Env. 200 message Vienne
Il y a quelques mois, un ami me demande de l'aider dans l'électricité de sa maison neuve, faute de moyen (la RT 2012 pèse trop sur leur budget). A mon actif, deux maisons dont j'ai réalisé l'électricité en prenant systématiquement pour pli de respecter les "résumés" de la NFC 15-100. J'ai cependant jamais eu d'expérience "consuel", mes deux chantiers précédent étant des restaurations complètes (avec cependant déplacement de compteur). Bref, en tant que particulier, je sais qu'il est normal que l'on soit contrôlé et c'est même un gage de sécurité quand on travail pour un autre... le consuel est donc vu comme le messie avec cette impression bizarre de repasser le bac...

Bref, passons sur l'homme, que l'on m'avait prévenu fort antipathique et qui effectivement avait laissé son sourire et son amabilité aux oubliettes, pour se concentrer sur l'examen.

- Vérification des continuités sur les prises : 0 défaut, parfait
- Vérification de la terre : 8 ohm, parfait
- Vérification du montage d'un Va et Vient : parfait
- Vérification du tableau : parfait (j'ai monté que des ID en type A ainsi qu'un HPI il a apprécié). Il l'a noté officieusement 17/20 quand je lui demandé si ça convenait.
- Vérification de la salle de bains :
  - Vérification des volumes : soucis avec la douche qui n'est pas dans le bon volume faute de n'avoir reçu la paroi de douche à temps (il manque 7 cm)
  - Vérification de la fenêtre en alu : la terre est présente sur l'ensemble sauf sur deux loquet de verrouillage de 4 cm sur 1 cm
  - Vérification de la LES : parfait
  - Vérification de l'éclairage : pas de réaction sur les spots (y compris le TBT au dessus la douche) par contre, une douille est présente au dessus du meuble en applique. Il ne veulent plus de douilles.
- Vérification des DCL : si elles sont bien présentes (il y en a 3) une douille est installée avec une ampoule. Ils ne veulent plus de douilles.
- Vérification des éclairages extérieurs : des douilles. Ils ne veulent plus de douilles.


Bref 4 soucis : le volume lié au problème de paroi, le loquet de la fenêtre alu et les douilles (faut il encore laisser le temps aux gens de choisir leur éclairage).

Pour la paroi, ça fait deux jours qu'on essaye de les joindre pour déplacer le rendez-vous (l'inspecteur a indiqué qu'avec la paroi la SDB serait conforme). On a d'ailleurs reçu un mail (faute d'arriver à les joindre) nous indiquant qu'il n'était pas nécessaire de déplacer le rendez-vous et que n'était pas un motif de non conformité, qu'il suffisait de l'indiquer dés le départ à l'inspecteur (je suis étonné de cette réponse sans connaître la structure de la SDB). 

Au final on a pas eu de réponse, on ne sait pas si on a la conformité ou si une contre visite à 200€ est obligatoire. Cette réponde est donnée selon lui par courrier et estimée par ceux qui reçoivent le rapport. A votre avis ? Conforme ? Mise en conformité sans contre-visite ou mise en conformité avec contre visite. Je dirai le second... mais bon... L'inspecteur a indiqué que ce devrait être bon mais je suis étonné de ce "c'est pas moi qui donne la réponse".

Jerome


  
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je dirais "Mise en conformité sans contre-visite" à cause du volume sdb

Mais à voir...
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Idem pour moi, attestation de la part du MO indiquant qu'il a fait lever les réserves, puis réception de votre attestation de conformité sans contre visite...

Tenez nous au courant ')
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Juste une question par rapport à vos douilles.

Vous aviez mis des douilles DCL sur les DCL ? ou des douilles de chantier ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vienne
Carminas a écrit:Juste une question par rapport à vos douilles.

Vous aviez mis des douilles DCL sur les DCL ? ou des douilles de chantier ?

Les DCL était équipée/livrée non pas de douilles DCL, mais d'un domino (si je peux l'appeler ainsi) DCL derrière lequel j'ai mis 15cm de filerie et une douille de chantier.
En gros sur la photo suivante, j'avais uniquement la partie du dessus : 
http://www.yesss-fr.com/prod[...]-045231.jpg
Le plus dommage c'est que les luminaires étaient achetés, il y avait plus qu'à les poser.
Il y a plus qu'à attendre le courrier, je vous ferai un retour...
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
llopht a écrit:
Les DCL était équipée/livrée non pas de douilles DCL, mais d'un domino (si je peux l'appeler ainsi) DCL derrière lequel j'ai mis 15cm de filerie et une douille de chantier.
En gros sur la photo suivante, j'avais uniquement la partie du dessus : 
http://www.yesss-fr.com/prod[...]-045231.jpg
Le plus dommage c'est que les luminaires étaient achetés, il y avait plus qu'à les poser.
Il y a plus qu'à attendre le courrier, je vous ferai un retour...


Double faute, dans ce cas (douilles obsoletes en lieu et place des douilles dcl, luminaires déjà dispo mais pas installés)

C'est impardonnable... (je plaisante bien sur)

Je reste sur mon avis expose plus haut, vous allez recevoir un avis listant les réserves à lever, vous les levez et rédigez un courrier l'attestant (point par point, éventuellement photo à l'appui) et vous recevrez en retour votre sésame...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
llopht a écrit:
En gros sur la photo suivante, j'avais uniquement la partie du dessus : 

Effectivement, si vous avez mis la fiche DCL avec un bout fil et une douille de chantier au bout ce n'est pas bon.
Il aurait fallut mettre la douille DCL entière, telle qu'elle est sur le lien que vous avez donné. Là c'est conforme.
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Vienne
Carminas a écrit:
Effectivement, si vous avez mis la fiche DCL avec un bout fil et une douille de chantier au bout ce n'est pas bon.
Il aurait fallut mettre la douille DCL entière, telle qu'elle est sur le lien que vous avez donné. Là c'est conforme.
@+

A ma décharge je pensais que c'était uniquement la partie plafond qui était essentielle au niveau de la norme. Renforcé au passage par le fait qu'il n'y ait pas la douille DCL livré avec ce modèle (de BizLine).
Messages : Env. 200
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis aujourd'hui à 09h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir