Photolover Env. 10 message Seine Et Marne
Bonjour,
Je dois installer une VMC suite à apparition de moisissure dans la maison (très localisé)
J'opte pour une Hygro B (hygroscopy bc) avec 2 sdb, 2 wc, 1 buanderie, (tout à l'étage) et une cuisine (rdc)
Le hic c'est que j'ai bien une gaine technique que je peux utiliser pour descendre un tuyau jusqu'au niveau de la cuisine, mais le passage restant ne permet que de mettre une gaine en 80.

Question 1 : Cela pose t-il un prb sur ce modèle de VMC (ou équivalent) de ne pas brancher le connecteur 125 ?
Bien sur j'aurai un débit moindre, mais vu qu'aujourdh'ui j'ai zéro débit, ce sera toujours mieux que rien

Question 2 : faut-il obligatoirement des entrée Hygro avec une VMC hygro (mes entrées sont des basiques autoreglable)

Merci à tous
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez sur la page devis vmc de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, si le tuyau est plus petit, l'air circulera un peu plus vite.

C'est surtout sensible en grande vitesse.

Et pour les entrées d'air, essayez avec celles que vous avez, vous verrez bien. Il n'en faut que sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres, bureau et séjour. Pour le séjour, s'il y a deux fenêtres, on met une aération sur la fenêtre la plus éloignée de la porte d'accès, ou du point d'extraction si cuisine USA

A quel endroit avez vous des moisissures et dans quelle pièce ?

A noter que vous pouvez aussi mettre dans la cuisine une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors), ça élimine la vapeur produite par la cuisine.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 10 message Seine Et Marne
LARZAC a écrit:Bonjour, si le tuyau est plus petit, l'air circulera un peu plus vite.
C'est surtout sensible en grande vitesse..

Sur une Hygro B (modèle Hygrocosy BC) il y a deux vitesse ?
Pourtant il me semblait qu'une VMC hygroréglable, avait une vitesse constante ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

- Si tu passes ta gaine en 80 en rigide, cela devrait fonctionner si tu n'as trop long.

Sache que le fait de passer en 80 va augmenter les pertes de charges (a cause de la vitesse plus importante) donc de ne plus atteindre le debit de pointe.

Passe donc en rigide, tu auras au moins le petit debit.



- L'hygro B que tu as n'a pas deux vitesses sur le caisson.

C'est seulement la bouche qui en s'ouvrant augmente le debit de la bouche

Le caisson tourne toujours à la meme vitesse


- Tu n'es pas forcé de mettre des entrées d'air hygro.

Si tu as des entrées d'air auto, tu aura une vmc hygro A

Attention, le debit des bouches change entre hygro A et hygro B (réglementairement parlant)
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 10 message Seine Et Marne
Mika111 a écrit:Bonjour
- Si tu passes ta gaine en 80 en rigide, cela devrait fonctionner si tu n'as trop long.
- Tu n'es pas forcé de mettre des entrées d'air hygro.

Meric Mika. pour cet éclairage.
Avant de mettre du rigide, je vais tenter de passer la gaine 125, ce qui va m’occasionner des travaux en plus, car même le passage en 80 n'est pas gagné (accessibilité)
Pour les entrées, je vais conserver mes entrées basiques, et selon ce que ça donne j'aviserai car 7 entrée en Hygro c'est un peu luxueux (env 200€). Je pars de loin car aucune VMC à ce jour dans la maison.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 22h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir