Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur notre étude de sol

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 389 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super photographe Env. 100 message Nord








Bonjour à tous,

nous avons réalisé notre étude de sol et j'aimerai que vos yeux experts y jettent un coup d'œil?



Merci par avance!!!
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20000 message Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Bonjour

Tu devrais cacher toutes les mention permettant de vous identifier ou d'identifier le terrain précisément et dans le texte et dans les pieds de pages.

Pour le reste, en diagonale, terrain pas terrible mais qui devrait suffire pour la construction d'une maison individuelle avec deux planchers. Fond de fouilles à -1 m du TN.
Qu'avez vous prévu ? vide sanitaire ou dallage ? Attention si dallage : obligation d'une forme de 70 cm mini ou d'un dallage porté. A faire chiffrer.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 100 message Nord
Tournesol a écrit:Bonjour

Tu devrais cacher toutes les mention permettant de vous identifier ou d'identifier le terrain précisément et dans le texte et dans les pieds de pages.

Pour le reste, en diagonale, terrain pas terrible mais qui devrait suffire pour la construction d'une maison individuelle avec deux planchers. Fond de fouilles à -1 m du TN.
Qu'avez vous prévu ? vide sanitaire ou dallage ? Attention si dallage : obligation d'une forme de 70 cm mini ou d'un dallage porté. A faire chiffrer.

Merci Tournesol, 
Voilà nous avons tout enlevé mais du coup j'ai essayé de sélectionner l'essentiel, merci pour cette précision, j'avoue que c'était dangereux...
Que veux dire "TN" ? 
Nous avons prévu un dallage. penses-tu que ce sera coûteux ? 
D'après toi si on fait un vide sanitaire ça nous coûterais plus cher sachant l'étude de sol ? 
Nous avions pensé au vide sanitaire puis nous avons laissé tomber mais on se s'est pas renseigné beaucoup plus...
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
TN = Terrain Naturel (le terrain tel que le géotechnicien l'a trouvé et à ce niveau).

Les conclusions te donnent 1 bar de résistance ELS (charges non majorées) ce qui, par exemple, autorise une charge de 5t/ml pour une largeur de 50 cm. Ce n'est pas un taux de travail extraordinaire (plutôt faiblard) mais devrait suffire pour tes deux planchers.
Le fond de fouille (la base des fondations), en l'attente de vérification à l'ouverture des fouilles est fixé à - 1 m du TN donc plutôt plus que la moyenne.

Un exemple : si tu fais un vide sanitaire : à partir du niveau du rez, il faut compter environ 20 cm mini pour le plancher, voire plus si plancher chauffant. Plus 15 cm plus bas que l'arase étanche qui se positionne sous le plancher pour le sol extérieur (autrement dit, entre le sol extérieur et le plancher du rez, compter mini 35 cm). Tu ajoutes 1 m pour la base des fondations, tu arrives à environ 1,35 m entre le rez et la base des fondations. A ces 1,35 m, tu retire maintenant ton plancher (20 cm) et la hauteur de ton vide sanitaire (60 cm mini), il te reste 55 cm de hauteur de béton pour tes fondations. C'est plus que le cas courant qui est plutôt de 30 cm.

Deuxième exemple, avec un dallage. Dans ce cas, l'arase étanche peut se mettre au départ des murs du rez (donc au niveau supérieur du dallage). Tu mets encore 15 cm de garde pour le niveau du terrain extérieur fini et tu rajoutes 1 m pour la base des fondations. On est à environ 1,15 m entre le rez et la base des fondations. Mais l'étude de sol t'indique qu'il faut décaper le sol sur 70 cm et reconstituer une forme compactée de 70 cm (servant de support au dallage). Résultat, tu as des semelles de 30 cm de hauteur environ. Là, tu es dans les normes mais tu auras dû faire une forme de 70 cm quand, souvent, 20 cm suffisent !

Tout ça bien sûr est pour l'instant approximatif mais ça demande de faire chiffrer les différentes solutions.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir