Bonsoir,

Je ne crois pas que nous puissions parlé de non conformité car rien ne l'interdit ... mais, c'est carrément dégu..... comme boulot. Moi je n'accepterai pas. Il existe des barrettes de coupure pas chères qui pourraient tout à fait être installées à la place.
Je rejoins également Phil de Cuivre concernant la jonction type épissure sur le conducteur de terre dans le vide sanitaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Thierry 01 a écrit:Bonsoir,

Je ne crois pas que nous puissions parlé de non conformité car rien ne l'interdit ... mais, c'est carrément dégu..... comme boulot. Moi je n'accepterai pas. Il existe des barrettes de coupure pas chères qui pourraient tout à fait être installées à la place.
Je rejoins également Phil de Cuivre concernant la jonction type épissure sur le conducteur de terre dans le vide sanitaire.

Rien ne l'interdit????
Qu'est ce qui te permet de le dire?
Est tu pro?
Connais tu vraiment LA norme???
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

octobre01 a écrit:Bon et bien nous attendons toujours une réponse du consuel (bientôt un mois) je relance fréquemment par email et en réponse : "on a transmis le dossier à la direction".
Je pense que d'ici une quinzaine de jours ils vont se bouffer un courrier RAR


pourquoi EDF ? et le cst ?
le Consuel c'était pour info et pour qu'ils se déplacent ensuite pour vérifier le boulot ;
le plus urgent c'est de mettre en conformité-sécurité pour vous !

Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Rfco a écrit:
Thierry 01 a écrit:Bonsoir,

Je ne crois pas que nous puissions parlé de non conformité car rien ne l'interdit ... mais, c'est carrément dégu..... comme boulot. Moi je n'accepterai pas. Il existe des barrettes de coupure pas chères qui pourraient tout à fait être installées à la place.
Je rejoins également Phil de Cuivre concernant la jonction type épissure sur le conducteur de terre dans le vide sanitaire.

Rien ne l'interdit????
Qu'est ce qui te permet de le dire?
Est tu pro?
Connais tu vraiment LA norme???
@+



Bonsoir,

On pourrait te retourner les questions

Il y a de très bons artisans et/ou ouvriers qui n'ont jamais évolué avec les "normes" mais à une certaine époque c'est comme cela qu'il travaillaient.
Aujourd'hui il est rare de trouver ou de découvrir un tel travail. Ils ont sans doute oublié de passer le câble et comme le terrain est très caillouteux et bien ils n'ont pas voulu se forcer à creuser.
Pour ma part j'appellerais illico le constructeur.
Bonne continuation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Munster (68)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
choupette68 a écrit:
Rfco a écrit:
Thierry 01 a écrit:Bonsoir,

Je ne crois pas que nous puissions parlé de non conformité car rien ne l'interdit ... mais, c'est carrément dégu..... comme boulot. Moi je n'accepterai pas. Il existe des barrettes de coupure pas chères qui pourraient tout à fait être installées à la place.
Je rejoins également Phil de Cuivre concernant la jonction type épissure sur le conducteur de terre dans le vide sanitaire.

Rien ne l'interdit????
Qu'est ce qui te permet de le dire?
Est tu pro?
Connais tu vraiment LA norme???
@+



Bonsoir,

On pourrait te retourner les questions  

Il y a de très bons artisans et/ou ouvriers qui n'ont jamais évolué avec les "normes" mais à une certaine époque c'est comme cela qu'il travaillaient.
Aujourd'hui il est rare de trouver ou de découvrir un tel travail. Ils ont sans doute oublié de passer le câble et comme le terrain est très caillouteux et bien ils n'ont pas voulu se forcer à creuser.
Pour ma part j'appellerais illico le constructeur.
Bonne continuation

je me contrefout de savoir s'ils ont pu être bons ou pas à une époque (plus ou moins antédiluvienne), ce qui importe c'est qu'ils soient au top aujourd'hui.
@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Fil de cuivre : Je ferais une photo tout à l'heure, pas de souci

Par contre le consuel n'a pas l'air de vouloir se bouger les fesses (un mois qu'on attends une réponse maintenant) je pense que c'est à eux de se dire on a donné notre feu vert à un électricien alors qu'il ne fait pas les installations correctement ; quelqu'un sait qui il faut contacter pour ce genre de problème ?

***** : oui je suis d'accord, mais nous attendions un avis d'un pro, notamment le consuel pour qu'ils fassent venir un expert, ou autre. Nous ne sommes pas électriciens et nous ne toucherons pas notre installation (parce que c'est sûr que ça va nous retomber dessus en cas de problèmes). Le constructeur lui va refaire venir le même type qui a fait notre installation élec, donc merci mais ... non merci ! et en plus je m'attends à "mais si votre installation est conforme aux normes."...

Et je rejoint Rfco, si les normes changent, quelles qu'elles soient, il faut se mettre en conformité.
Messages : Env. 60000

 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Encore un electricien qui a 30ans de boutique et qui ne vas comprendre ce que vous lui reprocher car ca fait 30ans qu'il bosse comme ca..... et soit disant on ne lui a jamais fait de remarque.....
ERDF il s'en foute totalement des l'instants que le papier du consuel est fait. Moi j'ai eu ce papier avant que l'electricité soit faite...... pour vous dire.
Le consuel n'est pas obligé de ce déplacé si c'est un pro qui l'as fait ( seulement 10% des maisons controlé)
Si pepin c'est l'electricien qui sera le coupable.
Attention, si vous touchez à quoi que ce soit vous meme, ne serait que l'ajout d'une prise ailleur, la responsabilité vous reviens pour toute l'installation. A savoir même si pas facile à prouvé dans les fait.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Rfco a écrit:
Thierry 01 a écrit:Bonsoir,

Je ne crois pas que nous puissions parlé de non conformité car rien ne l'interdit ... mais, c'est carrément dégu..... comme boulot. Moi je n'accepterai pas. Il existe des barrettes de coupure pas chères qui pourraient tout à fait être installées à la place.
Je rejoins également Phil de Cuivre concernant la jonction type épissure sur le conducteur de terre dans le vide sanitaire.

Rien ne l'interdit????
Qu'est ce qui te permet de le dire?
Est tu pro?
Connais tu vraiment LA norme???
@+

 Bonjour,
Je pense la connaitre suffisamment, mais peut être pas autant que je pense ... alors comme je suis toujours prêt à me remettre en cause et à apprendre, qu'est ce qui vous dit que c'est non conforme ? Bien entendu avec l'article de la NF C 15-100 concerné en référence ...

Petite précision pour ne pas se méprendre ; je parle de la connexion entre le conducteur de terre (nu) et le conducteur de protection principal (isolé en vert/jaune). Je suis d'accord avec vous tous concernant le reste du travail ... à chi... !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 800 message Doubs
Sans connaître en détail la norme sur ce point, il y a pour moi 2 non conformités.
1/ au lieu du bornier, il devrait y avoir une barrette de coupure. Indispensable pour vérifier la mesure de terre sans être perturbés par le circuit maison.
2/ il est interdit de raccorder 2 terres sur le même bornier. La tenue du cable dans le bornier n'est pas garanti.
Et ce point, j'y ai droit régulièrement par mon organisme de contrôle lors des visites annuelles des installations électriques.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Papé25 a écrit:Sans connaître en détail la norme sur ce point, il y a pour moi 2 non conformités.
1/ au lieu du bornier, il devrait y avoir une barrette de coupure.  Indispensable pour vérifier la mesure de terre sans être perturbés par le circuit maison.
2/ il est interdit de raccorder 2 terres sur le même bornier. La tenue du cable dans le bornier n'est pas garanti.
Et ce point, j'y ai droit régulièrement par mon organisme de contrôle lors des visites annuelles des installations électriques.

Bonjour,
Justement soyons précis ...
1/ La "barrette de coupure" n'est pas une obligation. La norme demande que le conducteur de terre puisse être déconnecté à des fins de mesures. Avec le système en place, c'est possible.
2/ La NF C 15-100 n'indique rien à ce sujet (connexion individuelle des conducteurs de protection), c'est le Code du Travail qui l'exige. Sur une installation d’habitation le Code du Travail n'est pas applicable ...  et puis dans notre cas, il s'agit du même conducteur, pas de deux conducteurs différents.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Thierry 01 a écrit:
Papé25 a écrit:Sans connaître en détail la norme sur ce point, il y a pour moi 2 non conformités.
1/ au lieu du bornier, il devrait y avoir une barrette de coupure.  Indispensable pour vérifier la mesure de terre sans être perturbés par le circuit maison.
2/ il est interdit de raccorder 2 terres sur le même bornier. La tenue du cable dans le bornier n'est pas garanti.
Et ce point, j'y ai droit régulièrement par mon organisme de contrôle lors des visites annuelles des installations électriques.

Bonjour,
Justement soyons précis ...
1/ La "barrette de coupure" n'est pas une obligation. La norme demande que le conducteur de terre puisse être déconnecté à des fins de mesures. Avec le système en place, c'est possible.
2/ La NF C 15-100 n'indique rien à ce sujet (connexion individuelle des conducteurs de protection), c'est le Code du Travail qui l'exige. Sur une installation d’habitation le Code du Travail n'est pas applicable ...  et puis dans notre cas, il s'agit du même conducteur, pas de deux conducteurs différents.

même si ce n'est pas dans la partie 7
Citation: 542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté

individuellement et seulement à l'aide d'un outil.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Ain
Rfco a écrit:
même si ce n'est pas dans la partie 7
Citation: 542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté

individuellement et seulement à l'aide d'un outil.


En effet, au temps pour moi, je n'avais pas acquis que cette disposition avait été intégrée à la NF C 15-100 de 2002.
Et concernant la barrette de coupure qui était le sujet initial de notre discussion ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Citation: 542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Sacavin a écrit:Encore un electricien qui a 30ans de boutique et qui ne vas comprendre ce que vous lui reprocher car ca fait 30ans qu'il bosse comme ca..... et soit disant on ne lui a jamais fait de remarque.....
ERDF il s'en foute totalement des l'instants que le papier du consuel est fait. Moi j'ai eu ce papier avant que l'electricité soit faite...... pour vous dire.
Le consuel n'est pas obligé de ce déplacé si c'est un pro qui l'as fait ( seulement 10% des maisons controlé)
Si pepin c'est l'electricien qui sera le coupable.
Attention, si vous touchez à quoi que ce soit vous meme, ne serait que l'ajout d'une prise ailleur, la responsabilité vous reviens pour toute l'installation. A savoir même si pas facile à prouvé dans les fait.

Merci Sacavin, donc raison de plus d'attendre la réponse du consuel pour qu'ils nous confirme la mauvaise installation.
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 700 message Ain
Rfco a écrit:
Citation: 542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).


Bonsoir,
Et donc le dispositif en place ne satisfait à cette disposition ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
Dept : Ain
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis hier à 20h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir