Eau stagnante dans chêneau: normal ou pas? DTU?

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.174 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Et votre architecte parle en termes de toiture plate ou chenaux ???? pour votre annexe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Toulouse (31)
Notre architecte parle de chéneau et de flaches sur ce chéneau.

Effectivement, dans notre cas:
- peut-on vraiment parler de chéneau ou doit-on parler de toit terrasse?
- peut-on parler de flaches ou doit-on parler de contre pente?
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Charente Maritime
Citation:
DTU 40.5 - Travaux d'évacuation des eaux pluviales
.....
5 Mise en oeuvre
5.1 Pentes des gouttières et chéneaux
Les gouttières et chéneaux doivent être établis de telle sorte que les eaux pluviales soient conduites le plus directement possible vers les tuyaux de descente.
Les gouttières et chéneaux présenteront une pente au moins égale à 5 mm par mètre.
.


Autrement dit, pas de contre-pentes ni de rétentions d'eau

Vu la longueur des rétentions, ce n'est plus des flaches (flaques d'eau) mais bien un défaut de mise en oeuvre
et la membrane risque de se dégrader rapidement dans ces conditions

Tu dis à ton archi que t'as appelé l'Ordre des architectes pour obtenir ta réponse...

Le Guide AQC gouttières et cheneaux

*
Messages : Env. 60
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Re Bonjour

Si il dit que c'est un chéneaux , alors la pente doit être de +- 5 mm au mètre , si c'est un flache , il ne devrait pas y en avoir sur une nouvelle structure , bois trop faible ou support qui c'est affaissé , pour ce qui serait d'une contre pente c'est très simple , tirer une ficelle puis regarder avec un niveau posé dessus ou (une règle de 2 m ) sur la structure . la pente doit être continue vers les évacuations ;) si vous avez 5 m alors différence de niveau de 2, 5 cm sur la longueur du point haut au point bas
Bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Jolie petite brochure ;) dumy les normes sont donc comme je le pensais similaires
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Toulouse (31)
Le DTU 40.5 ne s'applique pas dans notre cas. C'est le DTU 43.4 (ossature bois) qui s'applique:
- §4.2.2.3 pente dans les chêneaux : toutes les pentes sont admises y compris la pente nulle
- §4.2.2.3.1 Note : les fonds de chêneaux de pente calculée < 2% peuvent prendre en service de légères contre-pentes, flaches, retenues d'eau. La stagnation d'eau entraîne une augmentation des charges d'eau à prendre en compte dans les dispositions constructives concernant la structure porteuse.

Le 43.4 est plus ambigue que le 40.5. Notamment sur le terme de "légères" contre pentes. Dans notre cas (cf photos) peut-on vraiment dire que la contre pente est lègère?

https://app.box.com/s/6in7o7n4tgadi2shwpeskzgnuio6r2pq
https://app.box.com/s/5ehr258ogg36x2et8u9hgi24jpxyn36o
https://app.box.com/s/7zsokulo8ocanj3cmgfxfkmyzb0tnc7a
https://app.box.com/s/zhlwqu38feltzeindkqg30r6f8ec2o0z
https://app.box.com/s/bzcswi85p1wkcklastztxdvc4hxmpy4k
https://app.box.com/s/o9dedghmeo55dnx0wm51zji9uyn9kzu0
https://app.box.com/s/ifeicpc3oengxs0kkcn6ffrqxlgy70pl
https://app.box.com/s/c88wsqoisn5n22xb4qs21h26ot0ys5yc
https://app.box.com/s/oqli0zv73c8c1ruml8jb6n63382wxhej
Messages : Env. 80
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour . Etant couvreur qu'il reste un peu d'eau dans ton chéneau c'est normal . Par contre 1.5 cm c'est un peu de trop .
J'explique pourquoi un peu d'eau est normal (perso j'ai appris comme cela) c'est pour les gouttes qui coules le long des tuiles/ardoises dans les gouttières et chéneaux . Car elles tombent à 95% du temps au même endroit ce qui avec les années crée des trous . Mais bon 1.5 cm sur la longueurs cela reste raisonnable tout de même . Il y aurai eu 4/5 cm la oui il y aurai eu un problème . >Mais la il n'y à pas de danger . Voila voila j’espère avoir était utile .
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de gouttièresArtisan
Devis pose de gouttières
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos de gouttières
Photos de gouttières
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir