Retour
Menu utilisateur
Menu

Transformer une poutre "en remontée" en poutre "noyée"

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 315 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Bonjour,
Nous avons fait réalisé une étude structure pour la construction de notre maison.
Une des poutres à prévoir nous dérange car elle est prévue en "remontée de 40cm". Cela nous impose une marche de 30 cm pour accéder à la toiture terrasse.
Nous souhaiterions la faire en poutre "Noyée" mais le bureau d'études nous dit que cela est impossible aux vues des charges reprises.
Je pense qu'il n'a surtout pas envie de reprendre l'étude car nous avons déja payé sa prestation.
Quelqu'un pourrait il nous apporter conseil ?
Longueur = 5,20m / Largeur = 0,16m / Hauteur = 0,6m.
Merci d'avance.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Annecy (74)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez sur la page devis maçonnerie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Et avec une retombée, çà n'irait pas ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Richard45 a écrit:Et avec une retombée, çà n'irait pas ?

Pourquoi ne me l'aurait il pas prévue comme ça dans ce cas ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Déjà, coté terrasse, il faut un seuil car forcement remontée d'étanchéité, c'est obligatoire, donc faire une poutre allège est tout à fait réaliste et raisonnable. A moins d'avoir un décrochement de niveau dans la dalle (terrasse plus basse).

Une poutre noyée sur une portée de 5,20 m est tout bonnement impossible.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Merci Tournesol pour votre réponse.
J'avais compris qu'il fallait une remontée d'étanchéité.... Mais de là à faire 40cm !!! Je vais prévoir un escabeau pour aller sur la terrasse 😃
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir