Retour
Menu utilisateur
Menu

Poids supporté sur chape anhydrite Résolu

Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 2.637 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ça remet tout en question!

1,7 m X 0,05m = 0,085m²

J'ai 180kg sur 0,085m² soit 2,117 Tonnes au m²!!!

J'ai du mal à croire que le calcul se fait comme ça... Parce que si l'on prend l'exemple d'une personne de 100kg, soit 50kg par pied qui font environ 0.03m², on arrive à 1,66 Tonne au m²!
.
A partir du moment que la chape ne fissure pas sous mon mur, la charge est forcément répartie.

Donc je ne pense pas qu'il faut prendre en considération seulement la surface où il y a la charge, mais une surface plus large, car justement, la chape répartie le charge.
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
500Kg c'est la charge d'exploitation donc chape + poids sur la chape.

Pour votre cas, c'est un calcul plus particulier car çà doit être considéré comme poinçonnement (faible largeur). Mais comme il y a la chape qui répartie les charges, ce ne sais pas ce que çà donne, c'est un calcul qui dépasse mes compétences. (j'ai jamais été très doué en méca)
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Je ne sais plus quoi en penser!

Si je fais la calcul avec une cloison placo phonique (plus lourd que du standard) de 2,5m de haut X 1,7m de long, j'arrive à 100kg.
La même chose avec de la brique plâtrière qui est interdite sur une chape anhydrite, j'arrive à 136kg.
Avec ma brique de terre cru je suis à 180kg...

Je ne devrait donc pas pouvoir le faire, mais je continu de douter...
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
Dans le doute ne prenez pas de risques et decoupez la chape pour prendre appui sur la dalle béton.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Pour La resistance au poinconnement, j'ai donné les valeurs communiquées par effisol, le fabriquant de TMS, un isolant ayant le même indice de compressibilité que celui utilisé ici (j'ignore si effisol a réellement tenu compte du fait que j'avais 2 couches et donc un indice de compressibilité doublé).

Si on a des doutes il est aussi préférable de faire fibrer sa chape. Ca coûte pas beaucoup plus cher et ca la renforce.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ma chape est faite et le carrelage aussi... Je n'ai aucune envie de découpé le sol!
C'est soit j'abandonne cette idée et j'habille le bar d'une autre manière, soit je continue avec mon idée de brique de terre crue!

Et dire que je pensais qu'avec plus de 300kg ça devait le faire... Maintenant, on débat avec 180kg...

J'en reviens toujours au même, mais 2 personnes de 100kg qui discutent face à face, ça fait beaucoup de kg au m²!!! Et je ne pense pas que la dalle va fissurer!
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

cacahuet a écrit:...
J'ai demandé au gars qui a fait la chape et qui me dit que normalement on ne peut monter qu'un mur en placo ou en béton cellulaire sur une chape liquide. ...


cacahuet a écrit:
Je ne devrait donc pas pouvoir le faire, mais je continu de douter...


cacahuet a écrit:Ma chape est faite et le carrelage aussi... Je n'ai aucune envie de découpé le sol!
C'est soit j'abandonne cette idée et j'habille le bar d'une autre manière, soit je continue avec mon idée de brique de terre crue!

Et dire que je pensais qu'avec plus de 300kg ça devait le faire... Maintenant, on débat avec 180kg...

J'en reviens toujours au même, mais 2 personnes de 100kg qui discutent face à face, ça fait beaucoup de kg au m²!!! Et je ne pense pas que la dalle va fissurer!


çà fait 1 semaine que tu épilogues, en fait, tu voudrais qu'on te dise "vas y, pas de pb" donc :
VAS Y, PAS DE PB !!!

ceci dit, si on recherche les ATEC sur les chapes fluides (2 pris au hasard) on peut lire que le poids MAXI toléré est 150 kg.
je n'avais pas la ref de ta chape, en cherchant bien tu peux peut-être avoir la chance qu'elle ait une tolérance supérieure.


issu de ATEC 13/09-1052 page 4
on ne parle pas de l'isolant et de sa résistance au poinçonnement mais simplement de la chape anhydrite avec ou sans isolant.

Je comprends que tu n'aies pas envie d'enlever le carrelage ou découper la chape et tu es chez toi donc tu es LIBRE DE FAIRE COMME BON TE SEMBLE, mais ne demande pas qu'on cautionne.

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Elisa, tu as bien trouvé le bon document, mais tu l'as mal lu : 150km/m de cloison... pour 1,7m ca fait un max de 255kg, donc avec 180kg il est dans les clous !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
const101 a écrit:Elisa, tu as bien trouvé le bon document, mais tu l'as mal lu : 150km/m de cloison... pour 1,7m ca fait un max de 255kg, donc avec 180kg il est dans les clous !


ah oui, possible que j'aie lu trop vite Smile
je suis passée de :
Citation: Selon le sens de la pose, j'arriverai au maximum à 360kg sur 1,7m X 11cm (hauteur 1,10m) + un retour de 70cm X 11cm faisant 165kg (toujours une hauteur de 1,10m).

au calcul des personnes de 100 kg ...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Si j'épilogue, c'est parce que j'attendais une réponse plus précise avec preuve à l'appuie!

Là, tu viens de me donner ce que j'attendais! Un texte qui stipule clairement que je peux poser le mur BTC sur la dalle! Je n'avais pas cherché du côté des fabricants de chape, mais d'isolant!

Même si l'on ne parle pas de l'isolant, il est évident qu'il n'indiquerait pas ce genre d'infos si l'isolant type TMS ne supportait pas cette charge!

Encore merci pour cette info e tmerci à tout ceux qui ont participer à ce post!

Et maintenant, j'arrête d'épiloguer!
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
Sinon tu fait un coffrage bois avec de la brique de parement... ca aura l'air de ce que tu veut mais pas le poids, et tu sera rassuré non ?
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
BTC : peut-être pour apporter un peu d'inertie ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
BTC = Brique de terre crue ou brique de terre compressée.

Oui, c'est pour apporter de l'inertie. J'ai une maison bois, donc peu d'inertie.

Vous pouvez voir un aperçu du mur BTC que je suis en train de faire sur mon blog. Je ferai le bar dès que j'aurai fini le mur.

Adresse du blog :
http://mobetpaille49.kazeo.com/
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Méreau (18)
Ok ! je vois que le projet est bien avancé donc plus vraiment projet , après, l'inertie est importante quand l'isolation est moyenne ou peu efficace ce qui n'est pas ton cas visiblement ce sera un plus oui peut être, mais de quel ordre, as tu une idée ? cela m'intéresse pour mon mes finitions ^^

Sinon dans une mob, ce n'est pas indispensable l'inertie (enfin c'est mon avis) et c'est surtout l'argument de la "propagande" Happy des constructeurs en "tradi" pour faire face à la montée des ventes de MOB qui s'étend mais pas si bien face à ses détracteurs...

En tout cas le résultat de ton travail est assez sympa bien que j'ai des goûts différents mais je respecte et sais apprécier un travail qui remets à jour les anciennes techniques

pour tes joints, aux jonctions bois ce sera toujours comme cela , le problème est le même avec la faïence à cause du bois qui travail il faut une coupure ou joint souple qui admette la dilatation du bois pour éviter le craquellement et si tu as le soucis au milieu c'est peut être à cause des propriétés de la matière qui doit être sensible à l'hygrométrie et la chaleur du poêle ?
Messages : Env. 200
De : Méreau (18)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Plus une maison est bien isolé, et moins l'inertie est importante.
Dans mon cas, l'inertie va me servir pour lisser la température. Ca c'est la théorie. On verra ce que ça donne en pratique plus tard.

Mais si je peux éviter de passer de 22° le soir à 18° le matin, ça serait bien!

Pour les jointures, je vais ajouter une petite baguette qui va recouvrir les joints fissurés.
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 mars 2024 à 12h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir