Distance poteau incendie

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 3.790 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous,

Juste pour vous faire part de mon avancement dans cette bataille qui s'annonce très compliquée...

J'ai réussi à avoir un avis du SDIS par l'intermédiaire d'un ami pompier, et ils m'ont confirmé que les 2 solutions en passant par chez mes voisins ne sont pas valables.

Donc deux solutions possible, implanter un bassin de 120m3! ou implanter une nouvelle borne sur le début du chemin communal qui mène à ma maison.

J'ai donc contacter le service Eau et Défense Incendie de la Métropole qui s'occupe d'implanter de nouvelles bornes mais ils m'ont renvoyer dans mes 40m en disant qu'il était hors de question d'implanter une borne + 30m de réseau pour seulement 3 propriétaires (car le problème de cette borne concerne 2 autres projets à proximité de mon terrain). De plus ils m'indique que cela est techniquement impossible car l'antenne de 30m à créer, créerai un bras mort.

Je me sens donc dans une impasse :(

J'ai une question pour "Pounette76", pouvez-vous m'en dire plus sur le nouveau décret du 1er mars 2017?

pounette76 a écrit:Bonsoir j'ai le même problème pc refuse pour borne incendie à 185 mètres au lieu de 150 mon CU délivré positif par le maire et terrain constructible j'ai donc fais apel à la SDIS un nouveau decret sera appliqué le 1er mars 2017  (borne à 200 mètres )il faut garder le moralSadbon courage à vous



Merci par avance de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Bonjour, effectivement, dommage ces textes de loi... surtout quand on sait que la plupart des engins de pompiers disposent de 400 à 600 m de tuyau pour aller chercher les poteaux incendie...

Sinon, avez-vous pensé à une citerne souple de 120m3 ? Les communes en installent de + en + là où les débits sont insuffisants pour la défense incendie. Si plusieurs propriétaires concernés, les frais devraient être partagés, non?
Les travaux sont du niveau d'un bon bricoleur: aire stabilisée de niveau, clôture si la citerne est sur la voie publique (pour empêcher le vandalisme). Bon, ça prend pas mal de place, mais la citerne coûte moins de 3000 euro.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Alpes Maritimes
Moi aussi je suis dans le 06 et je suis ennuyé avec une histoire de borne incendie. Je suis a 165m alors qu'il faut 150m !!!
il y environ 2 mois de ça, j'ai fourni à la lyonnaise des eaux l'emplacement décidé par les pompiers pour la borne, hier après 2 précédentes relances où on m'indiquait que c'était long et qu'il fallait que je sois patient, la lyonnaise m'indique qu'en fait il ne s'occupe plus des bornes incendie pour les particuliers et qu'il faut que je vois avec ma mairie   bref je sens que j'ai pas fini de m'arracher les cheveux.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour Mikam
Desolé de répondre si tardivement donc
D après la sdis et la metropole le nouveau decret dit que vous devrez être implanté à 200 mettres de la borne à incendie si vous avez un chemin privée celui ci ne sera pas compté car c est au pompiers d adapter leur tuyau incendie du bord de route de votre chemin à votre maison si votre chemin est privé la distance est compter du bord de route à la borne ça fais 5 mois que je me bas avec la métropole sdis maire etcc j'ai donc fais appel à paris normandie et comme par hasard les chose bouge bref moi je suis à 185 mettres de ma borne et avec le nouveau decret de mars ça passe sauf que la préfecture a refusé mais la métropole prennent la décision d accepter et les maires des communes doivent être informé récemment je ne sais pas combien fais de m2 votre maison car avec le nouveau decret de 2017 votre maison doit faire moins de 250m2 et dois être implanté à 8 mettres d'une autre habitation bon courage à vous
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Stef1000 a écrit:Bonjour, effectivement, dommage ces textes de loi... surtout quand on sait que la plupart des engins de pompiers disposent de 400 à 600 m de tuyau pour aller chercher les poteaux incendie...

Sinon, avez-vous pensé à une citerne souple de 120m3 ? Les communes en installent de + en + là où les débits sont insuffisants pour la défense incendie. Si plusieurs propriétaires concernés, les frais devraient être partagés, non?
Les travaux sont du niveau d'un bon bricoleur: aire stabilisée de niveau, clôture si la citerne est sur la voie publique (pour empêcher le vandalisme). Bon, ça prend pas mal de place, mais la citerne coûte moins de 3000 euro.

attention aux bêtises:
- pompiers disposent de 400 à 600 m de tuyaux : NON sur incendie pour l'alimentation de l'engin FPT il faut 2 lignes de 70 donc sachant qu'un dévidoir ( grosses bobine à l’arrière du camion) font 200m  donc MAX 200m.
De plus tout dépend du débit/pression donné par l'hydrant, car si le débit n'est pas suffisant + les pertes de charges qui sont importantes sur terrain plat de 200m pas assez de pression au cul du camion du coup pas d’alimentation
120m3 car le minimum car on doit tenir avec une alimentation de 60m3/heure pendant 2 heures.


Attention si création citerne hors sol (citerne souple comme vous dites) c'est privé donc entretien test ... annuel à votre charge!!

A savoir aussi la création d'une citerne demande beaucoup de dispositif autour! ( à l'occasion je vous ferai une photo des fiches de contrôle de réserve , citerne et autres)

voila voila désolé d’être porteur de mauvaises nouvelles....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Alpes Maritimes
pounette76 a écrit:Bonjour Mikam
Desolé de répondre si tardivement donc
D après la sdis et la metropole le nouveau decret dit que vous devrez être implanté à 200 mettres de la borne à incendie si vous avez un chemin privée celui ci ne sera pas compté car c est au pompiers d adapter leur tuyau incendie du bord de route de votre chemin à votre maison si votre chemin est privé la distance est compter du bord de route à la borne ça fais 5 mois que je me bas avec la métropole sdis maire etcc j'ai donc fais appel à paris normandie et comme par hasard les chose bouge bref moi je suis à 185 mettres de ma borne et avec le nouveau decret de mars ça passe sauf que la préfecture a refusé mais la métropole prennent la décision d accepter et les maires des communes doivent être informé récemment je ne sais pas combien fais de m2 votre maison car avec le nouveau decret de 2017 votre maison doit faire moins de 250m2 et dois être implanté à  8 mettres d'une autre habitation bon courage à vous

Bonjour,
Avez vous un lien pour consulter ce fameux futur décret sur lequel je vais pouvoir éventuellement m'appuyer ?
merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pas forcément de bêtises: en campagne, on alimente quelquesfois le 1er fourgon avec 1 seule ligne de 400 ml (voire + avec les 100ml roulés en couronne...) quand il n'y a pas moyen de faire autrement, si le PI donne suffisamment, ça permet de faire encore du boulot une fois les 3000 l du FPT partis... La norme pour les dévidoirs est de 160ml mini à 240ml maxi.
hakerfou a écrit:
Stef1000 a écrit:Bonjour, effectivement, dommage ces textes de loi... surtout quand on sait que la plupart des engins de pompiers disposent de 400 à 600 m de tuyau pour aller chercher les poteaux incendie...

Sinon, avez-vous pensé à une citerne souple de 120m3 ? Les communes en installent de + en + là où les débits sont insuffisants pour la défense incendie. Si plusieurs propriétaires concernés, les frais devraient être partagés, non?
Les travaux sont du niveau d'un bon bricoleur: aire stabilisée de niveau, clôture si la citerne est sur la voie publique (pour empêcher le vandalisme). Bon, ça prend pas mal de place, mais la citerne coûte moins de 3000 euro.

attention aux bêtises:
- pompiers disposent de 400 à 600 m de tuyaux : NON sur incendie pour l'alimentation de l'engin FPT il faut 2 lignes de 70 donc sachant qu'un dévidoir ( grosses bobine à l’arrière du camion) font 200m  donc MAX 200m.
De plus tout dépend du débit/pression donné par l'hydrant, car si le débit n'est pas suffisant + les pertes de charges qui sont importantes sur terrain plat de 200m pas assez de pression au cul du camion du coup pas d’alimentation
120m3 car le minimum car on doit tenir avec une alimentation de 60m3/heure pendant 2 heures.


Attention si création citerne hors sol (citerne souple comme vous dites) c'est privé donc entretien test ... annuel à votre charge!!

A savoir aussi la création d'une citerne demande beaucoup de dispositif autour! ( à l'occasion je vous ferai une photo des fiches de contrôle de réserve , citerne et autres)

voila voila désolé d’être porteur de mauvaises nouvelles....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Oula j'aimerai bien voir une alimentation en 70 de 500m!!et non dans le GNR le dévidoir c'est 200m :5 tuyaux de 40m en 70.
et y 'a toujours moyen de faire autrement avec ccgc ou cdhr+ Mprgp, car il y en a des maisons isolés construire avant tout ces règles.
Mais tu vois pas tu dois envoyé un échelon pour un feu de maison??!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 600 message Nievre
Il ne s'agit pas de débattre sur de la technique pompier dans ce post, l'idée première était simplement de dénoncer des règles de DECI s'appuyant sur les mêmes bases depuis des décennies alors que dans le même temps, le matériel SP a fortement évolué.
Aujourd'hui, avec une LDV correctement employée et 1500 litres, on maîtrise un feu de pavillon, avec 500 litres de + on termine l'extinction. Alors, la règle des 120m3 appliquée à tout-va...

(Je veux bien que tu m'indiques la page du GNR qui parle du dévidoir et de ses 200ml de DN70)
(Pour les pertes de charges: 2,2 bars pour 400ml à plat, théoriquement avec 1 bar de + en sortie de PI l'alimentation ne pose pas de problème, sinon engin à 200ml du PI et division à 200ml de l'engin)
(Dans mon département, ni les groupes ni les échelons n'existent, c'est de la débrouille)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Dans l'équipement type du fpt.
Oui ok on peut ac un tonne faire une extinction mais il faut toujours prévoir au plus défavorisé (on ne sait jamais ce qui se trouve dans une maison...) donc il faut prévoir le pire en eau d où les 120m3...
Comme tu dis tu pourras toujours trouver une solution de "débrouille" mais ça c est si le plan principale ne marche pas.
Et oui je sais très bien qu'il y a des départements où c est un autre monde par rapport à nous ( ayant vu brigade et le nord).

Donc en conclusion pour moi la règle des 120m3 est ok. Et donc pour le problème de base je vous confirme la possibilité dans citerne ou autres mais attention à l entretien au obligation de dispositif autour...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
pounette76 a écrit:Bonjour Mikam
Desolé de répondre si tardivement donc
D après la sdis et la metropole le nouveau decret dit que vous devrez être implanté à 200 mettres de la borne à incendie si vous avez un chemin privée celui ci ne sera pas compté car c est au pompiers d adapter leur tuyau incendie du bord de route de votre chemin à votre maison si votre chemin est privé la distance est compter du bord de route à la borne ça fais 5 mois que je me bas avec la métropole sdis maire etcc j'ai donc fais appel à paris normandie et comme par hasard les chose bouge bref moi je suis à 185 mettres de ma borne et avec le nouveau decret de mars ça passe sauf que la préfecture a refusé mais la métropole prennent la décision d accepter et les maires des communes doivent être informé récemment je ne sais pas combien fais de m2 votre maison car avec le nouveau decret de 2017 votre maison doit faire moins de 250m2 et dois être implanté à  8 mettres d'une autre habitation bon courage à vous

Bonjour Pounette76,
Tout d'abord merci de votre retour.
Je ne sais pas trop comment interpréter ce nouveau décret...
Aujourd’hui la borne est à 240m de mon projet, mais la borne est 60m de l'entrée du chemin privé, et il reste donc 180m de chemin privé à parcourir pour accéder à mon projet.

Aussi mon projet (120m²) est implanté à 5m d'une autre habitation qui est sur la limite de propriété...
Merci par avance de votre aide.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonsoir,

Je suis dans un cas similaire. Mon projet de construction est à 185m de la borne incendie. Auriez vous une référence pour ce nouveau décret 2017?

Par avance merci
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Il y a la nouvelle DECI de novembre 2016
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Hakerfou merci pour votre réponse. Auriez vous un lien?

Par avance merci,
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Merignies (59)
Euh faut que je regarde car moi je l ai sur intranet à la caserne mais sur le web je sais pas s'il y a...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Merignies (59)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 07h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir