Retour
Menu utilisateur
Menu

Dernière ligne droite electricité

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 369 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour à tous,

ma construction avance très bien sans accrocs. D'où mon relatif silence puisque jusqu'à present je n'ai pas vraiment eu de problèmes à regler.
L’électricité est finie.
Je découvre la subtilité du branchement type 2 puisque je suis à 60m de mon coffret dos à dos.
L’électricien me confirme que le Consuel va passer pour donner son accord sans que le cable jusqu'au coffret soit installé ni l’interrupteur de coupure générale dans la maison.

Donc à moi de tirer le cable et de poser l'interupteur de coupure générale au niveau du tableau principal.

Voici mes questions :

pour une distance de 60m et un abonnement 12 Kva (mono) je compte tirer un cable u-1000 R2V 2x35mm2 cuivre. 
Question 1 => bon jusque là ?

Je ne vois pas l’intérêt du tarif jour nuit sur une maison RT2012.
Question 2 => puis-je d'un point de vue conformité ne pas tirer de cable ro2v 3*1.5mm² ? puisque je ne souhaite pas piloter le balon d'eau chaude (puisqu'il est thermodynamique plutot le faire le jour)

J'ai vu dans le forum qu'il faut un cable de telereport une paire 6/10ieme avec écran. j'imagine que c'est obligatoire RT2012.
Question 3 =>  Quelle est la dénomination de ce cable pour l'acheter ?
Question 4 =>  Puis-je le passer dans la même gaine de 75mm que le cable u-1000 R2V ?


Quant à l’interrupteur de coupure générale que je dois installer dans la maison :
Question 5 => Que dois-je installer comme modèle .

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Amiens (80)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 50 message Haute Garonne
Petite correction : plutot que telereport il s'agit plutot de teleinfo (puisque le relevé de conso est automatiquement en limite de propriété en installation type 2).
=> On est sur le même cable que pour le telereport ?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre sympa Env. 200 message Amiens (80)
Bonjour, pour l'interrupteur, moi je l'ai mis dans le tableau électrique, j'ai câblé un 62A coupure omnipolaire.

Pour le teleinfo un bête 3G1.5, c'est juste un report des impulsions du compteur pour le gestionnaire du tableau. Je l'ai également passé dans le fourreau 75mm.
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
De : Amiens (80)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
J'ai mesuré plus précisément et j'ai plutôt 65 metres. De toutes façon entre 59 à 83 M il me faut passer en 50mm2 ou en 70mm2 alu pour 12 Kva si je me réfère à ce site :
[url=http://www.schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html#Information sur le disjoncteur de branchement]http://www.schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html#Information sur le disjoncteur de branchement[/url]

Ca fait une sacrée différence de prix entre alu et cuivre. Donc j'envisage l'alu u-1000 AR2V 2*70
Je pense que j'ai répondu à ma question 1 tout seul.
Je n'ai jamais tiré un cable aussi gros. 
A votre avis faut placer le cable dans la gaine avant que le terrassier enterre ou bien tirer ça ene fois la gaine enterrée ?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
chgui a écrit:Bonjour, pour l'interrupteur, moi je l'ai mis dans le tableau électrique, j'ai câblé un 62A coupure omnipolaire.

Pour le teleinfo un bête 3G1.5, c'est juste un report des impulsions du compteur pour le gestionnaire du tableau. Je l'ai également passé dans le fourreau 75mm.

Merci. 
Je vais faire comme toi et le passer dans le même foureau.
A ton avis est-ce que je cable pour les heures creuses-pleines est obligatoire ? L'as tu passé ?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre sympa Env. 200 message Amiens (80)
Picto recompense Membre sympa
Messages : Env. 200
De : Amiens (80)
Ancienneté : + de 10 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir