Retour
Menu utilisateur
Menu

Goulotte electrique encastrée à fleur de paroi Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 524 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour à tous

A un endroit de ma rénovation, j’aimerais bien pouvoir faire passer, sur quelques mètres de long, un conduit électrique (énergie) engravé juste dans l’épaisseur de 1 cm de l’enduit plâtre existant sur mur maçonné. Ceci pour que le conduit ne dépasse pas de la surface du mur, et pour ne pas avoir à faire une saignée le mur porteur.
Par exemple avec une petite goulotte 10 x 20 et les 3 conducteurs dedans, ce serait impec.

Apparemment, cela correspond au mode de pose 33 du tableau 52C (page 200) de la C 15-100« conducteurs isolés dans des goulottes encastrées dans des parois ou planchers »
Mais ce mode de pose 33, je ne l’ai jamais vu sous cette forme. Il est utilisé pour des goulottes techniques avec appareillage (en mur ou en sol), mais je ne trouve rien qui corresponde à mon cas ; les goulottes et moulures simples du commerce sont vendues pour la pose en saillie.

Quelqu’un a-t’il une idée, et (ou) un produit à me proposer, pour résoudre ce problème ?

Cordialement.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

A partir du moment où le couvercle est démontable, je ne vois pas ce qui vous interdirait d'encastrer de manière affleurante votre goulotte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Merci Carminas

En fait, c'est le terme "encastré", qui est gênant. Les goulottes de petite dimensions que j'ai vues ne pourraient
plus s'ouvrir si la goulotte est effectivement encastrée, c'est à dire scellée(au plâtre par exemple)
A la réflexion, la réponse doit être, une fois de plus, de type Jésuite.
Il suffit de ne pas sceller la goulotte, donc de laisser un petit jeu autour, pour dire que c'est une goulotte posée en saillie, dans la rainure d'une paroi (il n'est pas dit que la paroi d'appui soit obligatoirement plane).
Il faudra la coller ou la fixer autrement, par le fond
Il y a juste que dans ce cas, si on veut que ce soit d'aspect propre, il faudra découper soigneusement la saignée.
Dans la même idée, on pourrait parfaitement glisser un câble dans cette saignée, en le laissant apparent...

J'aurais du réfléchir plus, avant de déranger tout le monde.

Cordialement
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis avant-hier à 03h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir