Besoin d'info sur l'ajout d'un tableau elec deporte

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 6.106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour a tous,

Je suis nouveau sur le forum et sui a la recherche de quelques petites infos concernant la construction / extension de mon circuit electrique actuel....

Voila donc je renove une maison ancienne et j'ai donc cree des tableaux deportes pour chaque grande piece (cave + piece a vivre supplementaire).
Pour ces 2 pieces j'ai mis un disjoncteur differentiel dans le tableau principal sur lequel j'ai branche ces 2 tableaux deportes.

Je suis maintenant en train de renover une nouvelle piece avec un nouveau tableau deporte (assez simple : 3 disjoncteurs pour eclairage + prises de courant standard) et je voudrais votre aide pour savoir si je dois mettre un nouveau disjoncteur differentiel (quelle puissance?) sur le tableau principal ou le deporte pour ce circuit additionel?

Merci d'avance pour vos conseils!


Fred
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message
Je suis nul en electricite!
Personne pour m'aider?
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tu n'as pas un petit shemat pour tous récapitulé car avec tous ce que tu déportes, j'en suis un peu perdu la.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Essonne
bonjour
déjà, si tu met des disjoncteurs pour éclairage ou prise, un inter différentiel suffit(pas besoin d'un disj, plus chère)

moi je serais toi, je placerais un inter diff dans ton nouveau tableau déporté, la puissance va dépendre de ton utilisation dans cette nouvelle partie, mais du 40 A devrait suffire amplement, au pire tu met du 63 A.
Messages : Env. 20
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Perso je mettrai tous les inter diff dans ton tableau principal, et bien sur les disjoncteurs dans les tableaux annexes.
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Ok merci pour vos conseils...

Donc en fait, il n'y a pas vraiment de regle ou d'imposition a ce niveau....
C'est a dire que les inter differentiels peuvent etre positionnes soit dans le tableau principal, soit dans les tableaux deportes...

Pour resumer pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai un tableau principal, 2 tableaux deportes existants et j'en fait un nouveau deporte (Ah ces vieilles maisons).
Pour les 2 tableaux deportes existants, j'ai un inter diff sur le tableau principal.
Par contre, plus de place sur le principal donc je pense que je vais mettre le nouvel inter diff dans le nouveau tableau deporte...

Ca vous semble ok? Je veux pas faire de betises!
Merci a vous, amicalement
Fred
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Au niveau puissance, j'ai 2 circuits lumieres et un circuit prise....donc du 40A devrait suffire!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
Plus personne pour m'aider?
Merci d'avance!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message
:-( Vraiment personne pour un dernier avis! Je veux etre sur de ne pas faire de conneries!
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pour ton 40A, c'est largement suffisant, pas de PB à mon avis

Par contre je ne suis pas tous a fait de l'avis de Frantz...dsl. Moi je mettrai justement les int diff avec les tableau spécifique, chacun le sien, plus simple en cas de coupure. Mais cela oblige à passer en plus grosse section entre le tableau principal et les spécifique....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message
Ok super! Merci pour ton aide!
Je pense que je vais en effet mettre un inter diff sur chaque tableau deporte....

Encore merci a vous, super forum!
Fred
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Bonsoir,

Fredbi, tu passes quoi comme section de cable pour alimenter ton tableau déporté ?

Je voudrais en mettre un dans mon garage pour 1 frigo + 1 circuit PC + 1 circuit lumiere. Je ne sais pas quoi mettre comme section ...

Merci d'avance.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
L'alimentation des tableau de répartition divisionnaire (ceusses que vous déporter) suivent les precriptions générale de l'alimentation du tableau principal. Même type de canalisation, même chute de tension (2%).
C'est traité dans la NF C15-100 771.558.4.2 (Il y en a une tartine, je vais pas vous la recopier). L'idée général est que c'est
"alimenté par un circuit spécialisé issu du tableau de répartition principal"

Pour un cable il faut toujours la puissance ET la longueur pour connaitre la section.
Ex
20A 2,5mm2 12m
20A 4mm2 20m
25A 4mm2 16m

Bon courage
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Merci JP31 de ta réponse.

A vue de nez j'ai une dizaine de metre, donc ca devrait tenir en 2,5mm2.

Par contre j'avais imaginer :
- repartir de mon alimentation générale vers le tableau déporté (en 2,5 donc)
- ou j'aurais un disjoncteur diff en tete puis 1 interupteur diff en 20A pour le frigo, 1 16A pour la ligne PC, 1 10A pour le circuit lumiere.

Mais d'apres ce que tu me dis, il faudrait que je parte de mon tableau principal à partir d'un inter differentiel ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Faut que je relise cet péripapéticienne de norme. Je verrai ca demain.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message
Moi j'ai mis du 4 mm2, je dois avoir 4m en longueur... pour 2 circuits lampes et 1 circuit prise....
C'est peut etre un peu surdimensionne mais au moins je suis tranquille.....
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Merci FredBi

j'ai un pb de gaine, ma gaine existe déja, ca doit etre du 20mm orange lisse.

Donc ca va etre dur de passer du 4mm² dedans :-(

Si vraiment j'ai besoin de 4mm², je passerais une autre gaine mais ce serait galère.

Merci d'avance JP31 pour ton aide, j'ai tenté de regarder la norme, mais ce n'est pas une fille si facile que ça pour un novice
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
FredBi, ton 4mm, tu le fais partir comment de ton tableau principal ? de la distribution générale ou d'un interupteur diff ?
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
hop hop les copains, un petit coup de main svp.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Voilà ça vient !
C'est pas flagrant dans la norme.
A priori je dirai qu'un disjoncteur suffit pour protéger la ligne d'alimentation du tableau déporté. Après tout la canalisation n'est pas sensé être accessible. J'avais déja fait ca dans une install industrielle et ca n'avait pas fait broncher l'APAV.
Si tu veux être vraiment blindé du met un disjonteur différentiel 300mA pour avoir la sélectivité avec les 30 mA de ton tableau déporté.
Ca bien sur dans le cas ou tu trimbale ta terre avec l'alimentation.
Pour être sur à 100% le mieux c'est de demander au consuel.
Personellement je ne vois pas l'interêt de faire un tableau divisionaire pour 10m ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
OK merci pour toutes ces informations.

jp31 a écrit:Voilà ça vient !
Personellement je ne vois pas l'interêt de faire un tableau divisionaire pour
10m ?


en fait je suis dans un cas un peu particulier: mon garage et ma maison ne sont pas sur la meme parcelle (passage pour aller chez le voisin entre les 2).

Mais il existe déjà une gaine (qui passe je ne sais où).

Donc je voulais ré-utilser cette gaine (qui passe aujourd'hui du 1,5mm) pour mettre du 2,5mm et creer un tableau déporter, d'oui je pourrais faire partir ce dont j'ai besoin pour mon garage: lumiere, PC pour bricoler, ligne pour le frigo d'appoint.


voila

je fais une bétise ?

Encore merci pour les infos.
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
donc dans ce cas, je confirme, le dijoncteur dans le garage.... et dans du 20... peu être possible de passer de 4².... aprés peu être que tu ne peu passer que neutre et phase et te créer un terre au niveau du garage, genre des pieux... au niveau de la norme c'est surrement idéal mais surrement pas dangereux... enfin il faut voir ce qu'en dise les pros sur ce point.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
SV_ZX9R a écrit:donc dans ce cas, je confirme, le dijoncteur dans le garage.... et dans du 20... peu être possible de passer de 4².... aprés peu être que tu ne peu passer que neutre et phase et te créer un terre au niveau du garage, genre des pieux... au niveau de la norme c'est surrement idéal mais surrement pas dangereux... enfin il faut voir ce qu'en dise les pros sur ce point.


mon garage est tout bétonné, dur dur de mettre la terre ...
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
non, non, tu ne ma pas compris, tu réalise une nouvelle terre en plantant un piquet mais à l'exterieur bien sur et ensuite, de ce piquet vers ton tableau supplémentaire, tu y passe tous simplement un 4² et je pense que tu est correctement proteger, a moins qu'il soit préconiser une seul terre pour les différents batiment....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
j'avais compris mais mon garage est dans une rue, avec tout bétonner autour !!!
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
A oui mais la forcement.... c'est pas évident.

Et as tu regardé pour passer 3 4² dans ton fourreau ? Pour facilité de glissement, il existe des produits, notamment du "YELLOW", une sorte de graisse jaune qui seche dans le temps mais qui est impressionnante, on en a utilisé pas mal et quand ça coince sans, ben avec tous est passé.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Ben en fait c'est ce que je ferais. Je passerai 2x6mm2 et créerai une terre locale. Faut quoi, 1/2 heure pour casser un carré de 20x20 cm de béton pour pouvoir planter un piquet. Ca n'évite pas de protéger la ligne avec un disjoncteur adapté (genre 20 ou 25 ampère).
Le yellow c'est bien mais pour éviter les frais le shampoing de mauvaise qualité marche trés bien en produit de remplacement.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 15h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir