Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuation à la rivière

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 414 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message La Clusaz (74)
Bonjour,

J'ai un projet de construction, j'habite dans une zone montagne et je dois avoir les rejets de fosse et les eaux de pluies qui doivent être amenées à la rivière qui se trouve à 150m pente 3%.
Pour pouvoir passer j'ai négocié avec les voisins qu ils puissent se relier à mon réseau si un jour ils vendent leurs terrains (3 maisons potentielles max). Mes questions:

- quels types de tuyaux et regards(diametre matière, ...

Je compte réaliser moi même, on peut me prêter une pelle.

Merci d'avance pour les infos
Messages : Env. 30
De : La Clusaz (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Somme
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Il faut voir en fonction des superficies des différentes habitations et des surfaces revêtues.
De plus, le diamètre ne doit pas nécessairement être le même sur toute la longueur.
Raisonnablement, avec un diamètre de 300, cela peut allez.

Pour les canalisations, habituellement c'est PVC CR8 jusqu'au 250 et PEHD Annelé SN8 à partir de 300.
Pour les regards, suivant le diamètre, regard béton 40x40 ou 60x60 voir Ø1000 si gros diamètre.

Si tu as un plan, cela peut aider un peu.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message La Clusaz (74)
Messages : Env. 30
De : La Clusaz (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message La Clusaz (74)
Bonjour Greg,

Merci pour tes infos, j'ai enfin réussi à mettre un scan pas évident... J'ai mis un plan avec les infos que j'ai pu relevé (altitudes et distances)ce week-end, le tuyau qui passe sous la route est déjà existant mais il n'est pas profond à peine 30 cm sous la route (diamètre 300). Nous devons mettre un regard vers le point à 901,57m pour que le propriétaire du dessus puisse se raccorder, et un autre juste avant le passage de la route communale pour une future construction.

Le pehd est il mieux que le pvc cr8 (tenu dans le temps, prix...)?
Faut -il partir sur du 300 tout le long, ou seulement après le 1er regard?
Pour que les voisins puissent se relier que faut-il mettre comme raccord?

Merci d'avance pour les infos.Biggrin
Messages : Env. 30
De : La Clusaz (74)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

As tu la possibilité de mettre le plan en plus gros car je n'arrives pas à lire facilement.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Somme
Bonjour

concernant le comportement mécanique des matériaux cités entre du PVC et du PE CR8 tous les 2, le PVC à un comportement mécanique 2 fois supérieurs. pourquoi:
  • tube lisse à comportement mécanique homogène à la différence du PE qui a donc des annelures qui engendrent une amplification des contraintes (à tenir compte dans le dimensionnement mécanique type fascicule 70)
  • le fluage du PVC est de 2 max au lieu de 4, ce qui augmente considérablement sa résistance mécanique à moyen/long terme (cela évitera une ovalisation à long terme qui pourrait mener à la ruine du réseau)
  • les tubes PVC CR8 sur le marché sont à 95% titulaires de la marque NF (sauf les malandrins) ce qui sous entend un contrôle par organisme tiers en usine avec des essais chez l'industriel et dans le laboratoire de l'organisme. dans le cas du PE annelé il existe beaucoup de malandrins qui ont une gamme NF et une gamme non NF, prétendant que la performance est la même alors que c'est très loin d'être le cas
  • en partant avec du PVC, il sera également plus simple de se raccorder à un regard puisque les cotes sont standards, alors qu'avec du PE annelé, le diamètre extérieur hors tout est spécifique au fabricant et sans interchangeabilité ou pièce de raccordement sur DN standard

concernant la mise en œuvre:
  • sur de très faible hauteur de recouvrement avec charge roulante (PL ou VL), il est conseillé d'utiliser du CR16 avec accord du fabricant surtout à 30cm de recouvrement car le domaine d'emploi est de 80cm de recouvrement min
  • pour le dimensionnement hydraulique, le DN minimale préconisé pour le pluvial est DN/OD300 donc 315 pour du PVC, par contre je vous conseille d'identifier les surfaces qui vont recueillir les eaux pluviales (les surfaces futures également) et sur quelle période de retour vous voulez le dimensionner (pluie décennale, moins, plus), peut être qu'en milieu montagneux les intensités pluviométriques sont horriblement supérieures à celle de plaine milieu océanique
cdt
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir