Bonjour,

J'ai créer un tableau principal ou arrive le câble de mon compteur EDF pour distribuer plusieurs tableaux secondaires ( 4 )

J'arrive donc en 35², je passe par un parafoudre, puis je dispatche sur 4 inter différentiel 63a type A

Les tableaux secondaires sont équipés eux par des 30 milli en type A et AC à chaque rang.

Aucun problèmes si ce n'est que par trois fois ( en six mois ) j'ai le 63a qui pète, celui qui alimente l'habitation ( cuisine, chambres, salle d'eau etc... ) alors que le tableau secondaire lui ne bronche pas, aucun différentiels pète, ni disjoncteurs..

Quel est le problème ? la ligne tableau principal a secondaire est en 16², environ 15 mètres, je me demande si le diff 63A en type A n'est pas le problème et un AC serait plus préconisé.

merci d'avance pour vos lumières (ça tombe bien on est dans la partie électricité)
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est qu'il y a un défaut d'isolement sur un circuit en aval du différentiel concerné

Rien a voir avec le fait que ce soit un type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir comme dit carminas il y a un défaut d'isolement sur votre ligne de id63a commencer par débrancher tout les appareils et rebrancher 1 après l'autre pour trouver celui qui est en cause du problème
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Loire
Carminas a écrit:Bonsoir

C'est qu'il y a un défaut d'isolement sur un circuit en aval du différentiel concerné

Rien a voir avec le fait que ce soit un type A

Bonjour,
Pourquoi mes inters diff ne déclenche pas sur mon tableau secondaire alors ? j'en ai un par rangée, dans la logique ils devraient déclencher avant le 63A non ? ou en même temps, après cela d’éclanche vraiment très rarement, je pensai aussi a virer provisoirement le 63A pour cette ligne afin d'identifier éventuellement un problème dans l'habitation.
cdlt.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous avez mis des 30mA en cascade ?
On ne fait jamais cela
Faites un petit schéma pour qu'on comprenne bien

Quand au différentiels ils n'ont jamais une sensibilité strictement identique.
Ainsi un 30mA doit déclencher entre 15mA et 30mA
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loire
J'ai fais un petit schéma, j'ai effectivement mis des 30ma en cascade, je devrais donc mettre des disjoncteurs en amont, histoire de pouvoir isoler une ligne en cas de besoin ou peut être de simple coupe circuit ?

Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


si le diff 63 ne protège que le tableau secondaire, alors oui, il faut le remplacer par un simple disjoncteur



@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Babybud a écrit:Bonjour,

J'ai créer un tableau principal ou arrive le câble de mon compteur EDF pour distribuer plusieurs tableaux secondaires ( 4 )

J'arrive donc en 35², je passe par un parafoudre, puis je dispatche sur 4 inter différentiel 63a type A

Les tableaux secondaires sont équipés eux par des 30 milli en type A et AC à chaque rang.

[ ... ]


C'est tout simplement que vous avez été mal conseillé : remplacez vos 4 ID 63A type A (coûteux et inadaptés à cet usage) par des disjoncteurs simples (Monophasés - Non différentiels - 40/50A...)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Grasse (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Loire
Merci à tous pour vos réponses et votre aide, je vais procéder au remplacement des diff au plus vite.
Messages : Env. 20
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis aujourd'hui à 05h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir