fonctionner que durant les heures creuses) ?

Merci par avance pour vos idées/réponses,

Cordialement,
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 900 message Jura
Nous avons un plancher chauffant, notre installateur nous a déconseillé toute programmation pour le chauffage mais il la recommande pour l'ECS
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Pugnac (33)
Bonjour,

Pour apporter mon expérience et mes essais de ces dernières semaines.
J'ai fait trois relevés de mon compteur EDF (tous les samedi après-midi) durant 3 semaines.
Je pense que ce test est réaliste car sur la région bordelais nous avons eu deux semaines avec quasiment les mêmes températures et même climat.

Electricité tout cumulé (mais nous avons eu le même fonctionnement toutes les semaines au niveau électricité pas de four et présence à la maison aux mêmes heures, idem pour les machines à laver/lave vaisselle qui fonctionnent en HC obligatoirement).

1ere semaine : Fonctionnement de la PAC à la demande (pas de programmation) avec une température stable de 19° demandée.
Consommation HP 72 Kw et HC 60 Kw soit pour une semaine = 132 Kw

2eme semaine : Fonctionnement de la PAC avec HP/HC (réduit 18 et confort 19,5) avec confort de 2h à 03h30, puis de 05 à 06h30 et de 12h à 14h.
Consommation HP 57 Kw et HC 57 Kw soit pour une semaine = 114 Kw.

Donc me concernant, il faut que je tourne en HC. D'autant plus que le soir quand nous rentrons, nous avons une T° de 19,7-20 contrairement au 19,2-19,4° de la première semaine.
En espérant que cela puisse servir à d'autres,
Cordialement,.
Messages : Env. 80
De : Pugnac (33)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 20h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir