Retour
Menu utilisateur
Menu

Evacuations en plein pied

Ce sujet comporte 73 messages et a été affiché 4.734 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Dans le remblai ou hérisson sous la dalle c'est sans problème, l'effet de dilatation est "bloqué" quand les tubes pvc sont engravés,
on fait généralement un sable avec ciment léger autour du tube pour le caler, c'est tout.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Ok Franchou;
Je vais commencer les tranchées, je reviendrais certainement par ici..
merci, bonne soirée.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bonjour CAM,

J'avais pas vu ton message. Pour être sûr de bien comprendre : engraver, ça veut dire quand ils sont pris dans une tranchée sous la dalle? Et dans mon cas pas besoin de faire un ciment si je cale bien les tubes dans les tranchée de terre?

Cordialement.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Salut menium,

exactement, on fait un ciment sec pour améliorer le calage, mais l'important c'est que ce soit bien tassé en dessous, si c'est du sable compacté pas de soucis.

«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Loiret
menium a écrit:Bonjour CAM,

J'avais pas vu ton message. Pour être sûr de bien comprendre : engraver, ça veut dire quand ils sont pris dans une tranchée sous la dalle? Et dans mon cas pas besoin de faire un ciment si je cale bien les tubes dans les tranchée de terre?

Cordialement.

Attention, il faut pas remblayer de terre au dessus des tuyaux, mais en sable.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 8000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bonsoir,

Merci messieurs pour vos réponses, donc sable en-dessous et sable au-dessus!

A+
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Re-bonjour,

Voici un premier jet de mon plan  d'évacuation du réseau enterré du RDC :





La pièce en haut de l'image est la cuisine avec l'evier et le lave vaisselle.

- Je pense faire partir le collecteur principal des EU depuis l'évier de cuisine (diamètre 100)

- j'y branche le lave vaisselle (diamètre 40)

- Ensuite en rouge vous voyez la prise pour la ventilation du collecteur des EU allant vers le toit : c'est sur ce point que j'ai un doute, est ce correct de le mettre en aval des éléments de cuisine? (il passerait dans les toilettes et serait ainsi caché (maison en pierres)) Comment exactement je mets en œuvre ce tuyau? Dois je le fixer sur le dessus du collecteur du coup pour éviter que de l'eau aille dedans ou bien est-ce suffisant si je me prends sur le coté avec une légère pente ascendante?

- Enfin le collecteur des EU venant de l'étage (diamètre 100) rejoint le collecteur enterré du RDC.

En vert j'ai notifié le tuyau pour les EV (diamètre 100) qui viendra de l'étage ou il y aura aussi un WC et qui sera en amont ventilé jusqu'au toit.

Ce plan vous parait-il correct et si oui comment je mets en place la jonction pour la ventilation du collecteur des EU?

Merci!

menium.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour, pour ta ventilation tu peux prolonger ton collecteur D100 de l'étage jusqu'en toiture, pas besoin de plus.

Avec un D100 rien de va dé-siphonner dans la cuisine.

Relier les 2 ventilations sous la toiture avec un Té normal avant de faire sortir par la tuile à douille.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bonjour Franchou,

Merci pour ta réponse. Pour que je comprenne bien, en gros je vire le tuyau que j'ai mis en rouge sur mon schéma et je crée la ventilation en prolongation haute du collecteur des EU de l'étage?
D'accord pour relier les ventil' des EU et EV juste avant de sortir du toit, c'est ce que je comptais faire, ça me le confirme.
Sinon, globalement, la conception est bonne?
Pour relier la sortie lave vaisselle au collecteur, j'imagine qu'il y a des T de D40 vers D100?

Cordialement,
menium.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
C'est tout à fait ça.

Pour le lave vaisselle, utilise une selles de raccordement comme ça (comme dit sur mon premier message) :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-pvc[...]banchement/d403704a.htm

Je te conseille de faire sortir ton d100 dans le meuble de l'évier afin d'avoir un accès facile pour débouchage au cas où.

Et passer l'évac du lave vaisselle, du lave linge et de la baignoire en d50, ça coute pas beaucoup plus cher.
Mais bon ça c'est mon gout à tout surdimensionner, ça passe aussi en d40.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Merci pour le lien pour la selle de raccordement. Cela dit je ne m'attendais pas à cela et ne vois pas trop comment ça fonctionne.. je vois bien ou se colle le D40, mais cela veut dire que je dois percer le D100?
Je pensais mettre un tronçon de D100 qui arrive, un qui repart et venir en "carrefour" avec un T pour faire venir le D40..
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Bon, du coup j'ai trouvé des infos sur le net, il faut que j'achète une scie cloche.. et ce moyen de fixer : pas de soucis sous dalle?
cordialement,
menium.
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Euh re- ,

Je lis pas mal de témoignages sur des forum avec des fuites utilisant des selles..mais bon sans doute qu'elles on été mal montées, sinon ça ne se vendrait pas Happy
Juste pour info, quelles sont les options pour un raccordement comme celui-ci (du 40 du lave vaisselle au D100 collecteur) ?
Vu que rien n'est fait déjà, les selles ce n'est pas plutôt quand on veut intégrer quelque chose sur un circuit existant? Et à neuf, mieux vaut utiliser un Y ou un T?
(Franchou ce n'est pas pour mettre en doute tes conseils hein Wink , juste que je veux comprendre bien tout ce que je fais ).
merci encore!
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Indre Et Loire
Messages : Env. 400
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Ça va aussi mais c'est un élément spécial assez cher que tu ne trouvera pas au bricotruc du coin. Une culotte 45° et un tampon de réduction coutent moins cher.
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-pvc[...]tte-45-fff/d402725a.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-pvc[...]ee-2-trous/d403395a.htm

En ce qui me concerne je n'ai jamais eu de fuites sur les selles.

J'en ai pas posé des milliers non plus mais faut voir à bien la poser : ébavurer le trous de scie cloche, papier de verre sur les 2 parties et sur toute la surface recouverte, encollage généreux (pas un liserai de colle comme on peut voir parfois) et 2 colsons pour stabiliser.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 14 mars 2024 à 10h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir