Bonjour.
Je suis passe hier au chantier pour verifier la mise en place du placo.
Toutes les cloisons de la maisons ont ete montees. Isolation. Placo. Bandes.
J avais constaté des defauts d alignement entre certaines plaques (>5mm). Une fois les bandes posees. j ai controle toutes les zones suivant les criteres du DTU (ave une regle alu de 200cm et 20cm).
Et quelques zones sont hors tolerances (15-20mm de faut sur la regle de 2m). Notamement dans l alignement de certaines fenetres.
Je vais demander a corriger cela imperativement sur la.cloison de ma cuisine (car planeite necessaire pour plan de travail et credance ou faience). Mais pour les autres cloisons. Est ce grave docteur ?

Je trouve les criteres de 5mm pour 2m relativement severent.

Mais peut etre que les consequences d un defaut de planeite m echappent.

Merci d acance pour vos eclaircissements.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez sur la page devis isolation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas à des conséquences et désordres fonctionnels.
Forcément, comme pour la cuisine, ça risque de compliquer les aménagements (placards), ou bien dêtre apparent lorsque l'on regarde les lignes du carrelage...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour cette premiere reponse. si ya d autres avis je suis preneur. J essaye de mettre des photos ce soir
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Vous allez avoir des problèmes pour les plinthes surtout celle pour les sols stratifiés. Elle sont souples mais cela ne sera pas suffisant. J'ai déjà posé du placo c'est quand même pas dur d'avoir 5mm sur 2m. Faites refaire tout ce qui n'est pas correct. Au prix de la maison, c'est tout à fait anormal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint-jean D'illac (33)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Exact , je n avais pas pense aux plinthes !!
Ok c est note. Pas la peine d etre laxiste. Je vais demander a refaire tout ce qui depasse 5mm
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Castres (81)
Fab_33 a écrit:Vous allez avoir des problèmes pour les plinthes surtout celle pour les sols stratifiés. Elle sont souples mais cela ne sera pas suffisant. J'ai déjà posé du placo c'est quand même pas dur d'avoir 5mm sur 2m. Faites refaire tout ce qui n'est pas correct. Au prix de la maison, c'est tout à fait anormal.


As tu déjà collé du complexe isolant type calibel ou autre prégymax sur un mur avec des compobaie ou autre ?
Ce n est pas toujours si évident.
Messages : Env. 200
De : Castres (81)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
yack2plac a écrit:
Fab_33 a écrit:Vous allez avoir des problèmes pour les plinthes surtout celle pour les sols stratifiés. Elle sont souples mais cela ne sera pas suffisant. J'ai déjà posé du placo c'est quand même pas dur d'avoir 5mm sur 2m. Faites refaire tout ce qui n'est pas correct. Au prix de la maison, c'est tout à fait anormal.


As tu déjà collé du complexe isolant type calibel ou autre prégymax sur un mur avec des compobaie ou autre ?
Ce n est pas toujours si évident.


Oui j'ai déjà posé du doublage collé. Ce n'est pas évident j'en convient mais bon la c'est un pro ! 2.5 cm ce n'est pas acceptable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Saint-jean D'illac (33)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 20h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir