Env. 80 message Puy De Dome
En fait je me suis poser la question parce que pour ma part j'avais un chiffrage globale du bureau d'etude qui comprenait tout etude et les 2 tests a l'air et ce pourquoi je veux voir ailleurs car 660euros rien que pour le test ça me semble un peu cher qu'en pensez vous?
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Poitiers (86)
Testdu31, c'est la législation. Et l’intérêt est justement d'éviter les conflits d'intérêt! Il faut savoir que les études RT de complaisance existe et il en est de même pour les contrôles de fin de chantier, test d'étanchéité et dpe. Si on sépare ces points de contrôle (avant et après chantier), on augmente le taux de contrôle et on évite les conflits d'intérêt et les magouilles! Et je confirme que la personne qui sait faire et est accrédité pour faire des tests d'étanchéité peu très bien être un thermicien qui sait faire et fait également des études réglementaires pour les dépôts de PC. Toutefois, sur un même chantier il n'a pas le droit de faire le travail d'étude initial et de contrôler le chantier et son étude en fin de chantier! C'est le soucis d'être juge et parti.
Messages : Env. 30
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Haute Garonne
Ben justement si il n'est pas sur le même chantier, ben on s'en moque. Pour 660 euros c'est hors taxes ou ttc ?
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Puy De Dome
660 ttc
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Guimaison a écrit:Testdu31, c'est la législation. Et l’intérêt est justement d'éviter les conflits d'intérêt

Oui sauf que la législation est très vague là dessus pour ne pas dire muette.
Quant à penser que ça éviterait les conflits d'intérêt c'est une bonne grosse blague. Quand vous avez des opérateurs de test qui ne bossent qu'avec un seul cst et font toutes leurs maisons vous le croyez réellement "indépendant" ? Un autre qui bosse toujours avec le même BET qui lui amène 90% de sa clientèle idem.
Le problème n'est pas de dire c'est 2 personnes différentes (morales ou physiques) mais plutôt quel est le lien de subordination direct ou induit. Et il est toujours présent en réalité. Donc tant qu'à faire autant avoir le même intervenant pour tout, au moins c'est clair et si le type est consciencieux y'a pas de raison que ça soit pire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Poitiers (86)
La législation n'est pas du tout vague, il suffit de lire le chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié...

Pour ce qui est des opérateurs qui ne travaillent qu'avec un constructeur ou un BET (hors gros BET national), c'est en voie d'extinction car un seul constructeur ne suffit pas à les faire vivre.

Dans l'absolu, il faut avoir quelqu'un de sérieux et compétent c'est tout...

Il faut aussi être conscient qu'avec la nouvelle législation qui impose des étalonnages plus fréquents (et plus cher) sur les ventilateurs de blower door, les petits opérateurs en solo sont en train d'avoir très mal et on se retrouve de plus en plus avec des cabinets rassemblant plusieurs opérateurs et il ne peuvent se permettre d'avoir 1 seul client et un seul BET qui leur envoie des clients!
Messages : Env. 30
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Maine Et Loire
Bonjour, chez moi le test intermédiaire est prévu dans la semaine , apparemment il faut que la totalité des trous équivaut à une feuille a4, ça me parait beaucoup ?
Messages : Env. 300
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Poitiers (86)
Si l'objectif c'est 0,60 M3/h.m² de parois froides sous 4Pa (norme française), c'est possible mais cette taille est en fait variable en fonction de la taille de la maison... Les joies de la norme française! On ne voulait pas se baser sur la norme européenne, il fallait comme d'habitude qu'on fasse notre truc alors que la norme européenne est plutôt bien faite.
Messages : Env. 30
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Guimaison a écrit:La législation n'est pas du tout vague, il suffit de lire le chapitre IV de l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié...

Ben si justement, le chapitre IV dit que "la mesure doit être effectuée par une personne indépendante du demandeur ou des organismes impliqués en exécution, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage".
Le BE sur l'étude initiale pour le PC dont tu parlais n'est ni MOE ni MO, quand on met ce "Bbio" dans le PC c'est le demandeur qui en est le responsable. Donc la Loi n'interdit rien.

(Et en passant ce "ou" au lieu d'un "et" me semble une erreur de rédaction de la Loi puisqu'il devrait donc être interprété comme exclusif (sinon on aurait mis "et") donc si remplissant une des 2 conditions c'est bon, c'est à dire "indépendant du demandeur ? => oui donc condition remplie = peut être dépendant du MOE".)

Guimaison a écrit:Pour ce qui est des opérateurs qui ne travaillent qu'avec un constructeur ou un BET (hors gros BET national), c'est en voie d'extinction car un seul constructeur ne suffit pas à les faire vivre.

Dans l'absolu, il faut avoir quelqu'un de sérieux et compétent c'est tout...

1 seul cst ne suffit peut-être pas à les faire vivre (et encore) mais perdre ce cst garanti à coup sûr d'énormes difficultés donc ça revient au même, dépendance financière. Je vois bien par ici des cst régionaux qui ont "leur opérateur" comme ils disent, qui ne bossent d'ailleurs que pour eux et font autre chose à côté (études, dpe etc...). Ca promet pour l'objectivité.

Donc oui on est d'accord qu'au final c'est le sérieux qui prime et qu'un type honnête et droit pourra très bien faire étude et tests objectifs dans l'intérêt du résultat.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Pour revenir sur la question initiale car je ne trouve pas d’écrit.
Où est-ce qu'il écrit que le test est obligatoire ?
Qui demande ce compte rendu ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Poitiers (86)
Guimaison a écrit:Bonjour,

le test d'étanchéité à l'air sur une maison neuve soumise à la RT2012 est en effet obligatoire en fin de chantier. L'obtention d'un résultat du test d'étanchéité au moins conforme à la RT2012 (soit 0,60 m3/h.m² de parois froides sous 4Pa selon la norme française) est obligatoire. A vérifier également que l'étude à bien été réalisée avec cette valeur par défaut. Si la valeur cible du résultat du test d'étanchéité dans l'étude est différente (forcément meilleure), il faudra atteindre à minima la valeur indiquée dans l'étude.

Pour information, c'est l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestation de prise en compte de la réglementation thermique où tout ceci est indiqué.
Messages : Env. 30
De : Poitiers (86)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Qui demande ce document ?
Où est-ce écrit dans cet article ?
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Haute Savoie
Ok, là c'est plus clair
Par contre ça ne dit pas quand le test doit être fait.
Messages : Env. 500
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Comme déjà dit :
Pax24 a écrit:Pour le final la maison doit être en état d'habitation donc finie de chez finie.

C'est pareil c'est dans les textes réglementaires. Si vous ne voulez pas croire les membres du forum, lisez vous même ces textes et ne demandez rien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 00h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie