Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide toiture zinc

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.676 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Versailles (78)
Bonjour à tous,

je fais actuellement refaire ma toiture en zinc, en montant sur le toit j'ai quelques doutes sur certains points.
Le problème c'est que j'y connais pas grand mais que vu le déroulement du chantier je me pose quelques questions sur la bonne foi du couvreur.
Je poste ici pour vous de demander de l'aide concernant quelques possibles malfaçons.

- le couvreur a entaillé la couverture pour faire passer une aération mais il s'est trompé de 30 cm. Il a recouvert l'ouverture par de la soudure à l'étain. Pensez-vous que cette toiture tiendra toute la durée de vie de la toiture ?





- les extrémités des joints debouts comportent des trous





- les bases des chatières laissent apparaître des trous à la base




N'y connaissant pas grand chose en couverture, est-ce qu'une personne plus éclairée pourrait me venir en aide ?


Bonne journée
Messages : Env. 20
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

je crois que votre zingueur a un problème dans la façon d'éxécuter la fermeture des joints tout simplement...

Il a travaillé à l'envers, il a agrafé ses panneaux à l'égout, fermé l'extrémité des panneaux avant de fermer le joint d'où la déchirure... avant de plier les panneaux à l'égout pour las agrafer, il aurait dû faire ses joints et ensuite procéder à la finition cela évitait la déchirure.. mais bon, sur le principe, les panneaux sont agrafés à une bavette en bas de pente et cela devrait éviter la fuite

le faire revenir et lui demander de revoir la chose.....

pour la chatière, sur le principe le panneau à des relevés sous la chatière pour éviter les entrées d'eau par les lumières de ventilation et donc pas de risque de fuite... mais là encore faut il que ces relevés aient été fait....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Versailles (78)
Bonjour,

merci pour cette réponse, ça fait plaisir d'avoir un avis de professionnel quand on n'y connait rien.

Pour la finition des joints, il m'a dit que toutes les toitures étaient comme ça. (j'ai trouvé ça bizarre).
Pour la chatière, il m'a donné la même réponse que vous mais je n'ai pas les compétences pour vérifier..
Concrètement ces trous, il doit les reboucher en soudant ?

Ce qui me préoccupe le plus en fait, c'est l'entaille qu'il a faite dans la toiture et qu'il a rebouchée par de l'étain.
Je me demande combien de temps elle va tenir.

Encore merci et bonne journée.
Messages : Env. 20
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Faire des points de soudure sur les bas de pente pour fermer les trous.... ça tiendra le temps que ça tiendra.. les panneaux dilatent indépendamment les uns des autres et donc les points péteront.... mais bon la bavette est là pour ça...

le trou sur le panneau.. non pas grand risque que l'étain lâche....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Versailles (78)
Bonsoir et merci.

Bon tant pis pour les extrémités des joints debouts alors. Je vais lui demander de faire au mieux.
Juste pour le panneau où est le trou, il y a moyen de le changer ou de recouvrir la soudure sans endommager le reste ?
Je demande ça, car nous comptons vendre la maison et ça nous gêne vraiment ce défaut si une expertise était faite.
Messages : Env. 20
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,

Pour moi lorsque je vois le raccord en pied de toiture , son travail est digne d'un bricoleur , et encore , il y a des déchirures dans les feuilles , il n'a même pas fait un point de soudure en renfort , que dire du pliage en retours du zinc vers l'intérieur , la bavette à intérêt de ne pas être ( presque sans pentes ) et la pince écrasée lors de la pose car les risque d'une entrée d'eau ... sont là . La pose de ventilation de ce type doit aussi dépendre de la pente si celle ci est faible , ... à vérifier . surtout lorsque l'on voit l'état du pied de toiture si votre pente est conséquente moins de risque , mais dans le cas d'une toiture de moins de 10 ° .
Voir ce lien page 23

http://www.nedzink.com/downloads/pdf/22/13426-FR-V1-Techn%20[...]0AdvBoek%20Volledig.pdf
Celui ci montre un travail de base ( le plus simple à connaitre pour un pliage d'un pied de toiture en zinc joint debout ), il en existe de plus complexe et je m'étonne encore de plus en plus de la façon d'on certains travaille ce type de produit .
http://www.lemoniteur.fr/article/comment-mettre-en-uvre-une-[...]a-joints-debout-8417745
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Précision :
Pour ce qui est de la vidéo , le système est différent patte soudée sur gouttière , vous apparemment bavette , donc voir page 23 du premier document , un coup de cisaille est fait en biais , puis pliage . Cela permet que la goutte d'eau soit éloignée du raccord ( sertissage des deux plaques ) et de ne pas avoir de trous et déchirures ..

En voici encore un dernier page 28 c'est le sertissage de base ( dans le pied ), même un manœuvre avec un jour de pratique sait faire cela voir 10 minutes .Maintenant il en existe d'autres bien plus complexe et plus longue à exécutées .... mais pour de vrais zingueurs ;) de plus en plus rare malheureusement

http://www.solabel.be/images/pdf/joint-debout-vmzinc-fiche-technique.pdf

Bonne lecture ;)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Versailles (78)
Merci pour la doc


Oui je viens de voir sur la doc vm zinc, que le rabat doit être sous le sertissage. Pour information, la pente faire un peu plus de 10°/11°.
A 45000 € la toiture, ça fait peur !




ça fait quan même p
Messages : Env. 20
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Attention il existe plusieurs variantes , donc chaque école ( pays , marque , artisans , ) ont leurs façon de faire du simple au plus compliqué mais dans votre cas .. pas de chance , c'est vraiment du pas compliqué mais en ne sachant même pas les bases élémentaires ( un simple coup de cisaille avant pliage de chaque côté , même le temps d'exécution n'est pas plus long lors de la pose ,de plus y a t-il un écart entre le joint debout plié et la bavette ( dilatation de vos feuilles ) suivant température de pose et longueur de celles -ci ?? , même si cela n'engendrera peut être aucune fuite par après avec cette technique , ... le soucis du joint debout c'est qu'une fois posé , il n'est quasiment pas possible de revenir en arrière et de modifier les raccords .
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Voici encore un lien à titre d'information parmi temps d'autres à connaitre :
Celui ci est plus pour des toitures très plate joint rabattus et plié en une pièce sans découpes , mais regardez bien , pas de fissure ni de joint ( trou )

https://www.youtube.com/watch?v=tYvSDjZE5iY
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Versailles (78)
couvreur a écrit:Bonjour ,
Attention il existe plusieurs variantes , donc chaque école ( pays , marque , artisans , ) ont leurs façon de faire du simple au plus compliqué mais dans votre cas .. pas de chance , c'est vraiment du pas compliqué mais en ne sachant même pas les bases élémentaires ( un simple coup de cisaille avant pliage de chaque côté , même le temps d'exécution n'est pas plus long lors de la pose ,de plus y a t-il un écart entre le joint debout plié et la bavette ( dilatation de vos feuilles ) suivant température de pose et longueur de celles -ci ?? , même si cela n'engendrera peut être aucune fuite par après avec cette technique , ... le soucis du joint debout c'est qu'une fois posé , il n'est quasiment pas possible de revenir en arrière et de modifier les raccords .
Bonne journée



Ce qui m'énerve vraiment c'est ce que comme tu l'as noté bien faire ne leur aurait pas pris plus de temps. Ils ont bâclé la toiture à 4 pour finir le chantier rapidement. Même si on est pas expert ça se sent. Ta vidéo montre des couvreurs qui bossent vite mais en étant minutieux et en respectant l'ouvrage. Tout le contraire d'eux.

Pour mes trous, j ai peur que la pente du toit et la dilatation du zinc fassent qu'un jour de l eau s'infiltre d' autant plus que la sous-toiture est une passoire ( 2 dégâts des eaux pendant le chantier, ils l'ont decloué et reclouer en s'en servant comme bâchage quotidien avant pose définitive.)
Messages : Env. 20
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt

Le zinc est déchiré parce qu'il manque le perçage là où se rejoignent les découpes de la languette et de la pince d'égout, trou de perçage visible sur le schéma VM posté par Philoins.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
De : Pau (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
je me demande même si ce n'est pas la bavette aussi le soucis . Serait t-elle avec un boudin par hasard ? une bavette prévues pour de l'ardoise ou de la tuile , pas pour du zinc à joint debout ? à vérifier quand même car ( sur photo , pas évidant )et si c'est le cas ,alors pas d'écart lors du sertissage en bas de pente .
Bonne soirée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Versailles (78)
Bonjour,

oui il s'agit d'une maison en mansard avec du zinc sur le terrasson et de l'ardoise sur les pignons et les brisis.
Voici des photos de la bavette.



Messages : Env. 20
De : Versailles (78)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour
Dans votre cas c'est bien une bavette prévue pour le zinc à joint debout , mais sur photo , on dirait que le pli n'est pas plat , plutôt arrondis .Lorsque l'on sertis ce raccord , celui ci doit être plat ( sur photo ) donc pas évident du tous
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir